03/01/2021 23:07:06
- #1
ध्यान दें वॉल ऑफ टेक्स्ट और बहुत सारा थ्योरीक्राफ्ट:
मैं वर्तमान में अपनी एयर-टू-वाटर हीट पंप सहित फर्श हीटिंग का हाइड्रोलिक या थर्मल बैलेंसिंग ऑप्टिमाइज़ या मूल रूप से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दौरान मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर अटका हुआ महसूस हो रहा है:
पहले घर के बारे में: KFW-55 बंगला कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के साथ
करीब 105 वर्ग मीटर हीटेड एरिया
एयर-टू-वाटर हीट पंप फर्श हीटिंग के साथ हर जगह 10 सेमी इंस्टॉलेशन स्पेस के साथ, मैक्स 30°C फ्लो टेम्परेचर पर -12°C के आउटडोर टेम्परेचर पर हीटिंग लोड 3276 वॉट निकला...
डेटा शीट के अनुसार हीट पंप -10°C पर 35°C फ्लो / 30°C रिटर्न पर 3200 वॉट हीट आउटपुट देता है
सभी कमरे 20°C के हिसाब से डिज़ाइन किये गए हैं जिसमें बाथरूम भी शामिल है (GU द्वारा अत्यधिक अब्जॉरबिंग हीट पंप से बचने के लिए, और बाथरूम के लिए एक शुद्ध इलेक्ट्रिक हीटर भी प्लान किया गया है ताकि RT से 2x°C प्राप्त किया जा सके)। हालांकि रियल में WC, हाउसहोल्ड रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम सिर्फ 18°C पर हीट किये जायेंगे (किसी नये निर्माण में इससे कम लगभग संभव नहीं है), और बाथरूम को 21-22°C रखने की इच्छा है।
वर्तमान में मैं निम्नलिखित सवालों के सामने हूँ (शायद मैंने खुद-रिगुलेशन इफ़ेक्ट और स्टेलन्ट्राइब्स के बिना काम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है):
1. सर्कुलेशन पंप: विभिन्न गाइड्स, निर्देशों, फोरम पोस्ट्स में सलाह दी जाती है कि फर्श हीटिंग के लिए सर्कुलेशन पंप को एक स्थिर वॉल्यूम फ्लो पर सेट किया जाए।
निष्कर्ष- मेरी सर्कुलेशन पंप एक उच्च क्षमता वाली पंप है जो वैरिएबल वॉल्यूम फ्लो के साथ काम करती है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पर L/मिनट (GU और हीटिंग कंस्ट्रक्टर की गणना के आधार पर) जितना चाहूं सेट कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम फ्लो हमेशा लगभग 600-630 L/h के बीच रहता है... वॉल्यूम फ्लो में महत्वपूर्ण बदलाव मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं स्टेलन्ट्राइब्स और रूम थर्मोस्टैट्स को फ़ंक्शन में लाता हूँ और वे स्टेलन्ट्राइब्स को खोलते या बंद करते हैं। सर्कुलेशन पंप के लिए एकमात्र सेटिंग/पैरामीटर 'रेस्ट फॉरडरुंग' (शेष आपूर्ति) है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर इसकी कार्यप्रणाली मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई।
2. हीट पंप के रन टाइम / सेल्फ-रगुलेशन पर सामान्यतः पढ़ता हूँ कि जितना संभव हो उतना लगातार चलता रहे, कभी-कभी कुछ छोटे चक्र सामान्य होते हैं।
