ᐅ Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das?
Erstellt am: 06.12.18 20:51
G
Gerd&Jolanthe06.12.18 20:51Hallo zusammen,
ich bin gerade am bauen und hab da eine Frage zu den Rollläden.
1) Wir würden gerne das unsere Rollläden mit einer zentralen Zeitschaltuhr alle gleichzeitig auf und ab fahren (morgens und abends) und dann die einzelnen Rollläden mit einem Schalter, welcher sich direkt an dem jeweiligen Fenster befindet, jeweils einzeln bedienen.
Geht das auch mit einer ganz normalen klassischen Verdrahtung? Hab mal irgendwas von einem Relais oder Trennrelais gehört.
Falls dies gehen sollte, wie würde dann die Verdrahtung aussehen?
2) Und für die einzelnen Rollos, muss man an der jeweiligen Position eine Abzweigdose setzen für das Elektrokabel oder würde da auch eine ganz normale UP-Dose ausreichen?
Für ein paar ernste und gute Ratschläge wäre ich euch sehr Dankbar.
Viel Glück
Gerd
ich bin gerade am bauen und hab da eine Frage zu den Rollläden.
1) Wir würden gerne das unsere Rollläden mit einer zentralen Zeitschaltuhr alle gleichzeitig auf und ab fahren (morgens und abends) und dann die einzelnen Rollläden mit einem Schalter, welcher sich direkt an dem jeweiligen Fenster befindet, jeweils einzeln bedienen.
Geht das auch mit einer ganz normalen klassischen Verdrahtung? Hab mal irgendwas von einem Relais oder Trennrelais gehört.
Falls dies gehen sollte, wie würde dann die Verdrahtung aussehen?
2) Und für die einzelnen Rollos, muss man an der jeweiligen Position eine Abzweigdose setzen für das Elektrokabel oder würde da auch eine ganz normale UP-Dose ausreichen?
Für ein paar ernste und gute Ratschläge wäre ich euch sehr Dankbar.
Viel Glück
Gerd
G
Gerd&Jolanthe06.12.18 21:20Geht auch beides?
Schalter wo ich die einzelnen Rollos separat bedienen kann und dann noch einmal mit einer Zeitschatuhr für alle Rollos auf der Etage? Oder ist im Letzten Bild beides dargestellt?
Ein Trennrelais muss auf jedenfall da rein?
Schalter wo ich die einzelnen Rollos separat bedienen kann und dann noch einmal mit einer Zeitschatuhr für alle Rollos auf der Etage? Oder ist im Letzten Bild beides dargestellt?
Ein Trennrelais muss auf jedenfall da rein?
Ja sicher geht beides. Beim ersten Bild ist z.B. eine Einzel- und Zentralsteuerung gezeigt.
Im letzten Bild sind zwei Gruppen dargestellt sprich 2x 4 Fenster.
Jede Gruppe kann dann entweder einzeln oder zusammen gefahren werden.
Also im Prinzip geht jede erdenkliche Konstellation, je mehr Rollos, desto mehr Kabel und Trennrelais.
Im letzten Bild sind zwei Gruppen dargestellt sprich 2x 4 Fenster.
Jede Gruppe kann dann entweder einzeln oder zusammen gefahren werden.
Also im Prinzip geht jede erdenkliche Konstellation, je mehr Rollos, desto mehr Kabel und Trennrelais.
G
Gerd&Jolanthe06.12.18 22:06@Mycraft
D.H. Ich brauche 6 Ader welche zu meinem Schalter gehen.
Zum ersten Bild,
ich habe zwei Motoren M1 + M2 daneben sind jeweils die Schalter.
Und ganz links ist meine Zeitschaltuhr welche meine Schalter schalten und diese Schalten dann meinen Motor oder wie ist das auf dem Bild gemeint mit den Klemmen 1 und 2 an den schalter??
Müssen die trennrelais direkt am Schalter verbaut sein.
D.H. Ich brauche 6 Ader welche zu meinem Schalter gehen.
Zum ersten Bild,
ich habe zwei Motoren M1 + M2 daneben sind jeweils die Schalter.
Und ganz links ist meine Zeitschaltuhr welche meine Schalter schalten und diese Schalten dann meinen Motor oder wie ist das auf dem Bild gemeint mit den Klemmen 1 und 2 an den schalter??
Müssen die trennrelais direkt am Schalter verbaut sein.
G
Gerd&Jolanthe06.12.18 22:08Und sind das spezielle Schalter von einer bestimmten Marke?
Danke dir
Danke dir