ताप आवश्यकता से बिजली की खपत की गणना

  • Erstellt am 08/02/2018 20:02:03

dertill

09/02/2018 11:44:03
  • #1
आपका/आपकी गर्मी की आवश्यकता निश्चित रूप से 10 kW नहीं है। आपकी कार भी 100 किमी में 60 हॉर्सपावर का उपभोग नहीं करती!

शायद आप 10 kW से अपने भवन की हीट लोड (हीटिंग लोड) का मतलब ले रहे हैं। यह एक नए निर्माण के लिए यथार्थवादी है या नहीं, यह आपके भवन के आकार और ऊर्जा मानक पर निर्भर करता है। नए निर्माण की हीट लोड आमतौर पर भवन आवेदन तैयार करने और ऊर्जा बचत विनियमन के तहत ऊर्जा आवश्यकता गणना के दौरान निर्धारित की जाती है।
10 kW की हीट लोड यह बताती है कि आपके भवन को बाहर के तापमान -10°C से -16°C (क्षेत्र के अनुसार) तक पहुँचने पर 10 kW की हीटिंग शक्ति से 20°C का आंतरिक तापमान प्राप्त किया जा सकता है (हीटिंग के लिए अतिरिक्त शुल्क सहित)।
नए निर्माण क्षेत्र में यथार्थवादी हीट लोड लगभग 35-50 W/m² होती है।

जैसा कि पहले कहा गया है, हीट लोड से लगभग आवश्यक गर्मी की मात्रा और यहाँ से ज्ञात संयंत्र तकनीक के आधार पर आवश्यक विद्युत मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि इसमें बड़ी अनिश्चितता होती है!

इसकी अधिक सटीक जानकारी आपके गर्मी आवश्यकता गणना में दी गई है।
 

tecker2010

09/02/2018 12:00:56
  • #2
क्या यह एक समझाने की बात लगती है कि ताप आवश्यकता kW में नहीं दी जाती? क्या मैं इसे सही समझ रहा हूँ? वैसे यह हर जगह इस प्रकार लिखा है =>
आवास क्षेत्रफल [m²] × विशिष्ट ताप आवश्यकता [kW/m²] = इमारत की ताप आवश्यकता [kW]

लेकिन मैं खुशी-खुशी सीखने को तैयार हूँ। आखिरकार मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ।
 

Lumpi_LE

09/02/2018 12:27:53
  • #3
सही शब्द Gebäudeheizlast होगा, इसे वाट में बताया जाता है.. लेकिन मुझे लगता है कि सभी जानते हैं कि आपका मतलब क्या था.
 

dertill

09/02/2018 12:28:27
  • #4
ताप आवश्यकताएँ हमेशा kWh/m² में दी जाती हैं, न कि kW/m² में।
kW में, सामान्यतः क्षेत्रफल के सन्दर्भ के बिना, किसी भवन के लिए हीटिंग लोड दिया जाता है।

दोनों को आपस में बदला नहीं जाना चाहिए, अन्यथा केवल भ्रम उत्पन्न होता है। शायद यह एक उपदेशन होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इसे एक रचनात्मक संकेत के रूप में समझा जाएगा न कि अपमानजनक तरीके से।

kW = किलोवाट = 1000 W एक शक्ति है
kWh = किलोवाट-घंटा = 1000 W एक घंटे तक एक ऊर्जा मात्रा है।

ताप आवश्यकताएँ से वार्षिक कार्यांक (Jahresarbeitszahl) के आधार पर काफी जल्दी विद्युत आवश्यकता पता की जा सकती है, जबकि भवन हीटिंग लोड से यह कम से कम एक कदम अधिक है और काफी कम सटीक।
 

tecker2010

09/02/2018 16:21:32
  • #5
ठीक है, टिपण्णी के लिए धन्यवाद (मैं इसे निश्चित रूप से रचनात्मक आलोचना के रूप में स्वीकार करता हूँ)। फिर तो बहुत सारी वेबसाइटें इसे गलत कर रही हैं। जब मैं "Wärmebedarf" या "Wärmebedarfsrechnung" शब्दों के लिए Google पर खोज करता हूँ और वेबसाइटें और उदाहरण-संकेतक उपकरण देखता हूँ, तो मुझे बार-बार kW में जानकारी मिलती है (जैसे kesselheld)। ऊर्जा प्रमाण पत्र में यह जानकारी kWh/(m²*a) में भी होती है।

नेट पर मुझे उदाहरण के लिए यह जानकारी मिलती है:
"Neubau nach Energieeinsparverordnung:0,04 kW/m²"

इसका हमारी आवासीय सतह 152qm से गुणा करने पर लगभग 6.08 kW का Heizlast (!) सामने आता है। मेरी सवाल यह होगी कि क्या मैं इसे 1,800h से गुणा करूं ताकि Wärmebedarf मिल सके? यह तब 10,944 kWh होगा। या इसे किसी और तरीके से गणना किया जाता है?
 

Lumpi_LE

09/02/2018 16:33:08
  • #6
यह ठीक है, लेकिन जैसा कहा गया है, हमेशा केवल मोटे अनुमान से।
 

समान विषय
06.02.2017क्या नई निर्माण 36.5 पोरेनकंक्रीट को इन्सुलेट करें?60
05.08.2014नया एकल परिवार का घर (KFW70)/पोरनकंक्रीट बनाम चूना रेत पत्थर/क्या उपयोग करें?71
07.04.2014क्या नया निर्माण सोलर और हीट पंप के बिना संभव है?20
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
12.08.2015क्या नया निर्माण मानक से ऊपर इन्सुलेशन करना फायदे मंद है?34
28.02.2016घर खरीदना, पुनर्निर्माण या नया निर्माण?41
13.10.2016नए निर्माण के लिए बिना वेंटिलेशन सिस्टम के कौन सा हीटिंग कॉन्सेप्ट है?21
10.11.2017नई निर्माण, चिमनी ओवन, नाममात्र ताप क्षमता, अब कैसे?38
06.11.2018Ytong ऊर्जा संरक्षण विनियमन 25 सेमी पत्थर की मोटाई अनुमत - किसके पास अनुभव है?17
24.07.2019ऊर्जा संरक्षण विनियम 2016 या KFW 55 बंगलो के लिए वायु-जल हीट पंप और नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन के साथ, वैकल्पिक सोलर पैनल47
07.01.2020प्रिय पुरानी संपत्ति पुनर्निर्माण या नए निर्माण के साथ37
04.05.2020ऊर्जा संरक्षण आदेश या थर्मल इन्सुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्ताव17
15.09.2020नया एकल-परिवार मकान या 1978 में बने मकान का पूर्ण नवीनीकरण39
29.01.2021क्या 2014 की ऊर्जा बचत आदेश KfW मानक है?24
03.11.2020परियोजना "नई निर्माण" में प्रवेश24
11.11.2020हमारी जीवन योजना: ८०० वर्ग मीटर रहने की जगह वाला एकल-परिवार घर85
13.01.2021ध्वस्तीकरण और नए निर्माण के लिए लागत अनुमान75
03.03.2021नए निर्माण वाले एकल परिवार के घर की खरीदें, ऊर्जा संरक्षण विनियमन मानक क्या भविष्य में पर्याप्त है?24
15.06.2021नवीन निर्माण 2DHH KFW 40 प्रत्येक 150m2 आवास क्षेत्र निवेश के रूप में32
24.05.2023नए निर्माण में गैस हीटिंग सिस्टम की स्थापना 2023/2024336

Oben