निष्कर्ष- अगर मैं स्टेलन्ट्राइब्स/रूम थर्मोस्टैट्स के बिना काम करता हूँ तो एनर्जी इंटीग्रल क्रियाशील नहीं रहता, सिस्टम लगभग 24/7 निम्न तापमान पर चलता रहता है, केवल डी-आइसिंग के लिए रुकता है। इस वजह से 27°C फ्लो टेम्परेचर पर मैक्स 19-20°C ही प्राप्त होता है, जबकि मैं खासकर बाथरूम के लिए 21-23°C चाहता हूँ... अगर मैं ERR और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ उच्च कर्व के साथ 30°C फ्लो चाहता हूँ तो पहले कमरों में स्टेलन्ट्राइब्स बंद होते हैं और इससे अन्य कमरों के लिए वॉल्यूम फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि पंप बाकी कमरों में भी वॉल्यूम फ्लो वितरित करता रहता है। यह साथ ही उन कमरों के फ्लो टेम्परेचर को बढ़ाता है जहां स्टेलन्ट्राइब्स अभी बंद नहीं हुए हैं, जब तक उनकी भी टेम्परेचर सेटपॉइंट नहीं पूरी हो जाती और वे भी बंद न हो जाएं। इसी बीच एनर्जी इंटीग्रल काम करता है और निगेटिव में चला जाता है क्योंकि फ्लो टेम्परेचर की वर्तमान वैल्यू सेट वैल्यू से ऊपर होती है, जब तक कि हीट पंप बंद न हो जाए जब एनर्जी इंटीग्रल खत्म हो।
इसलिए मैं खुद से संघर्ष कर रहा हूँ, क्या बेहतर है: सिस्टम 27°C फ्लो पर ही धीरे-धीरे चलता रहे? (शायद मैं अभी भी ऑप्टिमाइज़ कर सकूं), और हीटिंग केवल डी-आइसिंग के कारण या कंप्रेसर हिस्टरेसिस से बाधित हो जहां कंप्रेसर कुछ मिनटों के लिए बंद होता है? या मैं टाइम विंडो निर्धारित करूं जिससे सिस्टम केवल उन समयों पर चले?
शायद अगर मैं बैलेंसिंग को और बेहतर कर लूं तो संभव हो सकता है, लेकिन मुझे शक है कि मुझे इतनी ड्रोसलिंग करनी पड़ेगी कि एनर्जी इंटीग्रल एक्टिव हो, जिससे मैं न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो से नीचे चला जाऊंगा और बैypass वॉल्व काम करने लगेगा।
या फिर मैं सिस्टम को 30°C फ्लो पर रूम थर्मोस्टैट और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ चलाऊं, जिससे एनर्जी इंटीग्रल कंट्रोल लागू हो और मनचाही रूम टेम्परेचर प्राप्त हो जाए?
एक और अजीब बात है: हीटिंग लोड और फर्श हीटिंग की गणना के अनुसार सिस्टम को लगभग 840 L/h की जरूरत है 4.4K स्प्रेड के साथ। यदि मैं L/min को गणना अनुसार या उससे थोड़ा कम सेट करता हूँ तो पंप लगभग वही 600-630 L/h 3-4K स्प्रेड के साथ चलाता रहता है...
डेटा शीट के अनुसार हीट पंप का नाममात्र वॉल्यूम फ्लो जहां यह ऑप्टिमल काम करता है वह है 540 L/h 5K स्प्रेड पर...
540l/h*5,0k*1,163 = 3132 वॉट
620l/h*3,5k*1,163 = 2527 वॉट
840l/h*4,4k*1,163 = 4287 वॉट
-12°C पर गणना की गई हीटिंग लोड = 3176 वॉट (और हीटिंग लोड थोड़ी अधिक आंकी गई है क्योंकि कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को वेंटिलेशन में शामिल नहीं किया गया, इसके अलावा मैं चार कमरों में लगभग 15-18°C रखना चाहता हूँ बजाय 20°C के और हमारे क्षेत्र में हीट पंप के लिए औसत बाहरी तापमान -10°C के करीब है न कि -12°C, तो अभी भी रिजर्व है)
शायद मैं अब थ्योरी और गणना के आंकड़ों में इतना उलझ गया हूँ कि पेड़ नहीं देख पा रहा हूँ जंगल?
