W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe


Erstellt am: 03.01.21 23:07

lesmue7905.01.21 10:25
Sorry ich konnte nicht mehr den vorherigen Beitrag editieren :

Ich habe auch das Gefühl die Temperaturen im Haus steigen schneller?
T_im_Norden05.01.21 11:12
Noch nichts verstellen.
Tendenz ist ja noch das die Temperatur steigt, und die Außentemperatur ist ja geringer.

Was bedeutet Fenster kippen in Zeit ?

Kurz mal für 5 Minuten oder Dauerkipp ?
Bei dauerhafter Kippstellung heizt du natürlich Außen mit und deine ganze Heizlastberechnung stimmt nicht mehr da der Wärmeverlust nach außen größer ist.

Es kann sein das die Fußbodenheizung gefühlt anders reagiert da der Durchfluss und damit die Wärmeabgabe wahrscheinlich schneller ist.

wie war der Verbrauch ?
T_im_Norden05.01.21 11:20
In deiner Tabelle kannst du übrigens schön erkennen warum gleiche Rohrlängen für eine Fußbodenheizung besser sind.

Alle die eine ungefähr gleiche Länge haben haben auch den gleichen Durchfluss.
lesmue7905.01.21 11:58
Bin gerade außer Haus und erst wieder in ner Stunde zu Hause...

Verbrauch kann ich erst heute Abend nennen dann sind die 24h erst voll... Hab gestern Abend erst den Menüpunkt dafür entdeckt.

Dauerkipp sind die Fenster jetzt nicht aber durchaus mal ne halbe Stunde oder Stunde wenn zb. gekocht wird oder morgens noch durch gelüftet wird.
lesmue7905.01.21 15:30
So aktuell wurde Dank leicht gestiegener Außentemperatur auch das Vorlauf-Soll von der Vorlauf-Ist leicht überschritten, und das Energieintegral hat begonnen sich abzubauen.
lesmue7905.01.21 18:16
So anbei die Verbrauchszahlen von gestern zu heute:

Erzeugte Energie per Wärmepumpe
für Heizung und Warmwasser = 84 kWh

dafür Aufgewendete Energie
für Heizung und Warmwasser = 20 kWh

84/20 = COP von 4,2
fußbodenheizungaußentemperaturfensterdurchflussverbrauchvorlaufenergiewarmwasser