फर्श हीटिंग: क्या पाइप्स पर्याप्त रूप से तंग हैं?

  • Erstellt am 08/11/2015 23:34:52

nordanney

10/11/2015 21:44:43
  • #1
महसूस होता है कि 28 डिग्री प्री हीट के साथ कमरे को गर्म करने के लिए बहुत दूर हैं (हमारे नए निर्माण की तुलना में, वहां कहीं अधिक घनिष्ठ रूप से लगाया गया है)।
 

klein

10/11/2015 22:13:41
  • #2
आप सभी के जवाबों के लिए बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर से हीटिंग तकनीशियन आएगा। मैं उससे पूछूंगा कि क्या कुछ गणना की गई है। पर मुझे भी विश्वास नहीं है।

: दोनों छोटे कमरे ज़्यादा संकरे रखे गए हैं.. :-)

: अधिकतम 28° डिग्री फॉर्म वायु तापमान सीमेंट टाइल निर्माता की निर्देशों से आता है। अन्यथा तापमान काफी ज्यादा हो सकता था। आप क्या मतलब रखते हैं:
"यह फॉर्म वायु तापमान के संबंध में है (जो हर 10 साल में कभी प्रासंगिक होता है)"?
एक धरती सोंड WP स्थापित है, जिसकी क्षमता गणना की गई है। ज़ाहिर है मैं अतिरिक्त इन्सुलेशन से पहले की तुलना में कुछ बचत की उम्मीद करता हूँ। मैं गणना के लिए उत्सुक हूँ: फर्श: 9.35 x 6.85 मी = 64m2, दीवारें: 54 सेमी ब्रोकन स्टोन + 4 सेमी हागा-डैम्म्वरपुट्ज (अभी तय नहीं, U-मूल्य अज्ञात), ऊंचाई 2.85 मी, जिसमें बाहरी क्षेत्र के खिलाफ (खिड़कियों को घटाकर): 48.3m2...और पड़ोसी कमरे के खिलाफ (10°C): 19.5m2।
खिड़कियाँ और दरवाज़े साधारण कांच के लगभग 3 मिमी के साथ पूर्व-खिड़कियाँ (हीट इमेजिंग में आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है): 14.5m2
छत "शिल्फ गिप्स" 64m2। फर्श स्थापित करने की दूरी 15-25cm, औसतन शायद 20cm। मैं किसी 'गणना की गई' चीज़ के लिए उत्सुक और आभार व्यक्त करता हूँ :-) क्या और डेटा चाहिए?

: नहीं, यह इस अभिलेखीय वस्तु में भी संभव नहीं है..

: यह संभव है कि खिड़कियाँ 1944 की हों।
 

SirSydom

10/11/2015 22:17:23
  • #3
मुफ़्त का पनीर केवल चूहा जाल में मिलता है।
 

Bauexperte

10/11/2015 22:22:53
  • #4

अंडाचोर :D

SCNR

शुभकामनाएं, Bauexperte
 

Musketier

10/11/2015 23:07:06
  • #5
लेकिन सिर्फ दूसरी चूहे के लिए।:D
 

Legurit

10/11/2015 23:11:23
  • #6
पूर्वसूचना: मैं गैर-विशेषज्ञ हूँ, पेशेवर नहीं।
तुम हीटिंग कैलकुलेशन उस आउटपुट टेम्परेचर के लिए करते हो - यानी बाहर सच में ठंडा होने पर प्रति समय इकाई कितना हीट लॉस कवर करना होगा। तुम्हारी बाहरी दीवार में - मान लीजिए कि यह ब्रूक्स्टीन ग्रेनाइट है - 0.93 W/m²K का U-वैल्यू है।
तुम्हारा फर्श 0.22 W/m²K खोता है (मान लेते हैं कि इस्तेमाल किया गया EPS की थर्मल कंडक्टिविटी 0.035 W/mK है)।
खिड़कियों के लिए मैं आशावादी होकर 1.3 W/m²K मानता हूँ।
इसलिए कुल मिलाकर तुम्हारा तापमान उतार-चढ़ाव है - मान लो आउटपुट टेम्परेचर -14° है और कमरे का तापमान 20°:
0.93 W/m²K * 34 K * 48.3 m² = 1527 W (बाहरी हवा की तरफ)
0.93 W/m²K * 10 K * 19.5 m² = 181 W (साथ वाले कमरे की तरफ)
1.3 W/m²K * 34 K * 14.5 m² = 641 W (खिड़कियाँ)
0.22 W/m²K * 20 K * 64 m² = 282 W (फर्श)
कुल मिलाकर: 2631 W... अब मुझे नहीं पता कि कमरे के ऊपर क्या है... तुम कहते हो यह एक स्किल्फ गिप्स छत है? क्या यह इंसुलेटेड है, या ऊपर सामान्य कमरे हैं?

