तहखाने की कंक्रीट बाहरी दीवार में दरारें पाई गई हैं, आगे कैसे बढ़ें?

  • Erstellt am 17/12/2020 14:12:53

icandoit

14/01/2021 11:02:11
  • #1

पड़ोसी के लोहे में लेकिन कोई दरारें दिखाई नहीं देतीं। वहां निर्माण कर्मी शायद हफ्ते के अंत तक डाले गए फॉर्मवर्क को हटा पाने के लिए रुके थे।
बेहवेरुंग मोड़ने के साथ घबराओ मत। यह एक आम प्रक्रिया है। पड़ोसी की तस्वीर में मेरी राय में यह एक हानिरहित मोड़ है।

टीई से: अब आखिरकार मरम्मत कैसे की गई?
 

HeiniohnePlan

14/01/2021 22:03:10
  • #2
नया साल मुबारक हो लड़कियों!

आपका धन्यवाद और !

1. हमारे TÜV-बाउकंट्रोलर ने क्रिसमस से पहले निर्माण प्रबंधक को लिखा था कि वह दरारों के लिए बाहरी दीवार का निरीक्षण करे। अब तक कोई जवाब नहीं आया है।

2. मैं पिछले शनिवार को निर्माण स्थल पर था और मैंने पाया कि बाहरी दीवार उसे ढक दिया गया था जैसा कि निर्माण प्रबंधक ने क्रिसमस से पहले वादा किया था।

3. पिछले रविवार को मैंने निर्माण प्रबंधक और GU को लिखा:
"...
बाहरी दीवार की दरारों के संबंध में दोष रिपोर्ट:
शनिवार को हमें खेद है कि हमने पाया कि चर्चा की गई बाहरी दीवार, जो दरारों वाली है, वह वादा (देखें श्री XXX का मेल 16.12.2020, 15:52) के अनुसार कवर नहीं की गई थी, बल्कि पिछले 3 ½ सप्ताह से पहले दरारों में बारिश हुई और फिर बर्फ बारी हुई।
दीवार पर बर्फ का एक चित्र संलग्न किया गया है।

जैसा कि श्री XXX (TÜV) ने सलाह दी है, हम अब बाहरी दीवार का विस्तार से निरीक्षण करने का आग्रह करते हैं ताकि नुकसान के दायरे का अनुमान लगाया जा सके।
इसके बाद हमें श्री XXX (TÜV) के साथ मिलकर निर्णय लेना होगा कि दोष कैसे सुधारा जा सकता है।

कृपया इस संबंध में हमें अपडेट रखें।
..."

4. अब तक निर्माण प्रबंधक और GU से कोई मेल नहीं आई है।

5. इसके बदले आज GU से निम्नलिखित मेल आई है:
"...
वर्तमान मौसम की स्थिति कार्य करने की अनुमति नहीं देती है।
जैसे ही काम संभव होगा, इसे तुरंत जारी रखा जाएगा।
यह स्थिति पूरा करने की अंतिम तिथि को प्रभावित करेगी।
यदि निकट भविष्य में जर्मनी में घोषीत 'मेगा-लॉकडाउन' लागू होता है, तो यह भी एक और बड़ी बाधा होगी।

हम पुनः अनुरोध करते हैं कि अनुबंधिक समझौतों के अनुसार निर्माण स्थल को अकेले और बिना अनुमति प्रवेश न किया जाए।
विशेष रूप से वर्तमान समय में निर्माण स्थल पर दुर्घटना का खतरा बहुत अधिक है।
यदि सभी इस समझौते का पालन नहीं करते हैं, तो हमें खेद है परंतु भविष्य में हमें अनुबंधिक नियमों के अनुसार अपने हक का उपयोग करना पड़ेगा।
कृपया निर्माण साइट की बैठकें पहले से बताया गया है उसी तरह निर्माण प्रबंधन XXX के साथ तय करें।
..."

6. शनिवार की तस्वीर:



7. एक कच्चा बिल्डर ने मुझे तस्वीरों के आधार पर सुझाव दिया था कि दरार वाले हिस्सों को तोड़कर नया फॉर्मवर्क लगाया जाए और उसे फिर से ढाला जाए।

8. आप कैसे आगे बढ़ेंगे?


धन्यवाद!
 

dab_dab

15/01/2021 10:48:14
  • #3
मैं निर्माण संबंधी विवरणों का मूल्यांकन नहीं कर सकता, लेकिन भले ही यह अनुबंध में निर्धारित हो, अपनी ही निर्माण प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाना मुझे बहुत चिंता देगा...
 

Steven

15/01/2021 12:19:50
  • #4

नमस्ते HeiniohnePlan

ढीले कंक्रीट को तोड़ना, सब कुछ ढालना और दोबारा डालना कुछ भी फायदे का नहीं है। कंक्रीट दीवार से जुड़कर सेट नहीं होता है।
यह एक जटिल स्थिति है। बिना विशेषज्ञ और स्थैतिकविद के कोई सलाह नहीं दी जा सकती।

स्टीवन
 

kati1337

15/01/2021 12:29:27
  • #5

आखिरकार एक ठोस प्रस्ताव। मैं अब से केवल 'हेर्रिन' से ही संबोधित होना चाहता हूँ।
 

Steven

15/01/2021 12:55:55
  • #6


हैलो काती

छोड़ो yeh, यह मेरी शैली नहीं है।

स्टीवन
 

समान विषय
07.03.2011बाहरी दीवार, आंतरिक इन्सुलेशन और फिर नए निर्माण में स्लेट16
15.10.2012बाहरी दीवार में सतत, क्षैतिज दरार।11
01.04.2020निर्माण प्रबंधक क्षेत्र न्यूकिर्चेन-व्लुइन (डुइसबुर्ग/क्लेवे/वेसेल)10
10.02.2014निर्माण प्रबंधक से वादे - विश्वास संबंध13
09.03.2014निर्माण प्रबंधक लापता10
11.10.2017बाहरी दीवार की मजबूती12
05.09.2016फ्लोर प्लान में बाहरी दीवार स्थानांतरित करें?33
10.07.2017डब्ल्यूयू-कॉन्क्रीट + आवासीय बेसमेंट में अंडरपुट डिब्बे - इसे कैसे हल किया जा सकता है?33
27.08.2017कंक्रीट पर जंग के दाग - छत से दीवार - नया निर्माण12
13.11.2017निर्माण कार्य योजना - इसे कौन बनाता है? सामान्य ठेकेदार, निर्माण प्रबंधक?11
15.01.2018क्या निर्माण प्रबंधक खराब प्रदर्शन के कारण इस्तीफा दे सकता है?16
22.04.2018निर्माण लगातार विलंबित हो रहा है - क्या निर्माण प्रबंधक को कॉल करें?36
07.05.2020बाहरी दीवार का यू-मूल्य 0.26 - क्या यह ठीक है?13
29.12.2020वास्तव में Y-Tong बनाम कंक्रीट बिना अतिरिक्त इन्सुलेशन के (हीटिंग लागत)38
31.05.2019निर्माण प्रबंधक नहीं आता, जांच नहीं करता या उसे कुछ भी परवाह नहीं है16
02.07.2019गबन की दूरी बाहरी दीवार या छत से16
12.08.2019पहली नियुक्ति निर्माण प्रबंधक - सुझाव?11
26.02.2021(चढ़ती हुई?) नमी बेसमेंट / बाहरी दीवार11
03.02.2025WU कंक्रीट - निर्माण चरण के दौरान संपीड़न30