nistibee
07/06/2017 20:38:13
- #1
हैलो श्रीमती X,
कल Herrn B (जो की स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं) और Herrn W (जो की बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्लानर हैं) से कई बार टेलीफोन पर समन्वय करने के बाद नीचे दिए गए परिणाम सामने आए हैं, जो कि EG के ऊपर की छत की मोटाई से संबंधित हैं:
- Herrn B ने कंक्रीट की छत में लगने वाली वेंटिलेशन पाइपों के लिए 60 मिमी बाहरी व्यास योजना बनाई है। छत की कुल मोटाई = 200 मिमी। इसे सभी संबंधित पक्षों के साथ कई बार समन्वित किया गया है (बैठक X/W/F (जो कि आर्किटेक्ट हैं) 25.11.16; मेल F/W 29.3.17)। इसी के अनुसार 200 मिमी छत की मोटाई का टेंडर किया गया और आदेश दिया गया।
- Herrn W अब 75 मिमी बाहरी व्यास मान रहे हैं और इसे कम नहीं कर सकते (या केवल अतिरिक्त पाइपों के साथ 65 मिमी तक)।
इसका मतलब है कि छत की मोटाई 15 मिमी (आमतौर पर 20 मिमी) बढ़कर अब 220 मिमी हो जाएगी। सामान्य छत की मोटाई 180 मिमी, 200 मिमी, 220 मिमी आदि होती है (20 मिमी का अंतर)।
- इसका मतलब है कि Herrn Y (जो कि होचबाउफिरमा के प्रमुख हैं, जो अभी फर्श प्लेट शुरू कर रहे हैं) अब छत की नई कीमत बना रहे हैं (अधिक कंक्रीट, ऊंचे छत के किनारे के पत्थर, फिलिग्रेन छत की अलग कीमत आदि)। अपेक्षित अतिरिक्त लागत (नाचट्राग) अभी मेरे पास नहीं है। इसके अलावा मेरी ओर से पुन: योजना बनाने का काम बढ़ेगा, जिसका मैं अभी तक सटीक अनुमान नहीं लगा पाया हूँ।
नाचट्राग प्राप्त होने के बाद हमें जल्द से जल्द इस पर सहमति बनानी होगी।
शुभकामनाओं सहित
F
हैलो!
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मामला कानूनी संरक्षण बीमा और वकील के लिए है? यह तो संभव नहीं है कि Herrn W कई बार गलत जानकारी दें, जो बाद में अतिरिक्त लागत का कारण बने।
मैं किसी भी सुझाव के लिए आभारी हूँ।
शुभकामनाएँ
कल Herrn B (जो की स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं) और Herrn W (जो की बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्लानर हैं) से कई बार टेलीफोन पर समन्वय करने के बाद नीचे दिए गए परिणाम सामने आए हैं, जो कि EG के ऊपर की छत की मोटाई से संबंधित हैं:
- Herrn B ने कंक्रीट की छत में लगने वाली वेंटिलेशन पाइपों के लिए 60 मिमी बाहरी व्यास योजना बनाई है। छत की कुल मोटाई = 200 मिमी। इसे सभी संबंधित पक्षों के साथ कई बार समन्वित किया गया है (बैठक X/W/F (जो कि आर्किटेक्ट हैं) 25.11.16; मेल F/W 29.3.17)। इसी के अनुसार 200 मिमी छत की मोटाई का टेंडर किया गया और आदेश दिया गया।
- Herrn W अब 75 मिमी बाहरी व्यास मान रहे हैं और इसे कम नहीं कर सकते (या केवल अतिरिक्त पाइपों के साथ 65 मिमी तक)।
इसका मतलब है कि छत की मोटाई 15 मिमी (आमतौर पर 20 मिमी) बढ़कर अब 220 मिमी हो जाएगी। सामान्य छत की मोटाई 180 मिमी, 200 मिमी, 220 मिमी आदि होती है (20 मिमी का अंतर)।
- इसका मतलब है कि Herrn Y (जो कि होचबाउफिरमा के प्रमुख हैं, जो अभी फर्श प्लेट शुरू कर रहे हैं) अब छत की नई कीमत बना रहे हैं (अधिक कंक्रीट, ऊंचे छत के किनारे के पत्थर, फिलिग्रेन छत की अलग कीमत आदि)। अपेक्षित अतिरिक्त लागत (नाचट्राग) अभी मेरे पास नहीं है। इसके अलावा मेरी ओर से पुन: योजना बनाने का काम बढ़ेगा, जिसका मैं अभी तक सटीक अनुमान नहीं लगा पाया हूँ।
नाचट्राग प्राप्त होने के बाद हमें जल्द से जल्द इस पर सहमति बनानी होगी।
शुभकामनाओं सहित
F
हैलो!
आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह मामला कानूनी संरक्षण बीमा और वकील के लिए है? यह तो संभव नहीं है कि Herrn W कई बार गलत जानकारी दें, जो बाद में अतिरिक्त लागत का कारण बने।
मैं किसी भी सुझाव के लिए आभारी हूँ।
शुभकामनाएँ