Hola,
en 2011 fundamos nuestra casa (12x11,5m) debido al perito del suelo (suelo arcilloso, posible hinchazón y contracción -> posibles daños en la estructura) de la siguiente manera:
- Geotextil de la GRK 3
- al menos 30 cm de base de grava para obtener el "módulo de cama" requerido, la compactación debe ser demostrada mediante pruebas de presión con placa de carga
- 10 cm de Floormate 500-A
- 30 cm de losa de hormigón rígida de WU-Beton
(luego prescindimos del pegado de la losa con papel parafínico(!), ya que el WU-Beton en ese grosor no deja pasar nada)
----------
Nuestro garaje tuvo que fundarse por separado (cimientos de tira) (aunque el arquitecto inicialmente lo tenía previsto de otra forma (continuo)...) para
a) evitar puentes térmicos y para
b) obtener un cierre limpio en el límite (la grava debe sobresalir al menos 30 cm en la losa rígida y mantener una determinada pendiente)
--------------
Importante: ¡La puesta a tierra debe salir de la losa ahora bien aislada!
---------------
El aislamiento costó más de 4.000 €, pero ahorramos dinero en el pegado.
--------------
Las paredes exteriores son de Poroton, las interiores de piedra caliza arenisca, todo sin piedras aislantes sobre la losa.
-----
Estructura del suelo planta baja: 20 cm (suelo radiante), de los cuales 10 cm son aislamiento
-----
¿Por qué todo esto?
Inicialmente nadie pudo respondernos directamente, pero nos informamos por nuestra cuenta y este es el resultado:
Ahorro de energía:
Está muy bien, si se toman los ejemplos de cálculo de Internet, el aislamiento bajo la losa nunca se amortiza.
El invierno pasado no había completado la aislación perimetral alrededor de la losa (en la entrada de la casa aún tenía que verter un cimiento para el escalón) y voilà: el contador estaba helado, solo en las zonas abiertas de la losa el hormigón estaba agradablemente cálido. Seguramente se pierde mucha calor, porque toda la losa se calienta aunque haya 10 cm de aislamiento en el interior.
Sin embargo, es interesante en cuanto a la formación del punto de rocío.
Con el aislamiento bajo la losa, el punto de rocío se desplaza hacia el exterior.
Es decir, la formación de moho en el área del suelo se puede prácticamente excluir. Para nosotros tal vez no sería tan grave (construcción maciza), pero seguramente es más bien subóptimo en una construcción con estructura de madera.
--------------
Espero que esta información de un lego en construcción ayude en las próximas decisiones.