एक प्रश्न किनारे से:
अगर सोल-वॉर्मेपंप की वार्षिक कार्यांक एक एयर-टू-वाटर वॉर्मेपंप की तुलना में 1 अधिक है (उपयोग डेटा बैंक मीडियन 3.82 बनाम 4.72) और एक ड्रिलिंग की लागत 8,000€ है, तो क्या ड्रिलिंग को वापस पैसा कमाने में बहुत समय लगेगा?

0.4€/kWh / 4.72 = 8.47 सेंट / kWh हीट डिमांड
0.4€/kWh / 3.82 = 10.47 सेंट / kWh हीट डिमांड

इसलिए, प्रत्येक kWh हीट डिमांड के लिए अंतर 0.02€ है।

8,000€ / 0.02€ अंतर = 400,000 kWh हीट डिमांड, इससे पहले कि मैं आर्थिक रूप से सोल-वॉर्मेपंप के साथ बेहतर स्थिति में हूं। एक घर जिसमें 15,000kWh हीट डिमांड है, वहां पर 26.66 वर्षों के बाद ही ड्रिलिंग का मूल्य वसूली संभव होगी?

मेरी सोच में कहां गलती है?
 

Michilo

03/02/2023 08:30:18
  • #2

कोई बाहरी इकाई नहीं, कोई शोर नहीं, संभवतः लंबी जीवन अवधि क्योंकि यह मौसम की मार झेलता नहीं है।
 

SoL

03/02/2023 08:34:41
  • #3

हाँ, मुझे ये फायदे पता हैं, मेरी चिंता केवल पैसे के मामले में है।
 

AxelH.

03/02/2023 08:50:26
  • #4

स्विट्ज़रलैंड से इस विषय पर एक बहुत अच्छी अध्ययन है:

"ताप पंपों की जीवनचक्र लागत"।

इस प्रश्न के लिए बहुत सहायक। बस Google पर खोज करें। लेकिन सावधान रहें: केवल सारांश ही 57 पृष्ठ का है। यह अधिकतर लंबे सर्दियों की रातों के लिए है।
 

WilderSueden

03/02/2023 08:54:18
  • #5
आप मूलतः सही हैं। एक सोल-जल-वॉटर हीट पंप सिर्फ खपत के माध्यम से बहुत देर से अपनी लागत वसूल करता है और नए निर्माण में जीवनकाल में शायद ही कभी। सही खपत के बीच के अंतर बेशक स्थानीय जलवायु पर भी निर्भर करते हैं। यहाँ कॉन्टान्ज़ में Baustelle की तुलना में हमेशा 3-4 डिग्री अधिक गर्मी होती है (250 मीटर नीचे की ऊंचाई और झील के कारण सौम्य जलवायु), इसलिए निश्चित रूप से माध्य मान से कुछ अलग मान मिलेंगे। फिर भी, हम शायद एयर-वॉटर हीट पंप से थोड़ी अधिक आर्थिकता के साथ निर्माण करते, और हमने सोल-जल-वॉटर हीट पंप इसलिए भी चुना क्योंकि जीयू स्टैंडर्ड में इसे स्थापित करता है।
लेकिन मौद्रिक तुलनाओं में कठिनाई यह है कि आपको जीवनकाल के विषय को भी शामिल करना होता है। यदि आप दोनों वेरिएंट्स के लिए समान जीवनकाल मानते हैं, तो एयर-वॉटर हीट पंप स्पष्ट रूप से फायदेमंद है। कहा जाता है कि सोल-जल-वॉटर हीट पंप काफी लंबा चलता है, क्योंकि इसे स्थिर इनपुट तापमान के लिए डिजाइन किया जा सकता है। यह भी फिर एक मौद्रिक लाभ होगा।
 

SoL

03/02/2023 09:02:58
  • #6

धन्यवाद, मैं इसे अभी पढ़ रहा हूँ।
: जीवनकाल का पहलू भी इसमें शामिल है।

आपका धन्यवाद!
 

समान विषय
18.02.2014सोलर हीट पंप / ऑफर में किन बातों का ध्यान रखें (एकल परिवार का घर, नया निर्माण, KFW70)22
03.06.2016खाई कलेक्टर स्टीम-वाटर हीट पंप या एयर-वाटर हीट पंप?49
19.09.2023सोल वाले हीट पंप के साथ फ्लोर हीटिंग के माध्यम से कूलिंग45
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
18.10.2016कौन सा हीट पंप? वेंटिलेशन सिस्टम / एयर-टू-वाटर हीट पंप93
23.09.2017साल्ट समाधान हीट पंप के लिए रिंग खाई कलेक्टर18
21.10.20176-कुंटुंबीय मकान के लिए हीट पंप कम माप का है?12
15.01.2018क्या हीट पंप को रात में कम करना स्मार्ट है?13
26.10.2020भूमिगत जल हीट पंप - नुकसान?19
31.05.2018वायु-जल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम बनाम सोल हीट पंप सहित वेंटिलेशन सिस्टम15
01.02.2019कंट्रोल वाली आवासीय हवा परिसंचरण के साथ कूलिंग: एयर-टू-वाटर हीट पंप के बजाय सोल-अर्थमल पंप?30
25.03.2019लगभग 190 वर्ग मीटर के एकल-परिवार मकान के लिए हीटिंग कॉन्सेप्ट: स्प्लिट हीट पंप बनाम सोल प्रणाली13
29.05.2019गैस या हीट पंप? अनुभव / फीडबैक115
01.12.2020हीट पंप के लिए पात्र लागत134
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
07.12.2021क्या KfW 40+ के साथ सोल-वाटर हीट पंप अभी भी फायदेमंद है?34
31.03.2024कौन सी सोल पानी हीट पंप Viessmann, Niebe या Stiebel WPE-I 10 H12
11.02.2025KFW 40, सोल-वॉटर हीट पंप लाभकारी है या हवा-पानी बेहतर है?15

Oben