केंद्रीय वेंटिलेशन सिस्टम - क्या नमी पुनर्प्राप्ति आवश्यक है?

  • Erstellt am 30/12/2019 16:17:50

bernie

04/01/2020 20:41:30
  • #1


अरे, तुम्हें क्या हो गया है? "बस बंद कर दो" और 0.3/h की वायु परिवर्तन दर के बीच तो काफी फर्क है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़रूर 0.5/h चाहिए, तो तुम उसे वैसे ही सेट कर सकते हो। सामान्य उपयोग के लिए 0.3/h पूरी तरह से पर्याप्त है, ताकि हमेशा ताजी हवा मिलती रहे। जरूरत पड़ने पर "पावर-बूस्ट-बटन" से 45 मिनट तक वेंटिलेशन किया जाता है। तब खिड़कियाँ खोलनी भी जरूरी नहीं होती - अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना हो।

तुम्हारे शब्दों में कहूँ तो: लेकिन हाँ, एक सुझाव और है, हमेशा कंट्रोल्ड हाउस वेंटिलेशन को 100% क्षमता पर चलाओ, तब तुम्हारे पास और भी ताजी हवा होगी।
 

tomtom79

05/01/2020 07:13:28
  • #2
मेरी कोई भी समस्या नहीं हुई है! लेकिन बिना CO2 स्तर को मापे, यहाँ लिखना कि लोग इसे नहीं समझते और हवा के विनिमय दर को कम कर देते हैं, यह सामान्य रूप से गलत है। हर पाँचवां व्यक्ति फिर जाकर इसे कम कर देता है और आश्चर्यचकित होता है कि इसका कोई असर क्यों नहीं होता।
 

hausbauer

05/01/2020 08:40:57
  • #3
गुलाबी फोरम में उपयोगकर्ता Leitwolf के केंद्रीय निकास में CO2-सेंसर के बारे में काफी दिलचस्प अनुभव हैं। दिन में हवा की मात्रा कम कर दी जाती है यदि उच्च CO2 मापा नहीं जाता है (यानी कोई घर पर नहीं है)। रात में लगातार वेंटिलेशन किया जाता है ताकि卧का कमरा घुटनभरा न हो। मैं इसे एन्थैल्पी एक्सचेंजर के पूरक या विकल्प के रूप में विचार कर रहा हूँ।
 

Lumpi_LE

05/01/2020 10:15:23
  • #4

इसलिए यह बेकार है, क्योंकि एक एंथैल्पी एक्सचेंजर के अविश्वसनीय लाभ हैं। मात्रा पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ +500-700k€ की निवेश पर 300-500€ की बचत की बात हो रही है, मेरी राय में यह बेकार है। यह भी चर्चा की जा सकती है कि क्या विंडो वास्तव में आवश्यक हैं या शायद दीवारों पर रंग, जहाँ आप काफी अधिक बचत कर सकते हैं।
 

bernie

05/01/2020 10:28:46
  • #5


कौन कहता है कि मैंने नहीं मापा। तुम यहाँ बस कुछ अनुमान लगाते हो। मैंने बस काम से एक मीटर कुछ दिनों के लिए ले लिया था। क्या तुमने कभी अपने यहाँ मापा? क्या तुम्हें पेंटेनकोफर कुछ पता है? तुम क्या काम करते हो?


मैंने पहले भी यही लिखा है टाइम प्रोग्राम के साथ। हाँ, एक स्थायी सेंसर वाले सिस्टम से भी काम चलता है। लेकिन एक साधारण टाइम प्रोग्राम के साथ और यह जानते हुए कि कब ज्यादा एयर एक्सचेंज चाहिए (रात को, खाना पकाने के समय और जब सभी निवासी एक साथ घर में हों) सब ठीक रहता है।

वैसे: अगर कुछ कार्यस्थलों पर CO2 स्तर मापा जाए तो बहुत लोग दंग रह जाएंगे... यहाँ जो चर्चा हो रही है वह बहुत ही हल्की है। (चार लोगों वाले एकल परिवार वाले घर में 0.5/h की एयर एक्सचेंज रेट ज़रूरी बताना) खासकर मीटिंग रूम्स या स्कूलों में (जो बहुत ही बुरा होता है) CO2 स्तर पूरी तरह अलग स्तर का होता है। ऐसे स्थानों पर सोचना जरूरी है।
 

tomtom79

05/01/2020 10:54:05
  • #6
अगर तुमने कुछ किया है तो उसे लिखो, मैं Gedanken lesen नहीं कर सकता। समस्या यह है कि लोग इसे गलत समझ सकते हैं, मैं बस इतना कहना चाहता था।

नहीं, मैंने कुछ मापा नहीं है, हवा गंदी थी, यह महसूस किया जा सकता था और हमारी वेंटिलेशन में केवल 3 स्तर हैं, मैंने रात की कमी हटा दी है। और वेंटिलेशन लगातार स्तर 2 पर चल रही है, यह कौन सी हवा परिवर्तन दर है, मुझे गणना में देखना होगा। अगर मैं फिर से बनाऊंगा तो कमरे में सप्लाई और निकासी हवा के साथ बिना ओवरफ्लो खोल के। ऐसा शर्त के साथ कि अलग-अलग कमरे को नियंत्रित किया जा सके।
 

समान विषय
09.06.2022विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन - विभिन्न निर्माता39
27.02.2015चोरी रोधी खिड़कियाँ?33
03.06.2014आंतरिक सज्जा - खिड़कियाँ14
16.01.2018रंगीन खिड़कियों के लिए अतिरिक्त शुल्क यथार्थवादी है?19
06.01.2017नई एकल परिवार के घर के लिए शांत विकेंद्रीकृत वेंटिलेशन73
26.04.2016घर के अंदर गर्म शयनकक्ष जिसमें वेंटिलेशन और हीट रिकवरी शामिल है24
01.03.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और एग्जॉस्ट हाउस हुड10
09.09.2016नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और फिर भी रात में खिड़कियाँ खुली हैं71
01.11.2016एस्ट्रो-सेंसर के साथ इलेक्ट्रिक रोलर शटर12
27.01.2017नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन में निकास वायु बनाम पुनर्चक्रित वायु32
20.09.2023कोर इंसुलेशन के साथ कॉन्क्रीट बाउहाउस विला - अनुभव1658
16.02.2019वेंटिलेशन सिस्टम के बावजूद धुंधले खिड़कियाँ49
17.02.2020खुले शिविर: नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन और KfW55 में निकास या पुनरावृत्ति40
27.02.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन + चिमनी + रसोई के लिए एग्जॉस्ट, क्या यह काम करता है?56
04.05.2021अपार्टमेंट में प्लास्टिक की खिड़कियाँ: वेंटिलेशन जोड़ना10
23.06.2021नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन - आपूर्ति वायु / निष्कासन वायु के स्थानों की योजना बनाना60
19.11.2021डस्टएक्सट्रैक्शन हुड: KFW55 के लिए रीसर्कुलेशन या एग्जॉस्ट एयर?27
14.05.2024टिल्ट-टर्न विंडो के लिए विंडो ड्राइव या मैनुअल?11

Oben