ᐅ Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen?
Erstellt am: 25.08.16 19:48
Tihiddi26.08.16 08:45
Wir haben Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Umluft und einen raumluftunabhängigen Kamin. Der Kamin Verkäufer hat die Entscheidung bzgl. Druckwächter auf den Bezirksschornsteinfeger geschoben. Natürlich bräuchte ich keinen - so seine Aussage.
In den Ausschreibungen bzgl. Elektrik, wollte die Beschaffung und Installation kein Elektriker übernehmen, als wäre es Neuland.
Zum Glück hat unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ( Zehnder comfoair ) einen Notaus und der schorni war erst zum Lehrgang bei Zehnder und wusste davon.
Ergo brauchen wir keinen Druckwächter.
Ich glaube, der schorni war genauso froh darüber wie wir.
In den Ausschreibungen bzgl. Elektrik, wollte die Beschaffung und Installation kein Elektriker übernehmen, als wäre es Neuland.
Zum Glück hat unsere Kontrollierte-Wohnraumlüftung ( Zehnder comfoair ) einen Notaus und der schorni war erst zum Lehrgang bei Zehnder und wusste davon.
Ergo brauchen wir keinen Druckwächter.
Ich glaube, der schorni war genauso froh darüber wie wir.
Doc.Schnaggls26.08.16 09:22
Hallo,
wir haben auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eine Umlufthaube und einen DIBT zertifizierten Specksteinofen.
Als wir von unserer Hausbaufirma auf das Thema Druckwächter angesprochen wurden haben wir Kontakt mit unserem Bezirksschornsteinfeger aufgenommen und ihn mit allen technischen Daten zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Umlufthaube und Ofen versorgt.
Er hat dann drüber geschaut und uns mitgeteilt, dass wir keinen DDW brauchen.
Die wichtigsten Punkte für ihn waren:
- Ofen verriegelt sich selbst
- DIBT Zertifizierung
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung so eingestellt, dass im Haus ein leichter Überdruck herrscht
Wie allerdings schon geschrieben hat, gibt es keine Garantie, dass man bei Einhaltung dieser Punkte keinen DDW verbauen muss - das letzte Wort hat tatsächlich der Bezirks-Schornie
Ich rate daher auch dazu, diesen frühzeitig mit einzubinden und sich seine Entscheidung schriftlich geben zu lassen.
Grüße,
Dirk
wir haben auch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, eine Umlufthaube und einen DIBT zertifizierten Specksteinofen.
Als wir von unserer Hausbaufirma auf das Thema Druckwächter angesprochen wurden haben wir Kontakt mit unserem Bezirksschornsteinfeger aufgenommen und ihn mit allen technischen Daten zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung, Umlufthaube und Ofen versorgt.
Er hat dann drüber geschaut und uns mitgeteilt, dass wir keinen DDW brauchen.
Die wichtigsten Punkte für ihn waren:
- Ofen verriegelt sich selbst
- DIBT Zertifizierung
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung so eingestellt, dass im Haus ein leichter Überdruck herrscht
Wie allerdings schon geschrieben hat, gibt es keine Garantie, dass man bei Einhaltung dieser Punkte keinen DDW verbauen muss - das letzte Wort hat tatsächlich der Bezirks-Schornie
Ich rate daher auch dazu, diesen frühzeitig mit einzubinden und sich seine Entscheidung schriftlich geben zu lassen.
Grüße,
Dirk
Sebastian7926.08.16 09:25
Bautechnisch ist ein Überdruck übrigens eher schlecht - wenn ma irgendwo eine Undichtigkeit hat, drückt man Feuchtigkeit in die Dämmung . Nur mal BTW....
Tommes7826.08.16 09:29
Danke wir die rege Diskussion nur bringt mich das erst mal so nicht weiter.
Da der Ofen erst später kommt kann ich dem Schorni noch nichts zeigen, daher ging erst mal darum was ich vorbereiten muss für einen evtl. benötigen Druckwächter.
kannst mir sagen welchen Wächter ihr habt?
Da der Ofen erst später kommt kann ich dem Schorni noch nichts zeigen, daher ging erst mal darum was ich vorbereiten muss für einen evtl. benötigen Druckwächter.
kannst mir sagen welchen Wächter ihr habt?
Sebastian7926.08.16 09:30
Den P4 Standard - würde aber heute eine Version nehmen, der nen Ausgang für eine Benachrichtigung hat.
Doc.Schnaggls26.08.16 09:33
: Damit hast Du nicht ganz unrecht. Allerdings ist das doch nur für eine theoretisch zu 100 % dichte "Kiste" relevant. Der minimale "Überdruck" sucht sich ja auch den Weg des geringsten Widerstandes und das sind, meiner Meinung nach, immer noch die zahlreichen Abluftventile der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.