基础板的水平密封

  • Erstellt am 2017-01-26 20:54:15

KlaRa

2017-01-30 18:37:27
  • #1
为什么偏偏在这种情况下要在地基板下铺设一层PE膜?
地基板虽然不一定必须,但大多数情况下都会配有钢筋。
那么PE膜到底该放在哪里?当铁锤多次踩踏其上,尖锐的钢筋杆在其上拖拉时,PE膜会是什么样子?谁愿意承担责任,确保PE膜(如果真有铺设的话)没有被穿刺、撕裂,并且在搭接边缘处正确铺设?
这些都是推测,就像在看那颗蓝色的水晶球一样。
但德国的施工领域及其专业规则并不承担这类剩余风险。
----------------------------------
问候:KlaRA
 

Paulus16

2017-07-21 22:00:26
  • #2


你好KlaRa,我想问一个问题:你说得很有道理,密封层会因管道的固定而受损。理想情况下,应该如何密封,避免这种情况发生,只在外墙和内墙下面密封吗?
 

KlaRa

2017-07-22 10:13:05
  • #3
你好 "Paulus16"。
整个问题其实从施工的规划阶段就已经开始了。
你肯定不是德国唯一一个会提出这些问题的业主!遗憾的是,通常情况下,各种管线安装乱七八糟,部分甚至重叠,导致在毛坯楼板上形成了显著的高点团块。
在极端高度的情况下,会在混凝土楼板上开槽,以“埋入”一些空管;如果作为铺设砂浆的人运气好,这些安装管线甚至会固定在毛坯楼板上(而不会在轻微碰触时悬空)。
符合技术标准的做法是,用结合料浇筑物对这杂乱的管线进行整理,也就是说:将表面平整至最高安装管线的顶面。
这现在平整的表层被用作整体防水层(卷材)。在外墙处,防水层会一直延伸到砌体中的水平防潮层。这个防潮层可以直接位于第一排砖石下方,但经常是在其上方。
如此防水后,就进入保温层、PE薄膜和湿铺砂浆环节。
在安装管线混乱的情况下,这样的建造步骤才算是正确的。
但是,经常缺乏必要的建筑高度,所以为了使保温材料尽量节省高度且与毛坯楼板的混乱状态吻合,就需要进行类似艺术般的雕凿作业。你观察得很对:防水层没有足够空间,或者其被错误地铺设在(视觉上掩盖混乱的)保温层上,这是技术上不正确的。
---------------------------------------------
问候:KlaRa
 

Paulus16

2017-07-22 12:02:06
  • #4
谢谢您的快速回复。

所以基层板最初不做防水处理,而是先将安装件固定在上面,然后再进行回填,直到我们得到一个平整的表面,之后才进行防水处理,我理解正确吗?
捆绑填充物由什么材料制成?
 

KlaRa

2017-07-22 12:26:52
  • #5
填充材料可以由不同的(也就是说:各种各样的)材料组成。例如,珍珠岩是一种火山岩,因此是一种矿物质填充材料,它仅通过小颗粒之间的摩擦力紧密结合(因此被粘合)。然后,THERMOZELL有水泥结合的聚苯乙烯小颗粒,KNAUF公司提供的SCHUBO系统用于低单位面积重量(例如在木质梁板楼板上)。关键的是该系统必须防潮,因为它用于地板板与防水层之间。
-------------
问候:KlaRa
 

Paulus16

2017-07-22 12:36:50
  • #6
谢谢KlaRa,直接在地板板上做密封层就是浪费钱,对吧?至少我一个认识的人(职业是泥瓦匠)是这么认为的。
 

类似主题
21.10.2011地板板绝缘“是!”还是“否!”14
18.09.2012带有防冻裙边但无地基的底板结构10
31.05.2015废水管道错误地浇筑在地板板中29
14.09.2012房屋融资 - 房屋、车库和地基板约29万欧元11
26.10.2012外部周边地板板, 地下室霉菌风险11
21.11.2013今年还能做地板板吗?15
15.07.2014丹伍德平房的地基板?承接完整工程的公司?11
23.11.2014向基础板扔石头 - 业主责任保险?16
15.06.2015车库的基础板或条形基础12
07.09.2015距底板的最小距离?11
11.09.2016地基板 - 结构/隔热等 - 请分享经验!10
05.08.2016让地板板在冬天放着15
20.08.2016底板与条形基础15
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
17.08.2019基础板 - 钢筋露出12
02.10.2019地基板 - 防止潮气上升的薄膜15
12.03.2020开始建房 / 地基板正在铺设 / 小贴士13
25.03.2013外墙的隔热,是还是不是?11
17.01.2023地板板和墙体与土壤的交接处密封15
07.05.2023专家检查地基板合理吗?55

Oben