Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen

4,00 Stern(e) 12 Votes
B

boxandroof

Ein Problem ist halt, wenn schon verpachtelt wurde. Der Wert wird dadurch schon besser und man kommt nicht mehr ohne Schaden an manche Problemstellen. Sinnvoll ist früh zu testen um korrigieren zu können.

Wir hatten 1,2 mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und dann viel nachgebessert vorm verspachteln, aber sicher nicht alles. Baustopp. Hatte keiner Bock darauf und ich hätte ne Meise..
Dritten Test habe ich mir gespart, da es nur um die Mängelbeseitigung ging, nicht um den Wert als solchen.
 
N

nightdancer

Mein kfw85 kernsaniertes Haus hat 0,4 und 0,6 erreicht beim 2. bdt.
beim 1. bdt Waren es ca. 0,3 jeweils mehr Und da hat es schon ordentlich gezogen.
Neubau und 1,7?! Hölle....
 
A

Adunoh1983

Habe heute gesehen das zwei Leerrohre nach draußen und eins was zum Dachboden geht an den Öffnungen nicht verklebt sind... Kann das die Ursache sein für das schlechte Ergebnis?

Weißes Haushaltsgerät mit gelbem Warnetikett, Waschmaschinenanschluss, zwei flexible Schläuche.


Installationsbereich mit schwarzen Kabeln, roter Isolierung und blauem Spiralflexrohr aus der Wand.
 
Mycraft

Mycraft

Moderator
ja wenn das andere Ende auch offen ist und nicht im Erdreich oder so und die schon aufgezählten Sachen.
 