MachsSelbst18.03.26 08:27Was kann dein Carport denn laut Rechner bzw. laut Datenblatt oder Planungsunterlagen an Dachlast tragen? 85kg/m²? 300kg/m²?
Diesen Wert musst du doch haben, allein schon für die Baugenehmigung?
Diesen Wert musst du doch haben, allein schon für die Baugenehmigung?
N
nordanney18.03.26 08:28Mariopa schrieb:
Denn nach der Berechnung komme ich gerade noch hin und die Durchbiegung beträgt 1,5cm.Hab das gerade mal bei uns durch die Rechen-KI gejagt. Die wirft mir bei Belastung eine (sichtbare) Durchbiegung von 1,65-1,8cm raus (und damit eine Muldenbildung, die Probleme schaffen kann). Zusätzlich würden sich die 1,2cm Bretter durchbiegen - wie eine Hängematte.
Danke weiterhin für eure Meinungen:
@MachsSelbst: Ich habe für das Carport keine Planungsunterlagen. Baugenehmigung in Bayern nicht notwendig. Es ist für eine Schneelast ausgelegt von 85kg, das sagt ja aber nichts für die allgemeine Tragkraft. Daher habe ich den OnlineRechner bemüht und bin eben auf die Zahlen gekommen in meinem Anfangspost, die mir suggerieren, es geht, aber ich wollte mir hier die Sicherheit holen.
@nordanney: Danke für das nachrechnnen und den Hinweis mit der Muldenbildung, da es ein FlachdachCarport ist.
Ich bin ja mittlerweile auch soweit, dass ich zusätzlich 6*12 Sparren anbringe und dadurch den Sparrenabstand auf 40cm halbiere. Das sollte dann ja reichen oder gibt es hier weiterhin die Gefahr der Durchbiegung wegen der Spannweite zwischen den Balken von 2,84?
Und Gebetsmühlenartig möchte ich nochmal nachfragen: Stimmt aber denn meine Rechnung überhaupt oder sind da schon grobe Fehler?
Danke für die rege Beteiligung
@MachsSelbst: Ich habe für das Carport keine Planungsunterlagen. Baugenehmigung in Bayern nicht notwendig. Es ist für eine Schneelast ausgelegt von 85kg, das sagt ja aber nichts für die allgemeine Tragkraft. Daher habe ich den OnlineRechner bemüht und bin eben auf die Zahlen gekommen in meinem Anfangspost, die mir suggerieren, es geht, aber ich wollte mir hier die Sicherheit holen.
@nordanney: Danke für das nachrechnnen und den Hinweis mit der Muldenbildung, da es ein FlachdachCarport ist.
Ich bin ja mittlerweile auch soweit, dass ich zusätzlich 6*12 Sparren anbringe und dadurch den Sparrenabstand auf 40cm halbiere. Das sollte dann ja reichen oder gibt es hier weiterhin die Gefahr der Durchbiegung wegen der Spannweite zwischen den Balken von 2,84?
Und Gebetsmühlenartig möchte ich nochmal nachfragen: Stimmt aber denn meine Rechnung überhaupt oder sind da schon grobe Fehler?
Danke für die rege Beteiligung
M
MachsSelbst18.03.26 08:41Äh doch, das sagt genau was über die Tragkraft...
Schneelast 85kg heißt, dass da auch nicht wesentlich mehr als 85kg drauf darf...
Es gibt Carports mit 300kg Schneelast, wer das Dach begrünen will, sollte sowas nehmen.
Stell dich mal auf ein Brett, was sich mit Last 2cm durchbiegt... da willst du dein Auto drunter abstellen und dich auch drunter aufhalten?
Schneelast 85kg heißt, dass da auch nicht wesentlich mehr als 85kg drauf darf...
Es gibt Carports mit 300kg Schneelast, wer das Dach begrünen will, sollte sowas nehmen.
Stell dich mal auf ein Brett, was sich mit Last 2cm durchbiegt... da willst du dein Auto drunter abstellen und dich auch drunter aufhalten?
N
nordanney18.03.26 08:56Mariopa schrieb:
Ich bin ja mittlerweile auch soweit, dass ich zusätzlich 6*12 Sparren anbringe und dadurch den Sparrenabstand auf 40cm halbiere. Das sollte dann ja reichen oder gibt es hier weiterhin die Gefahr der Durchbiegung wegen der Spannweite zwischen den Balken von 2,84?Nein, damit bist Du sicher. Aber die 1,2cm Brettchen hast Du noch immer als Schwachstelle. Sollte da (kann ja immer mal passieren beim Gründach DIY) aber mal dauerhaft Feuchtigkeit dran kommen, bist Du am A...
@MachSelbst: Danke für den Hinweis, aber wenn ich die Begriffe richtig verstanden habe ist die Schneelast ein zusätzlicher Faktor und sagt nichts über die Tragfähigkeit von Fixlasten aus. Daher habe ich ja auch den Rechner bemüht und anhand meiner Sparren „Rückwärts gerechnet“ und bin eben darauf gekommen, dass diese eine Fixlast von ca. 120kg/qm tragen plus eine Schneelast (nicht dauerhaft) von 85kg/qm. Also grenzwertig aber insgesamt noch machbar.
Mir ist klar, dass ein Grenzbereich nach Verbesserungen ruft und daher ja auch meine Idee der zusätzlichen Sparren und ob es dann reicht (was ja nordanney mittlerweile bejaht hat)
@Nordanney: Nochmal auch Dir Danke und ja, klar die Gefahr der Feuchte besteht immer, gut: Erstens sollte man das von innen sehen und zweitens: Dann muss das Dache eben runter und gemacht werden. Aber das müsste es ja auch ohne das Gründach, wenn Mängel vorhanden sind.
Trotzdem halte ich mal fest, dass ich anscheinen richtig gerechnet habe. Was ich mir selbst mal positiv anlasten würde. Aber eure Hinweise zur Senkenbildung hatte ich nicht auf dem Schirm, weshalb ich mich bestätigt fühle, dass es richtig war die Frage hier zu stellen.
Eine letzte Frage: Pfosten und Tragbalken haltet ihr aber tatsächlich auch für unkritisch, oder? (Meine Berechnungen hierzu haben das ja auch gezeigt).
Viele Grüsse
Mir ist klar, dass ein Grenzbereich nach Verbesserungen ruft und daher ja auch meine Idee der zusätzlichen Sparren und ob es dann reicht (was ja nordanney mittlerweile bejaht hat)
@Nordanney: Nochmal auch Dir Danke und ja, klar die Gefahr der Feuchte besteht immer, gut: Erstens sollte man das von innen sehen und zweitens: Dann muss das Dache eben runter und gemacht werden. Aber das müsste es ja auch ohne das Gründach, wenn Mängel vorhanden sind.
Trotzdem halte ich mal fest, dass ich anscheinen richtig gerechnet habe. Was ich mir selbst mal positiv anlasten würde. Aber eure Hinweise zur Senkenbildung hatte ich nicht auf dem Schirm, weshalb ich mich bestätigt fühle, dass es richtig war die Frage hier zu stellen.
Eine letzte Frage: Pfosten und Tragbalken haltet ihr aber tatsächlich auch für unkritisch, oder? (Meine Berechnungen hierzu haben das ja auch gezeigt).