Neuigkeit:
Die Nachbarn, bei denen die Heizung mit 5 Takten pro Tag statt 25 Takten pro Tag wie bei uns funktioniert, haben über das Jahr gesehen einen Heizbedarf, der 2.7x so groß ist. Wir haben 12.740 kWh, sie 34.480 kWh. Dann ist es kein Wunder, dass bei Ihnen die Heizung anders läuft als bei uns. Für Ihre Bedürfnisse ist die Größe in Ordnung, für uns nicht. Die Wärmepumpe hat eine Leistung von 3-12 kW modulierend. Eine nachträgliche Heizbedarfsrechnung brachte für unser Haus einen Heizbedarf von 6.3 kW. Das wäre ein Argument, das Ding komplett rauszuschmeißen und eine von passender Größe zu installieren. sehr ärgerlich, die Angelegenheit!
 
R

RotorMotor

Bringt euch zwar wenig, aber warum brauchen die Nachbarn so viel mehr?

Könnt ihr die für Dienstag beauftragte Reparatur noch absagen?
 
R

Rübe1

Bei der Fläche reichen 4kW Wärmeleistung sicher nicht. Er schreibt ja selbst was von 7-8kW Heizbedarf.
Wenn du gelesen hättest, bei den mir zur Verfügung stehenden Daten ergab sich eine Heizlast von 5 kW (ohne Lüftung gerechnet) mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung also noch weniger. Und dann passt ne 4 er Pumpe. Also gilt es erst mal die 7-8 zu ergründen.
 
WilderSueden

WilderSueden

Sorry, aber mit einer 4kW Wärmepumpe kommst du auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei 5kW Überschlag nicht hin. Längere Phasen mit zweistelligen Minustemperaturen gibt es zwar nicht mehr so häufig, aber wenn das kommt, stöpselst du dann den Heizlüfter an? Für ein Haus in der Größe sind 5kW auch sehr optimistisch
 
R

Rübe1

- Daten
Energiestandard: fast KfW-55
Jahres-Primärenergiebedarf Qp nach Energieeinsparverordnung: 34.5 kWh/(m2a)
spezifische Transmissionswärmeverlust H'T: 0.305 W/(m2 K)
Beheiztes Gebäudevolumen 920 m^3
Wohnfläche: 220 m^2
Beheizte Wohnfläche: 170 m^2
Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist vorhanden.
Ich wette mal drauf, da hat einer pi mal Auge 220 * 34,5 gerechnet und kam auf 7-8. Mit Heizlastberechnung hat das aber nicht viel am Hut.

Und zum Thema bessere Energieeffizienz: also, ich muß da kein großer Hellseher sein, wenn ich eine moderne Pumpe nach heutigem Stand einbaue, daß die effektiver ist, als ne 7 Jahre alte Büchse. Wenn die neue darüber hinaus auch noch richtig dimensioniert ist (also bei 1 kW anfängt, nicht bei 3) dann bin ich garantiert noch effektiver.
 
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 796 Themen mit insgesamt 11559 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll?
Nr.ErgebnisBeiträge
1Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher - Seite 215
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
16Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
17Welche Wärmepumpe bei monolithischer Bauweise? - Seite 333
18Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 225
19Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen - Seite 327

Oben