Büroraum Wintertauglich machen

4,30 Stern(e) 3 Votes
C

cybergyber-1

Hallo Zusammen...

In einer Werkstatt soll das Büro isoliert werden.
Unter dem Büro ist eine grosse Einstellhalle, die nicht beheizt ist. Zudem ist oberhalb des Büros ein weiters Stockwerk, jedoch nur eine Lagerraum. Die Decke ist bloss aus Holz. Nur eine Seite ist direkt an der Außenwand.
Alle Mauern sind mindestens 20-30cm dick.

Jetzt würde ich gerne:
- Die Decke von innen isolieren (120mm)
- Der Boden von innen mit Schaumstoffplatte (5cm) 2 Schichten isolieren

Da die Decke und der Boden innerhalb des Gebäudes sind, kann eine Innenisolation gemacht werden?
Ist die Bodenisolation sinnvoll?
Oder muss die Kellerdecke isoliert werden? Jedoch ist der Raum der isoliert werden muss nicht über der vollen Kellerdecke!?

Danke für Eure Hilfe!
 
M

MODERATOR

Hallo,

Wenn man ansonsten den Boden resp. die Decke nicht vollständig dämmen kann, wäre das von innen machbar; man muss darauf auchten, dass im Bodenbereich ein druckfester Dämmstoff zum Einsatz kommt. Der Bodenaufbau erhöht sich so natürlich, was bei den Türen berücksichtigt werden muss.

Die Wände kann man auch von innen dämmen, wobei eine Außendämmung immer besser ist. Zumindest würde man ja einiges an Fläche verlieren.
 