मैं वर्तमान में अपनी एयर-टू-वाटर हीट पंप सहित फर्श हीटिंग का हाइड्रोलिक या थर्मल बैलेंसिंग ऑप्टिमाइज़ या मूल रूप से सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और इस दौरान मुझे निम्नलिखित बिंदुओं पर अटका हुआ महसूस हो रहा है:
पहले घर के बारे में: KFW-55 बंगला कंट्रोल्ड वेंटिलेशन के साथ
करीब 105 वर्ग मीटर हीटेड एरिया
एयर-टू-वाटर हीट पंप फर्श हीटिंग के साथ हर जगह 10 सेमी इंस्टॉलेशन स्पेस के साथ, मैक्स 30°C फ्लो टेम्परेचर पर -12°C के आउटडोर टेम्परेचर पर हीटिंग लोड 3276 वॉट निकला...
डेटा शीट के अनुसार हीट पंप -10°C पर 35°C फ्लो / 30°C रिटर्न पर 3200 वॉट हीट आउटपुट देता है
सभी कमरे 20°C के हिसाब से डिज़ाइन किये गए हैं जिसमें बाथरूम भी शामिल है (GU द्वारा अत्यधिक अब्जॉरबिंग हीट पंप से बचने के लिए, और बाथरूम के लिए एक शुद्ध इलेक्ट्रिक हीटर भी प्लान किया गया है ताकि RT से 2x°C प्राप्त किया जा सके)। हालांकि रियल में WC, हाउसहोल्ड रूम, बेडरूम, गेस्ट रूम सिर्फ 18°C पर हीट किये जायेंगे (किसी नये निर्माण में इससे कम लगभग संभव नहीं है), और बाथरूम को 21-22°C रखने की इच्छा है।
वर्तमान में मैं निम्नलिखित सवालों के सामने हूँ (शायद मैंने खुद-रिगुलेशन इफ़ेक्ट और स्टेलन्ट्राइब्स के बिना काम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया है):
1. सर्कुलेशन पंप: विभिन्न गाइड्स, निर्देशों, फोरम पोस्ट्स में सलाह दी जाती है कि फर्श हीटिंग के लिए सर्कुलेशन पंप को एक स्थिर वॉल्यूम फ्लो पर सेट किया जाए।
निष्कर्ष- मेरी सर्कुलेशन पंप एक उच्च क्षमता वाली पंप है जो वैरिएबल वॉल्यूम फ्लो के साथ काम करती है, इसलिए मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स पर L/मिनट (GU और हीटिंग कंस्ट्रक्टर की गणना के आधार पर) जितना चाहूं सेट कर सकता हूँ, लेकिन वॉल्यूम फ्लो हमेशा लगभग 600-630 L/h के बीच रहता है... वॉल्यूम फ्लो में महत्वपूर्ण बदलाव मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं स्टेलन्ट्राइब्स और रूम थर्मोस्टैट्स को फ़ंक्शन में लाता हूँ और वे स्टेलन्ट्राइब्स को खोलते या बंद करते हैं। सर्कुलेशन पंप के लिए एकमात्र सेटिंग/पैरामीटर 'रेस्ट फॉरडरुंग' (शेष आपूर्ति) है, इसके अलावा कुछ नहीं, पर इसकी कार्यप्रणाली मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई।
2. हीट पंप के रन टाइम / सेल्फ-रगुलेशन पर सामान्यतः पढ़ता हूँ कि जितना संभव हो उतना लगातार चलता रहे, कभी-कभी कुछ छोटे चक्र सामान्य होते हैं।
