ᐅ Brötje BWL Neo 8 - Probleme mit der Einstellung
Erstellt am: 13.12.2024 17:15
Kati2022 13.12.2024 17:15
Hallo miteinander,
da ich mit meinem Heizungsbauer leider nicht warm werde, frage ich euch:
Was ist eine "modulierende Wärmepumpe"?
Die bei uns verbaute Brötje BWL Neo 8 arbeitet laut Herstellerangaben modulierend. Bei uns läuft sie seit von Anfang an (Inbetriebnahme Nov 23) mit voller Heizkraft: ca 7 kW. Sie arbeitet zwar mit einem guten COP (Durchschnitt der letzten 2 Monate 4,4), aber dies hilft mir wenig. Momentan frisst sie Unmengen von Strom (teilweise weit über 30kwh/Tag). Das ist doch in einem Neubau nicht normal...
Der Installateur meint, dass die Pumpe lediglich die Durchflüsse moduliert und nicht die Leistung. Das ist doch Quatsch, oder?
Hier im Forum habe ich mitbekommen, dass die gleiche Pumpe hat. Die Beiträge von Ihm sind jedoch schon etwas älter. Könnte mir hier jemand helfen?
Um diesen Post nicht in die Länge zu ziehen verzichte ich auf konkrete Angaben zur Hydraulik und zu den Einstellungen. Diese Folgen bei Bedarf.
da ich mit meinem Heizungsbauer leider nicht warm werde, frage ich euch:
Was ist eine "modulierende Wärmepumpe"?
Die bei uns verbaute Brötje BWL Neo 8 arbeitet laut Herstellerangaben modulierend. Bei uns läuft sie seit von Anfang an (Inbetriebnahme Nov 23) mit voller Heizkraft: ca 7 kW. Sie arbeitet zwar mit einem guten COP (Durchschnitt der letzten 2 Monate 4,4), aber dies hilft mir wenig. Momentan frisst sie Unmengen von Strom (teilweise weit über 30kwh/Tag). Das ist doch in einem Neubau nicht normal...
Der Installateur meint, dass die Pumpe lediglich die Durchflüsse moduliert und nicht die Leistung. Das ist doch Quatsch, oder?
Hier im Forum habe ich mitbekommen, dass die gleiche Pumpe hat. Die Beiträge von Ihm sind jedoch schon etwas älter. Könnte mir hier jemand helfen?
Um diesen Post nicht in die Länge zu ziehen verzichte ich auf konkrete Angaben zur Hydraulik und zu den Einstellungen. Diese Folgen bei Bedarf.
nordanney 14.12.2024 13:38
Kati2022 schrieb:
Was ist eine "modulierende Wärmepumpe"?Die Heizleistung wird dem Bedarf angepasst (von der Wärmepumpe). Nicht-modulierend ist praktisch nur An/Aus, wobei an dann volle Leistung bedeutet.Du kannst die möglichen Leistungsaufnahmen (und Heizleistungen auf Seite 18 der Bedienungsanleitung) nachlesen.
Kati2022 schrieb:
Bei uns läuft sie seit von Anfang an (Inbetriebnahme Nov 23) mit voller Heizkraft: ca 7 kW.Unsanierter Altbau?Kati2022 schrieb:
Der Installateur meint, dass die Pumpe lediglich die Durchflüsse moduliert und nicht die Leistung. Das ist doch Quatsch, oder?Ja, sie ist voll modulierend (der Verdichter moduliert), die Pumpe sorgt nur für den passenden Durchfluss je nach Einstellung bzw. Anforderung.Mal die Frage, wie Eure Heizung aufgebaut ist. Was für ein Haus? Welche Heizverteilung (Fußbodenheizung/Heizkörper)? Heizlastberechnung vorhanden? Hydraulischer Abgleich gemacht? Wie die Wärmepumpe eingestellt? Bei mir läuft die Wärmepumpe (anderes Fabrikat) aktuell auf etwa 50-60% Leistung bei 1-3 Grad Außentemperatur. Nur mal so zum Vergleich - das nennt sich dann modulierend.
