ᐅ Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen?
Erstellt am: 13.12.2022 21:49
mime270 13.12.2022 21:49
Hallo zusammen,
da ich etwas ratlos bin und unser Installateur meinte, dass alles normal sei, wende ich mich mal an euch. Wir wohnen nun seit Anfang 2021 in unserem neu gebauten Haus.
Es handelt sich um ein klassisch gebautes Haus im KFW55-Standard. Die beheizte Wohnfläche beträgt ca. 140 m².
Als Heizung haben wir überall Fußbodenheizung und eine Dimplex Luft-Wasser-Wärmepumpe (LA 9S-TU). Im Jahr 2021 hatten wir einen Stromverbrauch der Wärmepumpe von 5715 kWh.
Ehrlich gesagt, hatten wir uns den Stromverbrauch etwas geringer vorgestellt. Vergleichswerte zu finden stellt sich aber als sehr schwierig heraus.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Stromverbrauch eurer Wärmepumpe? ist das realistisch?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Grüße Michael
da ich etwas ratlos bin und unser Installateur meinte, dass alles normal sei, wende ich mich mal an euch. Wir wohnen nun seit Anfang 2021 in unserem neu gebauten Haus.
Es handelt sich um ein klassisch gebautes Haus im KFW55-Standard. Die beheizte Wohnfläche beträgt ca. 140 m².
Als Heizung haben wir überall Fußbodenheizung und eine Dimplex Luft-Wasser-Wärmepumpe (LA 9S-TU). Im Jahr 2021 hatten wir einen Stromverbrauch der Wärmepumpe von 5715 kWh.
Ehrlich gesagt, hatten wir uns den Stromverbrauch etwas geringer vorgestellt. Vergleichswerte zu finden stellt sich aber als sehr schwierig heraus.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Stromverbrauch eurer Wärmepumpe? ist das realistisch?
Vielen Dank für eure Erfahrungen!
Grüße Michael
WilderSueden 13.12.2022 22:34
Bitte einmal die Strom- und Wärmemenge aufteilen nach Warmwasser und Heizung. Klingt aber erst einmal recht viel, Heizbedarf sollte in der Größenordnung von 5000 kWh Wärme = ca 1500 kWh Strom liegen. Warmwasser on top
Im Neubau ist außerdem noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden, das treibt den Heizbedarf auch.
Im Neubau ist außerdem noch eine gewisse Restfeuchte vorhanden, das treibt den Heizbedarf auch.
Dogma 13.12.2022 22:45
Ist in dem Verbrauch auch die Estrich Aufheizphase enthalten? Wenn nicht fände ich bei einer geschätzen Jahresarbeitszahl von 3 den Verbrauch von ca. 17kW schon ziehmlich extrem hoch.
Wir haben 2016 auch gebaut (glaube es hieß damals nach Energieeinsparverordnung 2014) und haben aber u.a. die Dämmung und die Außenwände "verbessert".
Verbrauch ca. 10kW und aber bei RT von 22-24 Grad
Wir haben 2016 auch gebaut (glaube es hieß damals nach Energieeinsparverordnung 2014) und haben aber u.a. die Dämmung und die Außenwände "verbessert".
Verbrauch ca. 10kW und aber bei RT von 22-24 Grad
Benutzer 1001 14.12.2022 00:01
Es gibt ne Datenbank Google Mal nach " webgestützten Wärmepumpen Verbrauchsdatenbank."
Trotzdem liegt bei der Größe vom Haus und dem Verbrauch irgendwas im Argen. Läuft da der heizstab permanent mit?
Trotzdem liegt bei der Größe vom Haus und dem Verbrauch irgendwas im Argen. Läuft da der heizstab permanent mit?
xMisterDx 14.12.2022 00:35
Das ist so wie "Ich fahre einen Golf Kombi und verbrauche 8l Diesel auf 100km, ist das normal?"
Wann wurde eingeheizt? Wie warm sind eure Räume? Wie oft wird geduscht und gebadet? Wie viele Personen im Haus? Auf welche Vorlauftemperatur ist die Heizung ausgelegt?
Der Energieverbrauch für die Heizung liegt in den ersten Jahren höher, weil noch viel Feuchtigkeit rausgelüftet werden muss.
Die Berechnung des Wärmebedarfs wird übrigens auf 19°C Raumtemperatur gemacht. Wer 23°C heizt, verbraucht schon 25% mehr.
Dann noch ausgiebig und lange duschen, eine Vorlauftemperatur von 40°C, weil die Heizungsrohre weit auseinander verlegt wurden.
Ein Bekannter verfeuert in seinem 200m² Haus jährlich 4.500 kWh mit seiner Erdwärmepumpe, weil er die Bude auf 24°C heizt.
Gänzlich unrealistisch sind die 5.000kWh im Jahr des Einzugs nicht.
Wann wurde eingeheizt? Wie warm sind eure Räume? Wie oft wird geduscht und gebadet? Wie viele Personen im Haus? Auf welche Vorlauftemperatur ist die Heizung ausgelegt?
Der Energieverbrauch für die Heizung liegt in den ersten Jahren höher, weil noch viel Feuchtigkeit rausgelüftet werden muss.
Die Berechnung des Wärmebedarfs wird übrigens auf 19°C Raumtemperatur gemacht. Wer 23°C heizt, verbraucht schon 25% mehr.
Dann noch ausgiebig und lange duschen, eine Vorlauftemperatur von 40°C, weil die Heizungsrohre weit auseinander verlegt wurden.
Ein Bekannter verfeuert in seinem 200m² Haus jährlich 4.500 kWh mit seiner Erdwärmepumpe, weil er die Bude auf 24°C heizt.
Gänzlich unrealistisch sind die 5.000kWh im Jahr des Einzugs nicht.
Tolentino 14.12.2022 01:05
xMisterDx schrieb:
Die Berechnung des Wärmebedarfs wird übrigens auf 19°C Raumtemperatur gemacht.Das stimmt nicht. Nach DIN EN 12831 wird für die Raumtemperatur 20°C, für Bäder 24°C angesetzt.Ansonsten hast du recht, es kommt drauf an.