निष्कर्ष- अगर मैं स्टेलन्ट्राइब्स/रूम थर्मोस्टैट्स के बिना काम करता हूँ तो एनर्जी इंटीग्रल क्रियाशील नहीं रहता, सिस्टम लगभग 24/7 निम्न तापमान पर चलता रहता है, केवल डी-आइसिंग के लिए रुकता है। इस वजह से 27°C फ्लो टेम्परेचर पर मैक्स 19-20°C ही प्राप्त होता है, जबकि मैं खासकर बाथरूम के लिए 21-23°C चाहता हूँ... अगर मैं ERR और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ उच्च कर्व के साथ 30°C फ्लो चाहता हूँ तो पहले कमरों में स्टेलन्ट्राइब्स बंद होते हैं और इससे अन्य कमरों के लिए वॉल्यूम फ्लो बढ़ जाता है क्योंकि पंप बाकी कमरों में भी वॉल्यूम फ्लो वितरित करता रहता है। यह साथ ही उन कमरों के फ्लो टेम्परेचर को बढ़ाता है जहां स्टेलन्ट्राइब्स अभी बंद नहीं हुए हैं, जब तक उनकी भी टेम्परेचर सेटपॉइंट नहीं पूरी हो जाती और वे भी बंद न हो जाएं। इसी बीच एनर्जी इंटीग्रल काम करता है और निगेटिव में चला जाता है क्योंकि फ्लो टेम्परेचर की वर्तमान वैल्यू सेट वैल्यू से ऊपर होती है, जब तक कि हीट पंप बंद न हो जाए जब एनर्जी इंटीग्रल खत्म हो।
इसलिए मैं खुद से संघर्ष कर रहा हूँ, क्या बेहतर है: सिस्टम 27°C फ्लो पर ही धीरे-धीरे चलता रहे? (शायद मैं अभी भी ऑप्टिमाइज़ कर सकूं), और हीटिंग केवल डी-आइसिंग के कारण या कंप्रेसर हिस्टरेसिस से बाधित हो जहां कंप्रेसर कुछ मिनटों के लिए बंद होता है? या मैं टाइम विंडो निर्धारित करूं जिससे सिस्टम केवल उन समयों पर चले?
शायद अगर मैं बैलेंसिंग को और बेहतर कर लूं तो संभव हो सकता है, लेकिन मुझे शक है कि मुझे इतनी ड्रोसलिंग करनी पड़ेगी कि एनर्जी इंटीग्रल एक्टिव हो, जिससे मैं न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो से नीचे चला जाऊंगा और बैypass वॉल्व काम करने लगेगा।
या फिर मैं सिस्टम को 30°C फ्लो पर रूम थर्मोस्टैट और स्टेलन्ट्राइब्स के साथ चलाऊं, जिससे एनर्जी इंटीग्रल कंट्रोल लागू हो और मनचाही रूम टेम्परेचर प्राप्त हो जाए?
एक और अजीब बात है: हीटिंग लोड और फर्श हीटिंग की गणना के अनुसार सिस्टम को लगभग 840 L/h की जरूरत है 4.4K स्प्रेड के साथ। यदि मैं L/min को गणना अनुसार या उससे थोड़ा कम सेट करता हूँ तो पंप लगभग वही 600-630 L/h 3-4K स्प्रेड के साथ चलाता रहता है...
डेटा शीट के अनुसार हीट पंप का नाममात्र वॉल्यूम फ्लो जहां यह ऑप्टिमल काम करता है वह है 540 L/h 5K स्प्रेड पर...
540l/h*5,0k*1,163 = 3132 वॉट
620l/h*3,5k*1,163 = 2527 वॉट
840l/h*4,4k*1,163 = 4287 वॉट
-12°C पर गणना की गई हीटिंग लोड = 3176 वॉट (और हीटिंग लोड थोड़ी अधिक आंकी गई है क्योंकि कंट्रोल्ड वेंटिलेशन को वेंटिलेशन में शामिल नहीं किया गया, इसके अलावा मैं चार कमरों में लगभग 15-18°C रखना चाहता हूँ बजाय 20°C के और हमारे क्षेत्र में हीट पंप के लिए औसत बाहरी तापमान -10°C के करीब है न कि -12°C, तो अभी भी रिजर्व है)
शायद मैं अब थ्योरी और गणना के आंकड़ों में इतना उलझ गया हूँ कि पेड़ नहीं देख पा रहा हूँ जंगल?