ᐅ Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung
Erstellt am: 13.12.21 21:10
M
Matthias_1212
Hallo liebe Forengemeinde,
unser Bauvorhaben schreitet weiter voran. Vergangene Woche haben wir bereits nach 2 Monaten unsere Baugenehmigung erhalten.
Zusätzlich hat uns Vaillant die Planung der Lüftungsanlage VAR 260/4 gesendet.
Vaillant empfiehlt uns ausdrücklich die VAR 260/4 und nicht die VAR 360/4, die von uns angefragt wurde.
Mein Gedanke hinter der VAR 360/4 ist, dass die größere Anlage auf einer niedrigeren Stufe laufen kann und dadurch leiser ist.
Ich wäre sehr an eurer Einschätzung interessiert. Zur besseren Einordnung habe ich einzelne Auszüge des Berichts von Vaillant angehängt.
Viele Grüße
Matthias









unser Bauvorhaben schreitet weiter voran. Vergangene Woche haben wir bereits nach 2 Monaten unsere Baugenehmigung erhalten.
Zusätzlich hat uns Vaillant die Planung der Lüftungsanlage VAR 260/4 gesendet.
Vaillant empfiehlt uns ausdrücklich die VAR 260/4 und nicht die VAR 360/4, die von uns angefragt wurde.
Mein Gedanke hinter der VAR 360/4 ist, dass die größere Anlage auf einer niedrigeren Stufe laufen kann und dadurch leiser ist.
Ich wäre sehr an eurer Einschätzung interessiert. Zur besseren Einordnung habe ich einzelne Auszüge des Berichts von Vaillant angehängt.
Viele Grüße
Matthias
Warum die Zuluftkanäle im OG so lang sein müssen, kann ich leider nicht beurteilen. Zumindest hat die Länge der Rohre auch eine Auswirkung auf die Geräuschentwicklung usw., so dass hier ggf. bewusst eine solche lange Verlegung geplant ist (?).
Sehe ich es richtig, dass Zuluft immer über Bodenventile erfolgt?
Die Anzahl der Zu- und Abluftventile muss nicht "ausgeglichen" sein. Die "Umwälzung" der gesamten Luftmenge Zuluft/Abluft muss nur ausgeglichen sein.
So zumindest auch bei uns mit der gleichen Anlage (Vaillant 260/4) bei 170 qm und wir haben keine Probleme.
Im 5-Personen Haushalt muss da nichts zusätzlich stoßgelüftet werden, zumindest nicht über Fenster bzw. nicht weil die Anlage es sonst nicht schafft.
Wir haben die Anlage 4 Wochen auf Stufe 2 (von 6) betrieben und haben nun auf Stufe drei erhöht.
An einem einzigen Zuluftventil ist sie leider "deutlich" wahrnehmbar (da muss ich nochmal dran an die Einstellung), an allen anderen - insbesondere in Schlafräumen - nicht zu hören.
Bei besonderem Bedarf wird die Funktion "Stoßlüften" aktiviert, die Anlage läuft dann glaube ich 10-15 Minuten auf vollen Touren und gut ist.
Hatte ursprünglich ebenfalls überlegt ggf. lieber das größere 360er Modell zu ordern, vermisse bisher jedoch nichts mit der kleineren 260er.
Wohlgemerkt bei 170 qm Wohnfläche, jedoch bisher erst 6 Wochen Erfahrung 🙂
Sehe ich es richtig, dass Zuluft immer über Bodenventile erfolgt?
Die Anzahl der Zu- und Abluftventile muss nicht "ausgeglichen" sein. Die "Umwälzung" der gesamten Luftmenge Zuluft/Abluft muss nur ausgeglichen sein.
So zumindest auch bei uns mit der gleichen Anlage (Vaillant 260/4) bei 170 qm und wir haben keine Probleme.
Im 5-Personen Haushalt muss da nichts zusätzlich stoßgelüftet werden, zumindest nicht über Fenster bzw. nicht weil die Anlage es sonst nicht schafft.
Wir haben die Anlage 4 Wochen auf Stufe 2 (von 6) betrieben und haben nun auf Stufe drei erhöht.
An einem einzigen Zuluftventil ist sie leider "deutlich" wahrnehmbar (da muss ich nochmal dran an die Einstellung), an allen anderen - insbesondere in Schlafräumen - nicht zu hören.
Bei besonderem Bedarf wird die Funktion "Stoßlüften" aktiviert, die Anlage läuft dann glaube ich 10-15 Minuten auf vollen Touren und gut ist.
Hatte ursprünglich ebenfalls überlegt ggf. lieber das größere 360er Modell zu ordern, vermisse bisher jedoch nichts mit der kleineren 260er.
Wohlgemerkt bei 170 qm Wohnfläche, jedoch bisher erst 6 Wochen Erfahrung 🙂
Wo sollen die Leitungen verlaufen? In Decke/auf Decke/ rund oder oval Rohre?
Lieber je Auslass ein Rohr mehr anschließen lassen als eins zu wenig, kann später gedrosselt werden und Lautstärke (Strömungsgeschwindigkeit) wird weniger.
Wenn möglich rund, da man diese später reinigen kann.
Habe bei uns letzte Woche alles in der Rohbaudecke selbst verlegt und ne Menge Zeit in das ganze Thema investiert. Finger Kross das meine Planung stimmt. ;-)
Zuluft EG von Decke
Zuluft OG von Boden
...spart Material
Lieber je Auslass ein Rohr mehr anschließen lassen als eins zu wenig, kann später gedrosselt werden und Lautstärke (Strömungsgeschwindigkeit) wird weniger.
Wenn möglich rund, da man diese später reinigen kann.
Habe bei uns letzte Woche alles in der Rohbaudecke selbst verlegt und ne Menge Zeit in das ganze Thema investiert. Finger Kross das meine Planung stimmt. ;-)
Zuluft EG von Decke
Zuluft OG von Boden
...spart Material