ᐅ Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
Erstellt am: 18.09.14 19:32
hemali200314.03.18 12:12
Gibt es denn eine Art Formel??? So nach dem Motto: 24 Punkte muss man erreichen, um theoretisch nicht zusätzlich lüften zu müssen -
1 Std Stufe 1 = 1 Punkt
1 Std Stufe 2 = 1,5 Punkte
1 Std Stufe 3 = 2 Punkte
Sodass ich bei 12 Std aus + 12 Std Stufe 3 ebenso die nötige Leistung erreiche wie mit 24 Std Stufe 1.
Wir lüften auch Abends die Schlafräume (um die Temperatur etwas zu senken) und morgens mindestens die Aufenthaltsräume. Bin aber unsicher, ob die Gesamtkonstellation aus lüften und Anlage (wie gesagt im OG 12 Std aus, sonst auf Stufe 2 und 3) ausreichend ist.
1 Std Stufe 1 = 1 Punkt
1 Std Stufe 2 = 1,5 Punkte
1 Std Stufe 3 = 2 Punkte
Sodass ich bei 12 Std aus + 12 Std Stufe 3 ebenso die nötige Leistung erreiche wie mit 24 Std Stufe 1.
Wir lüften auch Abends die Schlafräume (um die Temperatur etwas zu senken) und morgens mindestens die Aufenthaltsräume. Bin aber unsicher, ob die Gesamtkonstellation aus lüften und Anlage (wie gesagt im OG 12 Std aus, sonst auf Stufe 2 und 3) ausreichend ist.
Mycraft14.03.18 12:16
Es gibt Mindestaustauschmengen und Technische Daten der Anlagen. Anhand dieser kann man relativ einfach sehen wie lange welche Anlage laufen muss.
markus270314.03.18 13:08
evtl denke ich heute Abend daran und kann dann unsere Lüftungsberechnung mal Stichpunktartig hier aufführen.
markus270315.03.18 07:48
So, habe mich gestern nun mal eingelesen. Laut meinen Unterlagen schafft ein e2-Lüfter pro Stunde auf
Stufe 1 - 15m3/h
Stufe 2 - 30m3/h
Stufe 3 - 38m3/h
In unserer sehr ausführlichen Lüftungsberechnung wird zwischen Grundlüftung, Nennlüftung und Intensivlüftung unterschieden. Um die Nennlüftung zu erreichen (Luftwechselrate ca. 0,5/h) sind für die meisten Räume 19m3/h pro Lüfter angegeben (z.B. Wohnzimmer 38m3/h für zwei Lüfter).
Wenn ich das also richtig verstehe, bin ich bei Stufe 1 knapp unter der Nennlüftung, aber bei Stufe 2 schon deutlich darüber. Somit sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein, wenn man Stufe 1 betreibt und für mehrere Stunden am Tag auf Stufe 2 wechselt.
Noch gar nicht berücksichtigt sind die doch auch nicht unerheblichen Luftwechsel, die z.b. durch die Ablüfter in Bad, HAR und WC erfolgen. Die hier abgesaugte Luft strömt ja ebenfalls in den Wohnräumen ein.
Bei uns etwa läuft der Lüfter HAR nahezu immer mit 60m3/h, und das durchgehend.
Stufe 1 - 15m3/h
Stufe 2 - 30m3/h
Stufe 3 - 38m3/h
In unserer sehr ausführlichen Lüftungsberechnung wird zwischen Grundlüftung, Nennlüftung und Intensivlüftung unterschieden. Um die Nennlüftung zu erreichen (Luftwechselrate ca. 0,5/h) sind für die meisten Räume 19m3/h pro Lüfter angegeben (z.B. Wohnzimmer 38m3/h für zwei Lüfter).
Wenn ich das also richtig verstehe, bin ich bei Stufe 1 knapp unter der Nennlüftung, aber bei Stufe 2 schon deutlich darüber. Somit sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein, wenn man Stufe 1 betreibt und für mehrere Stunden am Tag auf Stufe 2 wechselt.
Noch gar nicht berücksichtigt sind die doch auch nicht unerheblichen Luftwechsel, die z.b. durch die Ablüfter in Bad, HAR und WC erfolgen. Die hier abgesaugte Luft strömt ja ebenfalls in den Wohnräumen ein.
Bei uns etwa läuft der Lüfter HAR nahezu immer mit 60m3/h, und das durchgehend.
hemali200315.03.18 08:52
Super, das finde ich mal extrem hilfreich!!
Vielen Dank für Deine Mühe!
Vielen Dank für Deine Mühe!
Arifas15.03.18 23:32
Ich lese Mal interessiert mit und hätte doch noch eine OT Frage: ist es möglich, eine dezentrale Lüftungsanlage auch im Nachhinein zu installieren?
Wir starten jetzt den Rohbau und mein a man kann sich (immer noch) nicht zu einer Lüftungsanlage durch ringen. Könnten wir die auch im Nachhinein noch anbringen, wenn wir fertig sind und er sieht, dass er das versprochene Lüftungsverhalten nicht händisch leisten kann? Oder muss man die von vorne herein einplanen?
Wir starten jetzt den Rohbau und mein a man kann sich (immer noch) nicht zu einer Lüftungsanlage durch ringen. Könnten wir die auch im Nachhinein noch anbringen, wenn wir fertig sind und er sieht, dass er das versprochene Lüftungsverhalten nicht händisch leisten kann? Oder muss man die von vorne herein einplanen?
Ähnliche Themen