  • Erstellt am 03/01/2021 23:07:06

lesmue79

03/01/2021 23:07:06
  • #1
ध्यान दें वॉल ऑफ टेक्स्ट और बहुत सारा थ्योरीक्राफ्ट:

मैं वर्तमान में अपनी एयर-टू-वाटर हीट पंप सहित फर्श हीटिंग का हाइड्रोलिक या थर्मल बैलेंसिंग ऑप्टिमाइज़ या मूल रूप से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दौरान मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर अटका हुआ महसूस हो रहा है:

पहले घर के बारे में: KFW-55 बंगला कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के साथ
करीब 105 वर्ग मीटर हीटेड एरिया
एयर-टू-वाटर हीट पंप फर्श हीटिंग के साथ हर जगह 10 सेमी इंस्टॉलेशन स्पेस के साथ, मैक्स 30°C फ्लो टेम्परेचर पर -12°C के आउटडोर टेम्परेचर पर हीटिंग लोड 3276 वॉट निकला...

डेटा शीट के अनुसार हीट पंप -10°C पर 35°C फ्लो / 30°C रिटर्न पर 3200 वॉट हीट आउटपुट देता है

सभी कमरे 20°C के हिसाब से डिज़ाइन किये गए हैं जिसमें बाथरूम भी शामिल है (GU द्वारा अत्यधिक अब्जॉरबिंग हीट पंप से बचने के लिए, और बाथरूम के लिए एक शुद्ध इलेक्ट्रिक हीटर भी प्लान किया गया है ताकि RT से 2x°C प्राप्त किया जा सके)। हालांकि रियल में WC, हाउसहोल्ड रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम सिर्फ 18°C पर हीट किये जायेंगे (किसी नये निर्माण में इससे कम लगभग संभव नहीं है), और बाथरूम को 21-22°C रखने की इच्छा है।

वर्तमान में मैं निम्नलिखित सवालों के सामने हूँ (शायद मैंने खुद-रिगुलेशन इफ़ेक्ट और स्टेलन्ट्राइब्स के बिना काम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है):

1. सर्कुलेशन पंप: विभिन्न गाइड्स, निर्देशों, फोरम पोस्ट्स में सलाह दी जाती है कि फर्श हीटिंग के लिए सर्कुलेशन पंप को एक स्थिर वॉल्यूम फ्लो पर सेट किया जाए।

निष्कर्ष- मेरी सर्कुलेशन पंप एक उच्च क्षमता वाली पंप है जो वैरिएबल वॉल्यूम फ्लो के साथ काम करती है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पर L/मिनट (GU और हीटिंग कंस्ट्रक्टर की गणना के आधार पर) जितना चाहूं सेट कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम फ्लो हमेशा लगभग 600-630 L/h के बीच रहता है... वॉल्यूम फ्लो में महत्वपूर्ण बदलाव मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं स्टेलन्ट्राइब्स और रूम थर्मोस्टैट्स को फ़ंक्शन में लाता हूँ और वे स्टेलन्ट्राइब्स को खोलते या बंद करते हैं। सर्कुलेशन पंप के लिए एकमात्र सेटिंग/पैरामीटर 'रेस्ट फॉरडरुंग' (शेष आपूर्ति) है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर इसकी कार्यप्रणाली मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई।

2. हीट पंप के रन टाइम / सेल्फ-रगुलेशन पर सामान्यतः पढ़ता हूँ कि जितना संभव हो उतना लगातार चलता रहे, कभी-कभी कुछ छोटे चक्र सामान्य होते हैं।

