toxicmolotow schrieb:
Ich finde den Preis zwar jetzt nicht zu teuer, aber ich habe für 10m weniger deutlich weniger bezahlt (und damit meine ich gut 2000 Euro weniger, NRW Rheinland).1. Angebot für 110 m bei uns:
Bohrung: € 5.712
Anschlussarbeiten: € 982
Bei Bedarf kann ich ja sicher bei dir nachfragen. | € 2.000 sparen
Saruss 21.10.2015 10:22
Es gibt aber sehr viele Parameter, die diese Preise "unvergleichbar" machen;
Art der Sonden, Anzahl der Bohrungen, Verfüllmaterial, Zugänglichkeit, wie lang der Anschluss war/was inklusive ist (z.B. Wartungsschacht zum Entlüften außen oder nicht) und so weiter. Da braucht man mehr Informationen.
Art der Sonden, Anzahl der Bohrungen, Verfüllmaterial, Zugänglichkeit, wie lang der Anschluss war/was inklusive ist (z.B. Wartungsschacht zum Entlüften außen oder nicht) und so weiter. Da braucht man mehr Informationen.
Sebastian79 21.10.2015 11:58
BeHaElJa schrieb:
Wie viel Meter habt ihr denn gebohrt? Mir empfiehlt das LBeg 70 bis 90 Meter Doppel U-Sonde. Der Bohrunternehmer meinte 100 m und er nimmt eine Entzugsleistung von 50 W/m an (die wir ja noch nicht mal haben). Das Irritiert mich etwas.Dann frag ihn doch, wieso er Annahmen trifft, die Ihr nicht habt. Es bringt Dir nichts, wenn Du unsere Werte weißt - das muss auf jedes BV hin geplant werden.
Wir haben 44 W/m und es wurde auf die Heizlast hin die Dimensionierung der Bohrung gemacht (1 x 140m). Jene hast Du ja leider bisher meines Wissens nach bisher nicht gemacht, oder?
Legurit 21.10.2015 12:08
Doch, eine Heizlast liegt vor. Die liegt bei 5,4 kW + Warmwasser (Annahme 1 kW). Was total daneben war, war die Raumheizlast. Nach effiziente-Wärmepumpe.ch würde das bei 39 W/m und einem Cop von 4,6 würde das inkl. Warmwasser 125 m bedeuten. Das Bohrunternehmen meinte nun aber 100 m - auf der LBeg ist halt von noch weniger die Rede (bei unseren Daten).
Sebastian79 21.10.2015 12:09
Dann beauftrage doch 125m - Du zahlst doch, daher bist Du der Bestimmer
Legurit 21.10.2015 13:53
Auch wieder nicht so ganz einfach... angeboten sind 6 kW - Mehrmeter kann man zusätzlich "kaufen". Nun muss ich noch mal herausbekommen, was es bedeutet, wenn es nicht eine Bohrung wird, sondern 2. Das ganze Gewerk ist ne Katastrophe - bzw. ein Nervenspiel. Nun haben wir 20er Roher für die Fußbodenheizung - auf Anraten im pinken Forum - beauftragt, nun sagen auf einmal alle, dass die Verlegung nicht so gut damit funktioniert.
Wir bleiben gespannt.