ᐅ 2-Schicht statt 3-Schicht Parkett bei Fußbodenheizung und Verklebung?
Erstellt am: 01.01.25 20:50
A
Anteilseigner01.01.25 20:50Hallo zusammen,
wir möchten in unserem Neubau mit Fußbodenheizung- und Kühlung Parkett (Landhausdiele Eiche) verlegen. Am häufigsten wird 3-Schicht Klick-Parkett angeboten, das für die schwimmende und verklebte Verlegung geeignet ist.
Aufgrund der Fußbodenheizung möchten wir auf jeden Fall verkleben.
Macht es wegen dem ohnehin schon hohen Wärmeleitwiderstand von Holz Sinn, ein möglichst dünnes Parkett zu nehmen? Mir ist klar, dass die Heizung ziemlich konstant im Dauerbetrieb laufen wird, aber wird die Heizung bei einer Parkettdicke von 15 mm nicht trotzdem zu träge? Erreiche ich an der Parkett-Oberfläche überhaupt die gleiche Temperatur wie am Estrich (29°C) ?
Es gibt 2-Schicht Parkett (10 mm) mit einer Nutzschicht von 3,5 bis 4 mm. Wenn das verklebt wird, hat man doch keine Nachteile gegenüber einem 3-Schicht Aufbau (15 mm) bei gleicher Nutzschicht, oder? Nach meinem Verständnis benötige ich den 3-Schicht Aufbau nur bei schwimmender Verlegung, oder?
Danke für Eure Einschätzung! Viele Grüße
wir möchten in unserem Neubau mit Fußbodenheizung- und Kühlung Parkett (Landhausdiele Eiche) verlegen. Am häufigsten wird 3-Schicht Klick-Parkett angeboten, das für die schwimmende und verklebte Verlegung geeignet ist.
Aufgrund der Fußbodenheizung möchten wir auf jeden Fall verkleben.
Macht es wegen dem ohnehin schon hohen Wärmeleitwiderstand von Holz Sinn, ein möglichst dünnes Parkett zu nehmen? Mir ist klar, dass die Heizung ziemlich konstant im Dauerbetrieb laufen wird, aber wird die Heizung bei einer Parkettdicke von 15 mm nicht trotzdem zu träge? Erreiche ich an der Parkett-Oberfläche überhaupt die gleiche Temperatur wie am Estrich (29°C) ?
Es gibt 2-Schicht Parkett (10 mm) mit einer Nutzschicht von 3,5 bis 4 mm. Wenn das verklebt wird, hat man doch keine Nachteile gegenüber einem 3-Schicht Aufbau (15 mm) bei gleicher Nutzschicht, oder? Nach meinem Verständnis benötige ich den 3-Schicht Aufbau nur bei schwimmender Verlegung, oder?
Danke für Eure Einschätzung! Viele Grüße
N
nordanney01.01.25 21:04Die paar mm merkst du nicht. Den minimalen Unterschied kann man berechnen, aber nicht mit den Füßen merken. 29 Grad wird eh bei keinem Parkett erreicht. 29 Grad Vorlauf werden etwa 26 Grad auf der Oberfläche des Parketts sein.
Ich habe 13,5mm zzgl. Kleber aktuell.
Ich habe 13,5mm zzgl. Kleber aktuell.
N
nordanney01.01.25 21:05Nachtrag: nein, du hast keinen Nachteil, wenn du Zweischicht verlegst
A
Anteilseigner01.01.25 21:08nordanney schrieb:
Die paar mm merkst du nicht. Den minimalen Unterschied kann man berechnen, aber nicht mit den Füßen merken.2-Schicht mit 10 mm sollen ca. 0,076m² K/W sein.3-Schicht mit 13,5 mm ca. 0,11m² K/W.
Die Werte müssen doch bei der Heizungsauslegung berücksichtigt werden, oder?
A
Anteilseigner01.01.25 21:09nordanney schrieb:
Nachtrag: nein, du hast keinen Nachteil, wenn du Zweischicht verlegstok, danke. Dachte ich mir schon. Bedenken hatte ich noch, dass das Parkett evtl. Druckempfindlicher ist aufgrund des geringeren Unterbaus.2-Schicht ist auf jeden Fall ein Stück günstiger.
N
nordanney01.01.25 21:24Anteilseigner schrieb:
Die Werte müssen doch bei der Heizungsauslegung berücksichtigt werden, oder?Nein. Höchsten eine Unterscheidung zwischen Holz und Fliesen. Wird der Estrich 3mm dicker, rechnest du auch nicht neu. Oder wenn mal ein Heizkreis 2m länger wird.Anteilseigner schrieb:
Bedenken hatte ich noch, dass das Parkett evtl. Druckempfindlicher ist aufgrund des geringeren Unterbaus....
2-Schicht ist auf jeden Fall ein Stück günstiger.Die brauchst du nicht haben. Relevant ist eher das Holz als Belag. Ahorn oder Wenge sind schon Unterschiede.Ähnliche Themen