Aquí el aire de salida está en el rango de la temperatura ambiente y no de la temperatura exterior, adjunto también imágenes [...] ¿O están simplemente intercambiados los sensores?
1. ¿Están realmente conectados correctamente al distribuidor el aire de salida, el aire de entrada, el aire extraído y el aire exterior? En el manual de usuario o de instalación debería haber un diagrama.
2. Las parejas aire de entrada/aire extraído y aire exterior/aire de salida deberían tener temperaturas aproximadamente iguales.
3. Dependiendo de la temperatura objetivo ajustada, puede suceder que el aire de salida sea más alto que el aire de entrada. En nuestro caso, el bypass se abre cuando el aire extraído es > temperatura objetivo. ¿Qué temperatura objetivo tenéis ajustada y está asegurado que la compuerta está realmente cerrada? Eso tarda un tiempo.
4. ¿Cómo es la instalación de los conductos de aire de entrada y aire extraído? ¿Hay imágenes de la fase de construcción? En nuestro caso, los conductos están dentro del envolvente térmico, pero pasan justo junto a la pared exterior. Esto tiene como consecuencia que, según la estación del año, se enfríe o se caliente bastante, pero lamentablemente ya no se puede cambiar.