अगर छत को निकाल दिया जाए तो तुम्हें 2631 W हीटिंग पावर चाहिए, जो फ़ुट फ्लोर हीटिंग से कवर करनी होगी। क्या तुम पार्केट बिछा रहे हो? तब तुम्हारे पास 28° पर 19 W /m² की क्षमता होगी... यानी अधिकतम 1235 W। अगर तुम टाइल्स लगाते हो तो यह 23 W /m² होगी यानी 1472 W।
अगर तुम फोरवाटर टेम्परेचर 35° बढ़ाते हो तो यह 37 W और 44 W होगी यानी 2368 W या 2816 W।
कम दूरी पर लगाने से संभवतः प्रति वर्ग मीटर 10% और ज्यादा क्षमता मिल सकती है (35° पर 40 W या 50 W - यानी ज्यादा फर्क नहीं)।
यह सब वेंटिलेशन लॉस और थर्मल ब्रिज को छोड़कर है... यहाँ तुम 30% या उससे अधिक हीट लॉस और जोड़ सकते हो।

निष्कर्ष? अगर सच में ठंड बहुत बढ़ जाती है, तो तुम्हें बड़ी दिक्कतें आएंगी अगर तुम ज्यादा हीटिंग नहीं करते या दीवारों का इन्सुलेशन नहीं करते - मैं सोचता हूँ कि 4 सेमी हीट प्लास्टर की जगह 10 सेमी WDVS पर विचार करो। इससे लगभग 1000 W हीट लॉस बच सकता है।
 

समान विषय
20.02.2014टेरस दरवाज़ों और मुख्य दरवाज़े पर नम दीवारें11
19.11.2013स्टायरोड्यूर या स्टायरोफ़ोम की दीवारें?10
17.09.2017वेंटिलेशन और वेंट एक्स्ट्रैक्शन सिस्टम के फायदे और नुकसान134
27.05.2015खिड़की पर संघनन के साथ बड़ी समस्या34
16.09.2019नई बिल्डिंग में खिड़कियां: हरे रंग की तिहरी शीशाकारी?21
10.11.2015एकल परिवार के घर का फर्श योजना बनाई गई, हमें खिड़कियाँ पसंद हैं43
13.03.2016छत के टाइल का रंग एन्थ्रासाइट खिड़कियों में बदलें16
03.07.2016खिड़कियों का यू-वैल्यू - अंतर15
25.06.2016आंतरिक दीवारों के U-वैल्यू कितने महत्वपूर्ण हैं?12
13.04.2017खिड़कियों का यू-वैल्यू: 1.3 - क्या उन्नयन करना फायदे का सौदा है?16
23.04.2018पैनोरमिक खिड़कियां - क्या खिड़कियों की कीमतें किफायती हैं?52
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
05.01.2020खिड़की - स्थापना / इन्सुलेशन / सीलिंग / निष्पादन16
27.11.2020कथा?! "सांस लेने वाली दीवारें" इसमें क्या सच है?54
20.04.2021फ्रेम के बिल्कुल पास शॉवर - संगत या असंगत?22
29.11.2021शयनकक्ष / कार्य कक्ष में खिड़की की पारपेट ऊंचाई 130?93
31.05.2022क्या हीटरों को नए निर्माण में हमेशा खिड़कियों के नीचे रखना चाहिए?41
10.07.2022बाथरूम योजना 14 वर्ग मीटर, नया निर्माण, चौकोर, दो खिड़कियाँ70
26.03.20241988 के घर की मरम्मत - खिड़कियाँ और मुख्य द्वार?15

Oben