क्या भवन अनुमति के लिए DIN मानक 4109 के अनुसार ध्वनि संरक्षण प्रासंगिक है?

  • Erstellt am 04/05/2016 20:57:24

MayrCh

04/08/2016 15:35:38
  • #1
नौसिखिए होने के लिए माफी माँगने की ज़रूरत नहीं है और ना ही माफी मंगनी चाहिए। नौसिखिएपन तब खतरनाक हो जाता है जब यह खतरनाक आधे सचों (DIN 4109 "हमारे लिए" लागू ही नहीं होता, "इसे हासिल करना मुश्किल है") या पूरी अज्ञानता जैसे कि उपयोगकर्ता Payday से मिल जाता है। यहाँ की निर्माण निरीक्षण प्राधिकरणों को सामान्य तौर पर अक्षम मानना, वैसे भी पूरी तस्वीर में बिल्कुल फिट बैठता है...

तो देखा जाए। वह तीन अंकीय मध्यम राशि, जो बाहरी शोर के खिलाफ एक ठीक से किया गया ध्वनि प्रमाणन खर्च होती है, उसे योजनाबद्धता और भविष्य की सुरक्षा के लिहाज से खुशी-खुशी निवेश किया जाता है। खासकर तब
 

Payday

05/08/2016 13:06:45
  • #2


वे तभी बाध्यकारी होते हैं जब विधायिका उन्हें अनिवार्य रूप से लागू करती है। अन्यथा, डीआईएन का पालन अनुबंध द्वारा निर्धारित करना पड़ता है। परन्तु काम करने वाली कंपनी को यह साबित करना पड़ सकता है कि कार्य "सामान्य तकनीकी आवश्यकताओं" के अनुरूप है।
यहां अक्सर सब कुछ गोल-गोल घुमाया जाता है, इसलिए यह भी पूरी तरह से समान नहीं है, हालांकि यह सैद्धांतिक रूप से इसके निकट हो सकता है।
हमने पेशेवर रूप से कई ऐसे मामले देखे हैं। इनमें से किसी भी मामले में ग्राहक अंत में सफल नहीं हुआ। डीआईएन अक्सर बहुत अस्पष्ट होती है, इसलिए समाधान स्वयं सोचना पड़ता है।
 

MayrCh

05/08/2016 20:13:22
  • #3

इसके विपरीत किसी ने नहीं कहा है। सवाल बस यह रहता है कि बार-बार इस पर क्यों जोर दिया जाता है।


कृपया अपनी Landesbauordnung (राज्य निर्माण नियमावली) पर एक नजर डालें। आमतौर पर §3, अनुच्छेद 3। इस तरह के फोरम में Landesbauordnung की ओर इशारा करना वास्तव में व्यर्थ है।

DIN 4109 पूरे जर्मनी में aRdT ("Funktionssoll", "Ausführungsvorgabe" या "हैंडलंग्सअनवैज़ुंग") के रूप में लागू है और इसलिए यह सिर्फ एक निजी तकनीकी नियमावली नहीं है जिसकी केवल सुझावात्मक भूमिका हो।
 

Fuchsbau2017

27/11/2016 12:51:18
  • #4


प्रिय Turks84,

मैं बेहद आशा करता हूँ कि आप इसे जल्द पढ़ेंगे और हमारी मदद कर सकेंगे। हम बिल्कुल उसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसा आपने अपने प्रारंभिक पोस्ट में बताया था।

मेरा प्रश्न है कि आपने यह रिपोर्ट कहाँ बनवाई, यह कितने समय में पूरी हुई और इसकी लागत क्या थी? आप इसे निजी मेल या कॉल के ज़रिए भी बता सकते हैं। मैं आपको निजी संदेश में अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा।

हम बहुत निराश हैं। हमारी पूरी निर्माण योजना शायद कुछ ही dB के कारण विफल हो रही है।

बहुत धन्यवाद!
 

MayrCh

28/11/2016 08:01:16
  • #5

शांत रहें, निराश होने की कोई जरुरत नहीं है, आपके यहाँ भी निर्माण परियोजना 4109 के कम मानकों के कारण असफल नहीं होगी।


मैं किसी को कहीं से लाने की सलाह नहीं दूंगा। अपने निर्माण अनुमति विभाग या निचले प्रदूषण नियंत्रण विभाग को कॉल करें और उनसे संपर्क सूची मांगें। स्थानीय कार्यालय जानते हैं कि उन्हें विशिष्ट विभाग को क्या प्रस्तुत करना है, और विभाग जानता है कि उसे क्या मिलेगा। 4109 के तहत ऐसा शोर संरक्षण प्रमाणपत्र आपके क्षेत्र में 1.5 हजार यूरो से अधिक महंगा नहीं होगा, कार्यभार अधिकतम 2 दिन का होता है क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत सरल Excel में संख्याओं का संचालन है।
 

समान विषय
19.04.2015हमारी निर्माण परियोजना - हमारी वित्तीय स्थिति37
22.06.2014कष्टप्रद विषय - क्या निर्माण परियोजना वित्तीय रूप से संभव है?18
02.09.2014निर्माण परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण योजना - क्या हम किस्तें भर सकते हैं?17
11.02.2015“विशेष” प्रारंभिक स्थिति वाली निर्माण परियोजना81
23.04.2015निर्माण परियोजना बाजार मूल्य घर - अनुमान - बाजार मूल्य?23
10.09.2015डिन 4109 शोर - क्या ध्यान रखना है?13
19.01.2016आर्किटेक्ट्स के साथ निर्माण परियोजना31
19.01.2016स्वयं के घर के निर्माण का परियोजना यथार्थवादी है?22
12.06.2017टैक्स ऑफिस जानना चाहता है कि हम अपने निर्माण परियोजना को कैसे वित्तपोषित कर रहे हैं50
20.02.2017निर्माण परियोजना के लिए वित्त पोषण, कुल लागत: ३९५,०००€52
17.08.2018सारलैंड में 230K के टर्नकी भवन परियोजना, क्या यह वास्तविक है?50
22.02.2019बैंक का चयन: निर्माण परियोजनाओं के लिए जमा बीमा महत्वपूर्ण21
27.03.2019मेरे निर्माण परियोजना के खिलाफ संभावित मुकदमे की धमकी है! अब क्या करें?85
17.12.2019निर्माण परियोजना जोखिम स्व-पूंजी की कमी के कारण40
23.01.2020निर्माण परियोजना का मूल्यांकन / क्रेडिट ऑफर137
14.05.2020फैब्रिकेटेड हाउस निर्माण में ध्वनि संरक्षण VDI निर्देशिका 4100 और DIN 410949
27.06.2023क्या रेनमिटलहाउस में DIN 4109-1 के अनुसार ध्वनि सुरक्षा पर्याप्त है?19
17.08.2023देय ध्वनि संरक्षण टेरेस हाउस नया निर्माण43
14.08.2023निर्माण योजना में अस्पष्ट क्लॉज लेकिन प्राधिकरण प्रश्नों का उत्तर नहीं देता23