带有聚苯乙烯的外墙保温系统的替代方案有哪些?

  • Erstellt am 2015-11-20 22:00:15

Grym

2015-11-20 22:00:15
  • #1
除了整体墙体结构之外 - 除此之外 - 通常用于聚苯乙烯或其他塑料的外墙保温系统(WDVS)有哪些常见替代方案?针对聚苯乙烯,我有两个顾虑:
- 机械承载能力不足,尤其是对啄木鸟的防护
- 防火性能非常值得怀疑(防火等级B1存在疑问,而其他外墙轻松满足A1等级)
- 使用寿命约30年左右

使用水泥砂浆加矿物质保温板(导热系数 WLG 0042)情况如何?矿棉/岩棉是否比EPS更能满足上述要求? 木纤维保温板在防火方面也有相同问题(大概都被归类为B2等级)? 其他替代方案有哪些?如果想避免使用聚苯乙烯,是不是建议更倾向于整体墙体结构的建造方式?
 

Legurit

2015-11-20 22:22:08
  • #2
双层结构,配有砖瓦和矿棉。
可选择整体式结构。
 

Grym

2015-11-20 23:01:06
  • #3
关于最初的问题:根据详细规划,砖石禁用,这里一般不常见。我已经提到过单块结构作为替代方案。
 

wpic

2015-11-22 16:32:19
  • #4
矿物棉外墙保温系统(WDVS)属于不燃A级(A1),但在其他方面存在相同的缺点(机械强度不高,除非在底层使用特殊且经过验证的抹灰或保护板),此外还有一个缺点,即在施工过程中最好不要在抹灰未完成前淋雨。EPS因吸水率低或几乎无吸水性而较为耐受。泡沫玻璃也是一种选择,但在私人独栋住宅建设中较不常见,因为价格非常高。

替代方案有:单体结构(如加气混凝土、轻质气泡混凝土、利亚波尔等)或带有“内置”外墙保温系统的多孔砖(如Poroton蛭石/矿物棉)。不过后者在毛坯房阶段同样存在雨水影响的“敏感性”。切割石材时蛭石填充物也常常会脱落,施工单位不一定会重新填充。这样可能会出现未填充石材,形成热桥。

如果结构承载能力允许(承压强度)且能够满足相对较轻外墙的隔声要求,我更倾向于真正的单体墙体结构。
 

类似主题
13.04.2012外墙外保温系统,外墙,绝缘,能源专家经验报告19
06.02.2017新建36.5孔隙混凝土隔热?60
07.04.2015乡村房屋的墙体结构25
15.03.2015外墙保温材料推荐18
10.03.2015关于新建多户住宅外墙外保温系统的怀疑40
20.04.2015我们想建造,提供给我们的东西是否可以?33
24.12.2015独栋住宅,2016年节能条例,开发商建议增加隔热-合理吗?39
19.06.2016窗洞保温,外墙外保温系统(WDVS)和烟道砖以及过渡12
18.08.2016用砂灰石和外墙保温系统的新建建筑 - 批评?!32
13.09.2016地板板下的绝缘材料,EPS还是XPS?12
18.11.2016冬季的聚苯乙烯或矿物棉11
10.11.2017空心砖和矿物绝缘不利吗?18
08.05.2019气泡混凝土或砂灰石配聚苯乙烯外墙保温系统(WDVS)29
25.09.2019珍珠岩填充的砖块(聚苯乙烯,农药)10
14.02.2021墙体结构36.5 Poroton T8含粘土砖32
20.02.2021KFW 40 (+) 的外墙,带或不带外墙保温系统?86
15.06.2023VHF 与 WDVS 立面 - 1970年旧建筑 混凝土/砖块15
28.03.2023刮除旧的EPS外墙保温层22
12.10.2023混合外墙 / 可更换外墙 壁结构15
15.05.2024实体建筑法中的墙体结构 - 经验?25

Oben