Adblocker erkannt
Login
Registrieren
Menü
Foren
Neue Beiträge
Foren durchsuchen
Kredit
Werbung
Ratgeber
Über Uns
Tags / Keywords
Anmelden
Registrieren
Aktuelles
Suche
Suche
Nur Titel durchsuchen
Von:
Letzte Aktivität
Registrieren
Menü
Anmelden
Registrieren
JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Ä
Ü
Ö
[ rücklauf] in Foren - Beiträgen
Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
[Seite 606]
... Leistungsgrenze. Einfluss haben wir nur auf Delta T und den Volumenstrom. Sinkt der Volumenstrom ab, muss sich Delta T zwischen Vorlauf und
Rücklauf
erhöhen, um die gleiche Wärmeleistung zu erzielen. Meine derzeitige Erklärung: * Schwesteranlage zeigt gleiches Verhalten => Anlagen sind ...
[Seite 607]
... Interessant wäre auch noch was denn vom Vorlauf der Wärmepumpe in den HKVs ankommt. Also sofern möglich mal die Temperaturen am Vorlauf und
Rücklauf
eines HKV messen (Infrarot-Thermometer oder Anlegethermometer) und sehen wie viel auf dem Weg zum Heizkreis verloren geht. Und schließlich und ...
[Seite 410]
Das denke ich nicht. Für das "Vaillant" Energieintegral ist Spreizung und
Rücklauf
wahrscheinlich irrelevant. Es geht wohl in erster Linie Vorlauf ist und Vorlauf soll ein.
[Seite 388]
So, das Teil lief die ganze Nacht bei 35 Grad, hier ist es bullig warm.... Also: Pumpe auf Auto=68% Vorlauf: 35,1 Grad
Rücklauf
: 31,2 Grad Spreizung: 3,9K Durchfluss: 1200l/h Kompressor: 69% Kälteleistung: 3,6kW Leistungsaufnahme: 1,7kW Laut Leistungsdiagramm müsste er/sie bei 1 Grad AT ca. 6,5kW ...
[Seite 740]
... messen. Denn eine Angleichung der Temperaturen findet nur über einen längeren Stillstand hinweg statt. Ansonsten hast Du ja eben: Vor- und
Rücklauf
. Nach einem langen Stillstand sollten beide Werte aber schlicht gleich sein
[Seite 174]
... die minimale glaube 2,1kw (2,4kw?) Heizleistung. Vielleicht ist das einfach ohne Puffer zu viel? Ich beschäftige mich jetzt erstmals mit der
Rücklauf
Temperatur, da ich bisher nicht wusste wie ich die ablesen kann. Bei mir ist selbst jetzt, bei knapp über null die
Rücklauf
Temperatur recht hoch ...
[Seite 264]
... einem csv Export über die My-Vaillant app mit den ebus Werten vergleichen. Wenn ich dann mal viel Zeit habe, kann ich die werte über Vorlauf und
Rücklauf
selbst mal berechnen. Die historischem Rohdaten habe ich ja, ist nur eine Fleißarbeit
[Seite 336]
... In den Vaillant Installationssets ist ein 300mbar Ventil mitgeliefert. Das hat bei mir dafür gesorgt, dass min 200l pro Stunde direkt in den
Rücklauf
gegangen sind. Also erstmal so weit zudrehen wie geht, dann rauscht es halt. Wenn es jetzt nicht rauscht, dann fließt das Wasser ...
[Seite 131]
... die gesamten 130 Seiten des Threads hier gelesen. Kurzvorstellung der vor wenigen Wochen installieren Anlage: 75/6 plus OHNE Puffer (auch keinen im
Rücklauf
) Hydraulikstation 400l Warmwasser Bivalenz Speicher wegen Solarthermie. Kleines 30er Jahre Haus, moderat gedämmt, 137qm alles ...
[Seite 137]
... ich habe auch nur Energieeinsparverordnung. Weiß einer von euch wie er den Ertrag überhaupt ermittelt? Wahrscheinlich doch aus Tempdiff Vorlauf +
Rücklauf
oder? Mir ist schon aufgefallen, dass die sehr nah beieinander liegen. Vielleicht habe ich irgendwie nen thermischen Kurzschluss drin? Die ...
