T_im_Norden25.11.20 12:14
Das hat mit der Heizkurve zu tun.
Ich weiß nicht genau wie dein Hersteller die Wunschtemperatur definiert.
Gib doch mal genauere Daten zu deiner Anlage.
Dann kann dir besser geholfen werden.
Ich weiß nicht genau wie dein Hersteller die Wunschtemperatur definiert.
Gib doch mal genauere Daten zu deiner Anlage.
Dann kann dir besser geholfen werden.
vaderle25.11.20 16:20
Also wir haben:
Vaillant Arotherm VWL 55/5 mit Unitower 58/5. Das zentrale Bedienelment heisst "SensoComfort"
Vaillant Arotherm VWL 55/5 mit Unitower 58/5. Das zentrale Bedienelment heisst "SensoComfort"
T_im_Norden25.11.20 17:36
In der Anleitung zur Sensocomfort werden einige Begriffe wie z.B Vorlauftemperatur und Heizkurve erklärt/erwähnt.
Schau bitte mal mit welcher Vorlauftemperatur die Anlage arbeitet.
Schau bitte mal mit welcher Vorlauftemperatur die Anlage arbeitet.
vaderle26.11.20 07:06
Ich habe mal ein paar Daten entnommen:
Wasserdruck: 1,5 bar
Adaptive Heizkurve: deaktiviert
Hybridmanager: Bivalenzp.
Bivalenzpunkt heizen: 0°C
Bivalenzpunkt Warmwasser: -7°C
Temp. Notbetrieb: 25°C
EVU: Wärmepumpe aus
Zusatzheizgerät: Warmwasser + Heizen
aktuelle Vorlauftemperatur: 38°C
AT-Abschaltgrenze: 21°C
Heizkurve: 1,20
min. Vorlaufsolltemperatur: 15°C
max. Vorlaufsolltemperatur: 90°C
Für Warmwasser:
Vorlaufsolltemperatur: 0°C
Speicherladepumpe: aus
Zirkulationspumpe: aus
Legio.Schutz Tag: aus
Ich bin ja der totale Laie aber ist eine Heizkurve on 1,20 für Fußbodenheizung nicht viel zu hoch?? Und muss die adaptive Heizkurve aus sein?
Wasserdruck: 1,5 bar
Adaptive Heizkurve: deaktiviert
Hybridmanager: Bivalenzp.
Bivalenzpunkt heizen: 0°C
Bivalenzpunkt Warmwasser: -7°C
Temp. Notbetrieb: 25°C
EVU: Wärmepumpe aus
Zusatzheizgerät: Warmwasser + Heizen
aktuelle Vorlauftemperatur: 38°C
AT-Abschaltgrenze: 21°C
Heizkurve: 1,20
min. Vorlaufsolltemperatur: 15°C
max. Vorlaufsolltemperatur: 90°C
Für Warmwasser:
Vorlaufsolltemperatur: 0°C
Speicherladepumpe: aus
Zirkulationspumpe: aus
Legio.Schutz Tag: aus
Ich bin ja der totale Laie aber ist eine Heizkurve on 1,20 für Fußbodenheizung nicht viel zu hoch?? Und muss die adaptive Heizkurve aus sein?
Joedreck26.11.20 07:15
Öffne alle Ventile voll und stell die Heizkurve mal auf entspannte 0,4 ein. 1,2 ist für Heizkörper in einem Haus aus 1990.
halmi26.11.20 07:30
38 Grad Vorlauf ist wirklich kuschlig.