Système de ventilation Wolf cwl-2 325 débit d'air manquant

  • Erstellt am 03.09.2024 21:59:45

sysrun80

26.09.2024 21:58:49
  • #1
peux-tu faire une photo incluant les [Rohranschlüsse] ?
 

OWLer

27.09.2024 15:39:39
  • #2

1. L’air d’extraction, l’air soufflé, l’air évacué et l’air extérieur sont-ils vraiment raccordés correctement au répartiteur ? Il devrait y avoir un schéma dans le manuel d’utilisation ou d’installation.
2. Les paires air soufflé/air évacué et air extérieur/air d’extraction devraient avoir des températures approximativement identiques.
3. Selon la température de consigne réglée, il peut tout à fait arriver que l’air d’extraction soit plus chaud que l’air soufflé. Chez nous, le bypass s’ouvre lorsque l’air évacué est supérieur à la température de consigne. Quelle température de consigne avez-vous réglée et est-il assuré que la trappe est effectivement fermée ? Cela prend un certain temps.
4. Comment est réalisée la pose des conduits d’air soufflé et d’air évacué ? Y a-t-il des photos de la phase de construction ? Chez nous, les conduits sont bien dans l’enveloppe thermique, mais ils longent directement le mur extérieur. Cela a malheureusement pour conséquence qu’en fonction de la saison, un refroidissement ou un chauffage important a lieu, mais cela ne peut malheureusement plus être modifié maintenant.
 

Mycraft

28.09.2024 11:21:05
  • #3
Les installations Wolf (comme d'autres) mesurent toujours la résistance lors de la mise en service ou du recalibrage à chaque changement de filtre. Il se peut donc que si la pression due à la longueur des tuyaux, aux réglages des vannes, etc., est trop élevée, l'installation fournisse alors une quantité d'air inférieure par autoprotection. Par exemple, au lieu des 325 m³ maximum indiqués, seulement 250 m³ (la quantité est déterminée par l'appareil lui-même et dépend directement et proportionnellement de la pression dans les tuyaux/l'installation), ce qui fait qu'à la fin, bien sûr, il arrive moins d'air dans la maison. Une nouvelle mesure et un recalibrage des vannes et filtres apportent remède, éventuellement aussi une vérification de l'étanchéité, etc. Comment est la situation des vannes au niveau du mur extérieur (ou du toit) ? Il pourrait aussi y avoir eu des erreurs à cet endroit. Avec tes températures, je ne vois pas de problème. L'installation fonctionne correctement dans cette plage et le bypass est généralement automatique de toute façon, c’est-à-dire qu’il est possible que tu aies relevé les valeurs lorsque celui-ci était fermé.
 

schubert79

28.09.2024 15:42:35
  • #4
Fais venir l'entreprise. Il y a quelque chose qui ne va pas !
 

Paradiddel

01.10.2024 16:33:17
  • #5
Merci beaucoup pour votre aide ! Un employé de la société Wolf était déjà sur place, il a corrigé les capteurs ainsi que l'attribution des capteurs. Très intéressant avec la fonction d'autoprotection. L'appareil mesure aussi le débit. La quantité d'air mesurée par l'appareil correspond également à la valeur réglée, voir les images ci-dessus. Lorsque l'appareil passe en autoprotection, la valeur réelle de la mesure du débit est-elle alors affichée, par exemple pour un réglage de 325 m³ -> 250 m³, ou celle-ci est-elle également ajustée ?
 

Mycraft

03.10.2024 20:00:50
  • #6
Est-ce que quelque chose a changé après la visite?
 

Sujets similaires
03.10.2016Air d'échappement et air d'alimentation l'un au-dessus de l'autre ?22
27.01.2017Air d'extraction vs. air recyclé dans un système de ventilation résidentielle contrôlée32
13.02.2017Nombre de flux d'air entrant et sortant dans la ventilation résidentielle11
20.04.2017Ventilation contrôlée des logements : placer l'air d'alimentation dans les chambres à coucher dans le mur.23
05.05.2017Ventilation résidentielle contrôlée centrale : Apport et extraction d'air, interstice sous la porte30
19.01.2018Système de ventilation contrôlée pour logement - guide de décision31
09.01.2018Air d'extraction dans la chambre - air d'apport dans la pièce de stockage24
09.03.2022Bouches de sol (air entrant) sous le canapé et les bureaux ?36
13.02.2019Ventilation résidentielle contrôlée - longueurs maximales des conduits - conséquences ?14
07.05.2020Installer une ventilation résidentielle contrôlée dans la cave - air extérieur / air d'évacuation, des conseils ?15
17.02.2020Cuisine ouverte : extraction ou recirculation dans la ventilation résidentielle contrôlée & KfW5540
15.10.2020Ventilation résidentielle contrôlée : positionnement de l’air d’admission et d’évacuation dans mes plans44
06.05.2021Alternative à la ventilation centrale/décentralisée61
23.06.2021Ventilation contrôlée des logements - Planification des positions pour l'air d'alimentation / l'air d'extraction60
02.06.2021Ventilation contrôlée de l'air neuf dans la zone de vie près du sofa19
05.08.2021Distance entre l'air d'évacuation et l'air extérieur seulement 2 mètres17
19.11.2021Hotte aspirante : recyclage de l'air ou extraction d'air pour KFW55 ?27

Oben