नमस्ते,
हमने 2011 में अपना घर (12x11.5 मीटर) जमीन के निरीक्षक के कारण (मिट्टी वाली जमीन, सूखना और सिकुड़ना संभव -> संभावित निर्माण क्षति) निम्नलिखित तरीके से बनाया:
- GRK 3 का जियोटेक्सटाइल
- कम से कम 30 सेमी का बजरी का अधोसंरचना ताकि आवश्यक "बिस्तर मॉड्यूल" प्राप्त हो, संपीड़न लोड प्लेट दबाव परीक्षण द्वारा प्रमाणित करना होगा
- 10 सेमी फ्लोरमेट 500-A
- 30 सेमी मोड़ने वाला कठोर WU-कंक्रीट की स्लैब
(फिर हमने स्लैब को टारपेपर से चिपकाने से बचा लिया(!), क्योंकि WU-कंक्रीट इस मोटाई पर कुछ भी पार नहीं करता)
----------
हमारे गैराज को अलग से (पट्टी नींव) बनाना पड़ा (भले ही वास्तुकार ने शुरू में इसे अलग तरह से (लगातार) प्रस्तावित किया था...) ताकि
a) ठंडी कड़ियों से बचा जा सके और
b) साफ सीमा बंद सुनिश्चित किया जा सके (बजरी को मोड़ने वाली कठोर स्लैब से कम से कम 30 सेमी बाहर होना चाहिए और एक निश्चित ढलान बनाए रखना चाहिए)
--------------
महत्वपूर्ण: पूरी प्रक्रिया में, अब अच्छी तरह से इन्सुलेट की गई स्लैब से अर्थिंग निकाली जानी चाहिए!!
---------------
इंसुलेशन की लागत 4k€ से अधिक आई, हालांकि हमने चिपकाने के लिए पैसे बचाए।
--------------
बाहरी दीवारें पोरोटन की हैं, अंदर चूना-सैंडस्टोन के हैं, सभी बिना इंसुलेशन के आधार स्लैब पर।
-----
भू-तल संरचना EG: 20 सेमी (फ्लोर हीटिंग), जिसमें से 10 सेमी इन्सुलेशन है
-----
यह सब क्यों??
शुरुआत में इस सवाल का सीधे जवाब किसी ने नहीं दिया, हमने खुद जानकारी जमा की और निम्नलिखित परिणाम निकाला:
ऊर्जा बचत:
अच्छा है, अगर इंटरनेट पर गणना उदाहरणों को देखा जाए, तो आधार स्लैब के नीचे की इंसुलेशन कभी आर्थिक रूप से नहीं फायदे का सौदा होती।
पिछले सर्दियों में, मैंने घर के प्रवेश द्वार पर स्टेप के लिए एक नींव डालनी थी, इसलिए पूरी तरह से ग्राउंड लेवल के चारों ओर इंसुलेशन अभी तक पूरी नहीं था और देखा: ब्लाइंडर बहुत ठंडा था, केवल कंक्रीट स्लैब के खुले हिस्सों पर कंक्रीट थोड़ा गर्म था। यहाँ निश्चित रूप से बहुत सारा गर्मी खराब हो रही थी क्योंकि पूरी स्लैब गर्म हो रही थी जबकि अंदर 10 सेमी इंसुलेशन था!
लेकिन यह टपकाव बिंदु बनने में दिलचस्प है!
बेस स्लैब के नीचे इंसुलेशन से अब टपकाव बिंदु और बाहर की ओर खिसक जाता है।
मतलब फर्श के क्षेत्र में फफूंदी बनने की संभावना लगभग समाप्त हो जाती है। हमारे लिए शायद यह इतना खराब नहीं होगा (ठोस निर्माण), पर यह लकड़ी की संरचना वाले भवनों में निश्चित रूप से कम अच्छा होगा।
--------------
मुझे आशा है कि एक गैर पेशेवर के तौर पर यह जानकारी आगे के निर्णयों में मदद करेगी।