हाइड्रॉलिक संतुलन और हीटिंग में निर्देश

  • Erstellt am 16/03/2019 21:11:07

anat79

16/03/2019 21:11:07
  • #1
सबको नमस्कार,
अगले हफ्ते हीटिंग इंस्टॉलर हाइड्रोलिक समंजन और हीटिंग में परिचय (वॉर्म पंप Panasonic Aquarea Mono और ERR के साथ फर्श हीटिंग, 150 वर्ग मीटर) के लिए आएगा। चूंकि हमें कंपनी के साथ काफी समस्याएँ हुई हैं और हमें संदेह है कि यदि कुछ किया भी जाएगा तो केवल आवश्यक काम ही होगा, इसलिए मैं आपकी सलाह जानना चाहता हूँ।

हाइड्रोलिक समंजन

    [*
      आमतौर पर ऐसा कितना समय लेता है?
      [*]यह लगभग कैसे होता है?
      [*](क्या) मैं कुछ इस तरह से पहचान सकता हूँ कि वह वास्तव में कुछ कर रहा है या केवल "प्रो फॉर्मा" कुछ सेटिंग्स कर रहा है?

    परिचय

      [*]कौन से सवाल अवश्य पूछे जाने चाहिए?
      [*]मेरे ख्याल से:
      [LIST]
      [*]कहाँ और कब पानी भरना है
      [*]हीटिंग कर्व को बदलना या समानांतर रूप से स्थानांतरित करना
      [*]हीटिंग स्टिक चालू/बंद करना
      [*]संभावित रूप से फ्लो को बदलना


हमने अब तक केवल गैस हीटिंग का उपयोग किया है, इसलिए हम कुछ असमंजस में हैं कि हमें वास्तव में क्या जानना चाहिए।

धन्यवाद :-)
 

Lumpi_LE

17/03/2019 08:31:58
  • #2
Ну, वह निर्धारित प्रवाह दरों को सेट करेगा। इसमें कुछ मिनट लगेंगे, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा।
हीटिंग कर्व्स पर 5 मिनट की बातचीत भी बेकार है।
तुम्हें समझाया जाए कि क्या इंस्टॉल किया गया है और हीटिंग कैसे काम करती है, और तुम्हें एक डॉक्यूमेंटेशन दी जाए।
फिर अगले सर्दी में उपयोग देखो और यदि बहुत ज्यादा हो तो उसे अनुकूलित कर सकते हो।
 

boxandroof

17/03/2019 10:41:05
  • #3
आशा है ERR के कारण कोई बफरस्पीचर नहीं लगाया गया है। क्या तुम्हारे पास 5kW मॉडल है?

पूरी हाइड्रोलिक समझो और फूटबोडेनहिट्जुंग की बिछाने की योजनाएं प्राप्त करो।

पैनासोनिक: हीटस्टाब को सब जगह सॉफ़्टवेयर से बंद करो, बिवैलेन्ज हीटस्टाब -15, हीटकुर्व का वॉरलाफ संभवत: कम रखें (आदर्श <30 अधिकतम के रूप में)। गरम पानी की टंकी को अधिकतम 45 पर सेट करें और केवल दोपहर में एक बार टाइमर से गर्म करें। तुम इसे जल्दी खुद सीख जाओगे, यह आसान है।

अगली सर्दी: सभी थर्मोस्टैट्स को स्थायी रूप से अधिकतम/बंद करें। अगर सभी कमरे पर्याप्त गर्म लेकिन बहुत गर्म नहीं हैं, तो सब कुछ आदर्श रूप से सेट है। वहाँ पहुँचने के लिए हीटकुर्व और प्रवाह को तब तक बदलते रहो जब तक यह ठीक न हो। कुल मिलाकर सर्किटों को कम से कम रोको और अधिकतम प्रवाह की अनुमति दो।
 

boxandroof

17/03/2019 12:22:37
  • #4
आहा और देखो कि क्या [Überströmventile] लगाए गए हैं, ताकि तुम इन्हें पूरी तरह बंद कर सको, जैसे ही [ERR] निष्क्रिय कर दी गई हो।
 

dertill

18/03/2019 08:09:54
  • #5
खुद मत करना। सबसे पहले इससे तुम्हारी वारंटी समाप्त हो जाएगी और दूसरा आधुनिक प्रणालियों में जीवनकाल बढ़ाने के लिए नलों का पानी भरना ठीक नहीं होता।

सुनिश्चित संचालन और कम संक्षारण तथा कैल्शियम के जमाव के लिए VDI निर्देश 2038 का पालन किया जाना चाहिए और पूरी तरह से नरम (स्टेनलेस स्टील) या आंशिक रूप से नरम (एल्युमीनियम-हीट एक्सचेंजर) पानी से भरना और भरना चाहिए।

जमाव से बचने के लिए पूरी तरह से नरम/डिएयॉनाइज्ड पानी सबसे अच्छा होगा, लेकिन इससे पानी काफी क्षारीय हो जाता है (pH मान लगभग 9 के आसपास)। स्टेनलेस स्टील को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एल्युमीनियम को तटस्थ पानी पसंद है, इसलिए यहाँ गैर-नरम पानी के साथ मिलाकर उपयोग किया जाता है, जिससे pH मान कम हो जाता है।

अपने प्लंबर से आराम से पूछ सकते हो कि उसने कैसे और किस पानी से भरा था और क्यों? बस सादा सवाल पूछो और कहो कि तुमने पढ़ा है कि हमेशा पूरी तरह से नरम पानी से भरना चाहिए और इसका कारण क्या है, आदि।
 

KingSong

18/03/2019 08:22:20
  • #6


यह आपके तापांतर को पूरी तरह से कम कर देगा, और 4-5k के बीच एक तापांतर आदर्श होगा।
 

समान विषय
13.06.2012फ्लोर हीटिंग और केडब्ल्यूएल, सामान्य रैडिएटरों का प्रतिस्थापन23
30.08.2013फ्लोर हीटिंग और कालीन12
09.12.2012जलवायु कंबल बनाम फर्श गर्मी13
01.10.2020फुटफ्लोर हीटिंग के साथ बाथरूम में अतिरिक्त हीटर की सलाह दी जाती है क्या?71
16.08.2023KFW55 ठोस + गैस + 5 वर्ग मीटर सौर के साथ अनुभव37
04.03.2018फ्लोर हीटिंग सेटिंग - इच्छित तापमान63
13.06.2018KfW 70 घर के लिए ऊर्जा सलाहकार की लागत 2,500€ है?29
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
10.08.2020कैसे पहचानें कि फ्लोर हीटिंग चल रही है - ERR अभी भी थर्मोस्टैट कवर के बिना50
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
15.01.2021नवीनीकरण के दौरान दक्षता घर स्मारक (160% ऊर्जा बचत विनियमन) के रूप में एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?21
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
12.11.2021फ्लोर हीटिंग और हीट पंप। मुझे लगा कि मैंने इसे समझ लिया है15
26.03.2022क्या ज्यादा समझदारी है: हीट पंप या इन्सुलेशन?33
16.04.2022नए निर्माण के लिए कौन सी एयर-टू-वाटर हीट पंप उपयुक्त है?13
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
24.11.2023हीट पंप: बफर टैंक, क्षमता और मॉड्यूलेशन46

Oben