निष्कर्ष- अगर मैं स्टेलन्ट्राइब्स/रूम थर्मोस्टैट्स के बिना काम करता हूँ तो एनर्जी इंटीग्रल क्रियाशील नहीं रहता, सिस्टम लगभग 24/7 निम्न तापमान पर चलता रहता है, केवल डी-आइसिंग के लिए रुकता है। इस वजह से 27°C फ्लो टेम्परेचर पर मैक्स 19-20°C ही प्राप्त होता है, जबकि मैं खासकर बाथरूम के लिए 21-23°C चाहता हूँ... अगर मैं ERR और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ उच्च कर्व के साथ 30°C फ्लो चाहता हूँ तो पहले कमरों में स्टेलन्ट्राइब्स बंद होते हैं और इससे अन्य कमरों के लिए वॉल्यूम फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि पंप बाकी कमरों में भी वॉल्यूम फ्लो वितरित करता रहता है। यह साथ ही उन कमरों के फ्लो टेम्परेचर को बढ़ाता है जहां स्टेलन्ट्राइब्स अभी बंद नहीं हुए हैं, जब तक उनकी भी टेम्परेचर सेटपॉइंट नहीं पूरी हो जाती और वे भी बंद न हो जाएं। इसी बीच एनर्जी इंटीग्रल काम करता है और निगेटिव में चला जाता है क्योंकि फ्लो टेम्परेचर की वर्तमान वैल्यू सेट वैल्यू से ऊपर होती है, जब तक कि हीट पंप बंद न हो जाए जब एनर्जी इंटीग्रल खत्म हो।

इसलिए मैं खुद से संघर्ष कर रहा हूँ, क्या बेहतर है: सिस्टम 27°C फ्लो पर ही धीरे-धीरे चलता रहे? (शायद मैं अभी भी ऑप्टिमाइज़ कर सकूं), और हीटिंग केवल डी-आइसिंग के कारण या कंप्रेसर हिस्टरेसिस से बाधित हो जहां कंप्रेसर कुछ मिनटों के लिए बंद होता है? या मैं टाइम विंडो निर्धारित करूं जिससे सिस्टम केवल उन समयों पर चले?
शायद अगर मैं बैलेंसिंग को और बेहतर कर लूं तो संभव हो सकता है, लेकिन मुझे शक है कि मुझे इतनी ड्रोसलिंग करनी पड़ेगी कि एनर्जी इंटीग्रल एक्टिव हो, जिससे मैं न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो से नीचे चला जाऊंगा और बैypass वॉल्व काम करने लगेगा।

या फिर मैं सिस्टम को 30°C फ्लो पर रूम थर्मोस्टैट और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ चलाऊं, जिससे एनर्जी इंटीग्रल कंट्रोल लागू हो और मनचाही रूम टेम्परेचर प्राप्त हो जाए?

एक और अजीब बात है: हीटिंग लोड और फर्श हीटिंग की गणना के अनुसार सिस्टम को लगभग 840 L/h की जरूरत है 4.4K स्प्रेड के साथ। यदि मैं L/min को गणना अनुसार या उससे थोड़ा कम सेट करता हूँ तो पंप लगभग वही 600-630 L/h 3-4K स्प्रेड के साथ चलाता रहता है...

डेटा शीट के अनुसार हीट पंप का नाममात्र वॉल्यूम फ्लो जहां यह ऑप्टिमल काम करता है वह है 540 L/h 5K स्प्रेड पर...

540l/h*5,0k*1,163 = 3132 वॉट
620l/h*3,5k*1,163 = 2527 वॉट
840l/h*4,4k*1,163 = 4287 वॉट
-12°C पर गणना की गई हीटिंग लोड = 3176 वॉट (और हीटिंग लोड थोड़ी अधिक आंकी गई है क्योंकि कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को वेंटिलेशन में शामिल नहीं किया गया, इसके अलावा मैं चार कमरों में लगभग 15-18°C रखना चाहता हूँ बजाय 20°C के और हमारे क्षेत्र में हीट पंप के लिए औसत बाहरी तापमान -10°C के करीब है न कि -12°C, तो अभी भी रिजर्व है)

शायद मैं अब थ्योरी और गणना के आंकड़ों में इतना उलझ गया हूँ कि पेड़ नहीं देख पा रहा हूँ जंगल?
 

Daniel-Sp

03/01/2021 23:23:32
  • #2
तुम्हारे पास असल में किस तरह का [Wärmepumpe] है?
 

T_im_Norden

04/01/2021 06:52:01
  • #3
आप किस वितरक पर वॉल्यूम फ्लो सेट करना चाहते हैं?