Kati2022 15.12.2024 12:16
Danke für die Erklärung.
Wie oben geschrieben, mit dem Heizungsbauer lässt sich nicht diskutieren, eine Vollkatastrophe...
Es ist ein Neubau mit ca. 180 Heizfläche. Der Endenergiebedarf liegt bei 20,9kwh.
Hydraulik ust 1zu1 nach den Vorgaben von Brötje aufgebaut. Kombipufferspeicher mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt.
Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve eingestellt, der Heizungsbauer meinte jedoch, es sei falsch und hat wieder die Heizkurve hochgestuft.
Aktuell:
Heizkurve (Rücklauf): 27/30/33
Mischerkurve (Rücklauf): 23/26/31
Momentan (bei 4⁰ AT) arbeitet die Pumpe mit 6,5 kW und frisst 1570 W, COP 4,2
Ein hydraulischer Abgleich wurde (angeblich) durchgeführt. Ich traue dem HB leider inzwischen überhaupt nicht.
Welche Angaben brauchst du noch?
Wie oben geschrieben, mit dem Heizungsbauer lässt sich nicht diskutieren, eine Vollkatastrophe...
Es ist ein Neubau mit ca. 180 Heizfläche. Der Endenergiebedarf liegt bei 20,9kwh.
Hydraulik ust 1zu1 nach den Vorgaben von Brötje aufgebaut. Kombipufferspeicher mit 300l Warmwasser und 100l Pufferspeicher. Pumpe wird über Rücklauf gesteuert. Aktuell ist die Mischerkurve ca. 4⁰C niedriger als die der Heizkurve eingestellt.
Ich hatte mal selber die Mischerkurve = Heizkurve eingestellt, der Heizungsbauer meinte jedoch, es sei falsch und hat wieder die Heizkurve hochgestuft.
Aktuell:
Heizkurve (Rücklauf): 27/30/33
Mischerkurve (Rücklauf): 23/26/31
Momentan (bei 4⁰ AT) arbeitet die Pumpe mit 6,5 kW und frisst 1570 W, COP 4,2
Ein hydraulischer Abgleich wurde (angeblich) durchgeführt. Ich traue dem HB leider inzwischen überhaupt nicht.
Welche Angaben brauchst du noch?
nordanney 15.12.2024 12:30
Kati2022 schrieb:
Welche Angaben brauchst du noch?Liest sich erst einmal ganz OK. Frage mich nur, wo die ganze Wärme der Wärmepumpe hingeht bei den Kurven. Die muss einen massiven Überschuss produzieren.Würde allerdings den Puffer mal direkt rauswerfen. Nur WW Speicher und direkt mit der WO in die Fußbodenheizung gehen. Euch wurde ein teurer unnötiger Unsinn verkauft.
Davon abgesehen ist die Wärmepumpe zu groß fürs Haus.
nordanney 15.12.2024 12:31
Sensoren defekt? Wäre eine Idee.
Kati2022 15.12.2024 13:53
nordanney schrieb:
Euch wurde ein teurer unnötiger Unsinn verkauft.Der Heizungsbauer meint, wegen der Garantie muss er sich an die Angaben des Herstellers halten...Das System wurde auch von Brötje-Techniker in Betrieb genommen.
Bei Temperaturen um die 10⁰C taktet die Pumpe wie verrückt anstatt die Leistung zu reduzieren. Der Heizi meint "es ist normal so."
Um das Takten zu minimieren, habe ich eine 5K Nachtabsenkung eingestellt (zwischen 21-6 Uhr). Dann kühlt die Bude bis aus 19,5⁰C ab und braucht wieder bis Nachmittag um auf die gewünschte 21-22⁰C zu kommen. Wir hätten lieber konstant um die 21,5⁰C mit längeren Takten und einer niedrigeren Leistung.