[Seite 822]
popapi Im Grunde kannst du davon ausgehen, das
Rücklauf
0,4 zu viel anzeigt, bzw Vorlauf 0,4 zu wenig. (welcher falsch misst ist dabei egal) Um sicher zu gehen habe ich bei mir fünf kostengünstige digitale Anlegethermometer bestellt (Stück 2 Euro?). Dann habe ich bei verschiedenen Temperaturen ...
[Seite 817]
... Grad zu viel anzuzeigen, so in deinen Daten wenn Kompressor aus ist und das hattest du auch schon mal geschrieben. Bei durchschnittlicher Vorlauf
Rücklauf
Temperaturdifferenz von 2 Grad macht 0,3 einiges aus anstelle von (Beispiel) einer AZ von 4 ergibt sich eine AZ von 4 mal 2,3 durch 2 bedeutet ...
[Seite 820]
... hab jetzt gerade Mal geschaut. Gebäudekreispumpe lief zwar auf 30% aber Kompressordrehzahl war 0. Er hat mir einen Vorlauf von 25 Grad und einen
Rücklauf
von 25,4 Grad angezeigt. Kann ich jetzt pauschal davon ausgehen, dass der
Rücklauf
immer 0,4 Grad zu warm gemessen wird? Oder könnte ich ...
[Seite 847]
... man mal auf den Systemplan der Außeneinheit schaut, sieht man, dass der Vorlauf Temperatursensor oben sitzt und oberhalb der Heizkreispumpe. Der
Rücklauf
Temperatursensoren sitzt unten. Da geht das also sehr schnell, dass diese beiden Werte voneinander abweichen nachdem die Heizkreispumpe aus ...
[Seite 846]
Irgendwer hat es mal ausgerechnet. Ich glaube 0,2 Grad positive
Rücklauf
-Abweichung sollten rund 10% AZ-Verbesserung bedeuten. Habe heute mal einen Test gemacht, aus dem ich allerdings nicht ganz schlau werde: - Wärmepumpe nachts komplett aus: Vorlauf 11,9
Rücklauf
13,2 - dann 15 Minuten nur Pumpe ...
[Seite 853]
da scheint der
Rücklauf
wohl um 0,2°C niedriger als der Vorlauf zu sein, ich hoffe das ich da den richtigen Zeitpunkt erwischt hatte. Da die Anlage auf dem Dachboden steht, komme ich da nicht so oft hin. In Betrieb hatte ich z.B. 29,1°C im Vorlauf und 26,4°C im
Rücklauf
, bei ca. 785 l/h. Danach ...
[Seite 857]
Bei Yasper wird nach euren Angaben
Rücklauf
Vorlauf Differenz 0,3 Grad zu wenig angezeigt, bei hugi 0,2 Grad zu viel. Wenn Beispielsweise real 2,3 Grad Vorlauf
Rücklauf
Differenz vorhanden sind rechnet bei dem einen die Wärmepumpe die AZ ( Energieeffizienz) mit 2 Grad Differenz aus, beim anderen ...
[Seite 441]
... Was ich seltsam finde ist, dass die alle nicht wissen, wie die Erträge und Arbeitszahlen überhaupt zu stande kommen. Als ich meinte Vorlauf-
Rücklauf
und Durchfluss und dann eben plus minus und durch Stromverbrauch, meinte der erste, nein das ist viel komplizierter und der gestern hatte gar ...
[Seite 145]
Ich habe nur einen Sensor zum Warmwasser. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Vorlauf/
Rücklauf
Sensoren im Monoblock stecken. Bei "normaler" R&D-Leistung sollte das aber über die Kabelbaum-Längen und Steckerpositionen nicht vorkommen bzw. in der Endprüfung sicher auffallen. Ich glaube du musst ...
[Seite 797]
... Im Sensortest stellte ich dann wie einige andere hier fest, dass bei ausgeschaltetem Kompresser aber angeschalteter Heizkreispumpe der
Rücklauf
-Temperatursensor dauerhaft 0,6 Grad mehr anzeigt als der Vorlauf-Sensor. Ich habe dann mehre digitale Anlegethermometer genommen, kalibriert, mit ...
