Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°..

4,70 Stern(e) 9 Votes
N

Nora22

Wir hatten das Problem in der Küche. Die Schokolade schmolz in den Unterschränken. Es stellte sich heraus, dass unsere Schalter falsch herum montiert waren.
 
chewbacca123

chewbacca123

Mit gegen eine Wand laufen meine ich, wenn man von draußen rein kommt, von der Straße. Ja, unser Flur ist durch eine Treppe verbunden, Erdgeschoss mit Untergeschoss.
kommende Woche kommt unser Sanitärmensch vorbei, er will sich die Sache mal anschauen, da er eh hier Geräte warten muss. Mit dem Aufstau in der Hitze kann ich mir nachts nicht erklären, tagsüber ja, aber nachts?
ich bin gespannt, werde jetzt überall einfach mal messen und dann schauen wir weiter.
Ich danke euch allen für eure Beiträge
 
A

Alessandro

probier erstmal was simples:

schau am Heizkreisverteiler ob der Regler im Flur auch wirklich das dazugehörige Ventil am Heizkreisverteiler (HKV) schließt.
Du hast am HKV Schaugläser mit einer Durchflussanzeige.
Ist der Regler auf MIN oder AUS, sollte die Durchflussanzeige beim Heizkreis Flur "0" anzeigen.
 
A

Alessandro

stell mal deine HKP eine Stufe niedriger.
3L im Bad und im Wohnbereich sind viel zu viel!
Du hast hier sicherlich eine sehr geringe Spreizung und die Wärme kann nicht optimal in den Raum abgegeben werden.
Da wo eingentlich "kalter" RL vom Wohnbereich zurückkommen sollte, brettert "warmer" RL durch den Flur!
 
D

Daniel-Sp

Moin,
bevor jetzt der Durchfluss einfach reduziert wird, sollte erstmal gemessen werden welche Temperatur der Rücklauf am HK-Verteiler tatsächlich hat.
@chewbacca123
Du hast doch damals ein IR-Thermometer angeschafft. Einfach während des Heiztaktes am Rücklaufbalken messen.
Und beim Runterdrehen immer den Gesamtfluss im Auge behalten. Du hast eine große Wärmepumpe die entsprechenden Durchfluss fordert. Dreht Du zu stark zurück, wird die Wärmepumpe die Wärme nicht los und geht auf Störung.
Wenn der Heizi da war prüfe, ob er das ÜSV wieder aufgedreht hat.
Bin gespannt, ob die Beschriftung im HKV vertauscht wurde.
Gruß aus Hamburg
 
D

Daniel-Sp

stell mal deine HKP eine Stufe niedriger.
3L im Bad und im Wohnbereich sind viel zu viel!
Du hast hier sicherlich eine sehr geringe Spreizung und die Wärme kann nicht optimal in den Raum abgegeben werden.
Da wo eingentlich "kalter" RL vom Wohnbereich zurückkommen sollte, brettert "warmer" RL durch den Flur!
Hi Allesandro
Da habe ich längere drüber nachgedacht.
Aber es geht ja nicht nur um die Spreizung, sondern auch um die umgesetzte Wassermenge, daraus ergibt sich die bereitgestellte Wärmemenge. Entscheidend für die Wärmemengenabgabe aus der Fußbodenheizung an den Raum ist doch eher die Temperaturdifferenz zwischen Bodenbelagoberfläche und Raumtemperatur. Wie die Temperatur der Bodenbelagoberfläche erreicht wird, ist letztlich egal. Oder habe ich da ein Denkfehler?
Kannst Du sonst für die Aussage Quellen zum Nachlesen bennen. Das interessiert mich jetzt wirklich.
Gruß
 