ᐅ Sind Rückstauklappenin Hochwassergebiet immer notwendig?
Erstellt am: 22.01.18 22:41
bierkuh8324.01.18 09:46
McEgg schrieb:
Da wir in einem hochwassergefährdetem Gebiet bauen, kann es meiner Meinung nach doch trotzdem sein, dass Wasser durch die Kanalisation drückt.
Was denkt ihr? Brauche ich dann nicht doch Rückstauklappen?Was ist dir lieber? Das die Brühe im Hochwasserfall durch die Tür gelaufen kommt, oder aus dem Becken sprudelt? Das ist ne rethorische Frage.
Beim Einleiten von Regenwasser macht es meiner Meinung nach Sinn zwischen hausseitigen Abläufen und der Einleitestelle vom Regenwasser eine zu setzen, damit dir die Brühe bei verstopfter Leitung oder weil die Leitung es nicht schafft, nicht in die Bude gedrückt wird.
Aber ich bin da nicht vom Fach... Mal beim AZV anrufen?!
wrobel24.01.18 10:55
Moin nochmal
ja genau so und nur so ist es auch richtig. wie in der Skizze dargestellt.
Bei den Abläufen im EG sind alle über der Rückstauebene.
Im Keller wird mit der Hebeanlage über die Rückstauebene entwässert.
Im Bild an der Rohrleitung von der Pumpe kommend die über den Bogen im EG in die Abwasserleitung in den Keller geführt wird.
Olli
ja genau so und nur so ist es auch richtig. wie in der Skizze dargestellt.
Bei den Abläufen im EG sind alle über der Rückstauebene.
Im Keller wird mit der Hebeanlage über die Rückstauebene entwässert.
Im Bild an der Rohrleitung von der Pumpe kommend die über den Bogen im EG in die Abwasserleitung in den Keller geführt wird.
Olli
wrobel24.01.18 11:02
Es ist völlig unerheblich ob Mischsystem oder nicht.
Sind Abläufe unterhalb der Rückstau ebene ist eine Hebeanlage zwingend notwendig.
Olli
Sind Abläufe unterhalb der Rückstau ebene ist eine Hebeanlage zwingend notwendig.
Olli
toxicmolotof24.01.18 11:36
Und so wie es in der letzten Grafik dargestellt Ist, darf es nicht laufen. Die Sperre muss m.M.n. (Laie) zwischen Abfluss im KG und von oben eintreffenden Leitungen.
Sonst läuft dir das Badewasser aus dem OG unten aus dem Abfluss wieder raus, wenn die Kanalisation geschlossen hat.
Sonst läuft dir das Badewasser aus dem OG unten aus dem Abfluss wieder raus, wenn die Kanalisation geschlossen hat.
blackm8824.01.18 12:48
Wir haben eine Rückstauklappe für die Abwasseranschlüsse im Keller (Waschmaschine, Heizung, Boden-Ablaufschacht, Ausgusswaschbecken). So wurde uns das erklärt: Diese ist dafür da, dass das Wasser aus dem Kanal nicht in den Keller drücken kann. Bis zur Höhe des tiefsten Fensters ist dies ein Muss, da die Versicherungen (fast immer) nur Hochwasser abgesichert haben. Dies sei Wasser durch die Fenster etc. Wasser, welches durch die Abwasserrohre kommt ist Rückstau und meist nicht versichert. Mit Rückstauklappe schon, wenn das Wartungs- und Testprotokoll ausgefüllt ist. Bei richtigem Hochwasser hat man bestimmt andere Sorgen ... Rückstau kann immer unverschuldet schnell passieren.
McEgg24.01.18 15:59
So richtig versteh ichs jetzt allerdings nicht....
sagt, dass die Skizze richtig ist sagt, dass es so nicht laufen darf....
Eigentlich dachte ich, dass es so passen solle.... Und ob hier jetzt ne Rückstauklappe notwendig ist oder nicht konnte ich bisher auch noch nicht rauslesen.
Als Laie geht man ja eigentlich davon aus, dass die netten Menschen, die das Haus planen, wissen was zu machen ist. Allerdings bin ich mir halt net so sicher...
sagt, dass die Skizze richtig ist sagt, dass es so nicht laufen darf....
Eigentlich dachte ich, dass es so passen solle.... Und ob hier jetzt ne Rückstauklappe notwendig ist oder nicht konnte ich bisher auch noch nicht rauslesen.
Als Laie geht man ja eigentlich davon aus, dass die netten Menschen, die das Haus planen, wissen was zu machen ist. Allerdings bin ich mir halt net so sicher...
Ähnliche Themen