[Seite 185]
... die folgenden Auswertungen: Vom Monatsanfang an also Start bei 0 - Y Achse kWh, X-Achse Tage - Akkumulierte reale Leistungsabgabe (Vorlauf-
Rücklauf
*1,16*Durchfluss) - Akkumulierte reale Leistungsabgabe (Vorlauf-
Rücklauf
*1,16*Durchfluss) aber mit Beachtung der "verlorenen Energie" beim ...
[Seite 47]
Den Reihenpuffer im
Rücklauf
(bei meinem Modell 50l) musste ich mit nehmen, da der Hersteller es vorschreibt und mein Heizi nicht bereit war, die Bedingung nicht zu erfüllen (zwecks Garantie und Gewährleistung, wahrscheinlich). Außengerät steht ca 30cm von der Hauswand entfernt (25, wären minimal ...
[Seite 255]
... Effizienzverlust (und einem sehr aufschlussreichen youtube-Video) habe ich den Heizi darum gebeten, den Puffer statt in den Vorlauf "nur" in den
Rücklauf
zu nehmen. Weil das Material bestellt ist, wird es mit 200 Liter ein sehr großer
Rücklauf
puffer, was vllt beim Abtauen nicht schadet. Auf ...
[Seite 713]
Meine 35/6 ist baugleich der 55/6. Wir haben 13 Heizkreise an einem HKV und etwa 950 m Rohrlänge 16 mm. Der Vor und
Rücklauf
zum HKV ist 28 mm. Die Heizungspumpe läuft auf "Auto" und bringt bei uns damit 860 l/h Umlauf. Auto heißt dann 54% Pumpenleistung. Unser Delta T Vorlauf zu
Rücklauf
etwa 2 ...
[Seite 603]
Wie ist denn in so nem Fall die Spreizung? Also wird die Temo auch wirklich abgenommen oder ist die
Rücklauf
-Temp knapp unter der (IST)-Vorlauf-Temp. Hast du mal versucht mit höherer Wunschtemp zu arbeiten? Kann nämlich auch sein, dass dein Sensor nicht richtig sitzt (so war das bei mir) und der ...
[Seite 324]
... eingebaut. Nun bin ich bei dem Anschluss des Allstor Speichers unsicher, ob das so richtig gemacht wurde. Der Vorlauf der Wärmepumpe ist ganz oben,
Rücklauf
ganz unten angeschlossen. Ist das so richtig ? : ich habe im HT-Forum von Dir ein Bild gesehen, da ist der Vorlauf eher an der oberen Mitte ...
[Seite 386]
... aus, wenn ihr so eine niedrige Spreizung habt? Könnt ihr nicht mal ein Monitoring einrichten? Das einfachste wäre 2 Fühler in Vorlauf und
Rücklauf
und ein ESP oder Raspi. Das ist in 5-10 Minuten eingerichtet. Die ebus Adapter sind übrigens auch wieder lieferbar
[Seite 270]
Die Jahresarbeitszahl berechnet mit Durchfluss * 1,16 * (Vorlauf-
Rücklauf
) sowie realem (!) Stromverbrauch trackt die Jahresarbeitszahl der Hydraulikstation sehr genau. Enteisungen berücksichtigt, da hier
Rücklauf
> Vorlauf und Leistung mit negativem Vorzeichen abgezogen wird ...
[Seite 132]
Bei welcher Hysterese? Wie hoch ist allgemein dein Durchfluss? Wie hoch ist die Differenz zwischen Vorlauf- und
Rücklauf
? Liest sich alles eigentlich ganz gut soweit. Track vielleicht mal wie viele Takte du konkret am Tag hast und wie lange der Kompressor lief.
[Seite 876]
... anschmeißt. Eine Frage hätte ich noch zu den Vor- und
Rücklauf
temperaturen, die sind bei ca. 788l/h Durchfluss Vorlauf 29,5°C und
Rücklauf
26,8°C. Die Anlage läuft fast immer bei ca. 550W und ca. 28% Kompressormodulation. Wäre es eigentlich sinnvoll den Gebäudedurchfluss etwas zu senken ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Oben