कई पंपों में नियंत्रण या डिवाइस पर स्थिर वॉल्यूम फ्लो पर स्विच करने का विकल्प होता है।

सिद्धांत वह है जो गणना की गई है, व्यावहारिक वह है जो आप अपनी स्थिति में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संभव है कि 27 डिग्री प्रीमिक्स तापमान आवश्यक हो।

क्या आप सभी कनेक्शन पूरी तरह खुले होने पर सभी कमरों में 19/20 डिग्री कक्ष तापमान प्राप्त करते हैं?
 

lesmue79

04/01/2021 08:09:57
  • #4
यह सबसे छोटा ne Arotherm-स्प्लिट है जो Vaillant का है और इसकी हीटिंग क्षमता 3,x kW है।

हीटिंग सर्किट डिस्ट्रिब्यूटर पर मैं फ्लो को या तो रिटर्न पाइप पर सीमित कर सकता हूँ या फिर फीड पाइप पर टैकोसेटर/फ्लोमीटर सेट करके।

पंप के मामले में मैं केवल 200 mbar से 900 mbar तक की बची हुई हेड को समायोजित कर सकता हूँ, जहाँ Vaillant का कहना है कि 900 mbar 100% पंप क्षमता के बराबर है।
मैंने तो पंप में जाकर भी देखा कि क्या वहाँ स्टेप्स को एडजस्ट करने के लिए सेट स्क्रू है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था।

19°C/20°C तापमान मुझे हर जगह मिलता है, यहाँ तक कि उन कमरों में भी जहाँ मैं वास्तव में कम RT चाहता हूँ। या दूसरे शब्दों में कहें तो जब से हम यहाँ आए हैं तब से कभी भी हमारे यहाँ ठंडक नहीं हुई है।
 

lesmue79

04/01/2021 08:13:56
  • #5

 

T_im_Norden

04/01/2021 08:28:39
  • #6
हीटिंग सर्किट्स सभी 19/20 डिग्री पर पूरी तरह खुले हैं?

अगर नहीं :
सभी सेटिंग्स को नोट करें और फिर
सभी हीटिंग सर्किट्स को पूरी तरह से
[Err] निष्क्रिय करें
तापमान पर नजर रखें।

अगर हाँ :
सभी सेटिंग्स को नोट करें और फिर
जिस पहले कमरे को ठंडा रखना है उसके फ्लो को कम करें।
कम से कम 24 घंटे प्रतीक्षा करें और तापमान देखें।

यह तब तक करें जब तक कमरे का तापमान ठीक न हो जाए।

ध्यान दें: परिवर्तन को 24 घंटे से कहीं अधिक समय लग सकता है।
27 डिग्री या इससे कम की Vorlauf पर यह सेट होना कई दिन ले सकता है।

संभावना है कि इस कमरे में बदलाव के कारण अन्य कमरों का तापमान भी बदलेगा, इसलिए उनका भी ध्यान रखें।

मूल रूप से यह ठीक है अगर हीट पंप लगातार चलता रहे।

इंटीग्रल का मतलब है कि वर्तमान Vorlauf गणना किए गए Vorlauf Soll से अधिक है और सिस्टम तब तक हीटिंग नहीं करेगा जब तक गणना किया गया Vorlauf Soll प्राप्त न हो जाए।
 

समान विषय
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
18.04.2015घर निर्माण, KFW70, लगभग 150m², कौन सा हीटिंग? गैस/एयर-वाटर हीट पंप?36
21.10.2015वायु-जल हीट पंप - नेस्ट थर्मोस्टैट77
26.08.2015लागत विवरण हीट पंप - पृथ्वी कलेक्टर के साथ हीट पंप23
19.05.2021सोल हीट पंप का अनुभव491
27.01.2020एयर-टू-वाटर हीट पंप के साथ फर्श हीटिंग को सही ढंग से सेट करें54
12.11.2021ERR फ्लोर हीटिंग के लिए केंद्रीय कमरे का तापमान नियंत्रक76
14.10.2022नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण311
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.05.2021नवीन निर्माण - फर्श हीटिंग असमान गर्म (Vaillant aurocompact)12
17.07.2021नए निर्माण में फर्श गर्मी और एयर-टू-वाटर हीट पंप: क्या मुझे समस्याएँ होंगी?28
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
11.08.2023खरीद सलाह, हीट पंप तुलना: दाइकिन या वायलेट?19

Oben