Bonjour,
nous avons fondé notre maison (12x11,5m) en 2011 en raison de l'expert en sols (sol argileux, risque de gonflement et de retrait -> dommages possibles à la construction) comme suit :
- Géotextile de la GRK 3
- au moins 30 cm de base en gravier pour obtenir le "module de couche de fondation" nécessaire, la compaction doit être prouvée par des essais de plaque de charge
- 10 cm de Floormate 500-A
- dalle de béton rigide de 30 cm en béton WU
(puis nous avons renoncé à coller la dalle avec du papier goudronné(!), car le béton WU de cette épaisseur ne laisse rien passer de toute façon)
----------
Notre garage a dû être fondé séparément (fondations en bandes) (même si l'architecte l’avait d'abord prévu autrement (continu)...) afin de
a) éviter les ponts thermiques et
b) obtenir une délimitation nette (le gravier doit déborder d’au moins 30 cm sous la dalle rigide et respecter une certaine pente)
--------------
Important : dans tout ce processus, la mise à la terre doit être sortie de la dalle désormais bien isolée !!
---------------
L'isolation a coûté plus de 4 000 €, mais nous avons économisé de l'argent sur le collage.
--------------
Les murs extérieurs sont en Poroton, l'intérieur en pierres de sable calcaire, tout cela sans pierres isolantes sur la dalle.
-----
Composition du sol RDC : 20 cm (chauffage au sol), dont 10 cm d'isolation
-----
Pourquoi tout cela ??
Au début personne n’a vraiment pu nous répondre directement, mais nous avons fait nos propres recherches et obtenu le résultat suivant :
Économies d’énergie :
C’est bien joli, et quand on se base sur les exemples de calculs sur internet, l’isolation sous la dalle ne rentabilise jamais en fait.
L’hiver dernier, je n’avais pas encore complètement réalisé l’isolation périphérique autour de la dalle (à l’entrée de la maison, je devais encore couler une fondation pour la marche) et voilà : le leurre était glacé, seul le béton aux parties ouvertes de la dalle était agréablement chaud. Beaucoup de chaleur se perd donc sans doute, car toute la dalle est chauffée alors que 10 cm d’isolation sont présents à l’intérieur !
Cependant, ce qui est intéressant, c’est la formation du point de rosée !
Grâce à l'isolation sous la dalle, le point de rosée est maintenant déplacé vers l’extérieur.
Cela signifie que la formation de moisissure au niveau du sol peut presque être exclue. Cela ne serait peut-être pas si grave pour nous (construction massive), mais c’est certainement plutôt suboptimal dans une construction à ossature bois.
--------------
J’espère que cette info d’un profane en bâtiment aidera pour les décisions futures.