你能拍一张包括管道连接的照片吗?
 

OWLer

2024-09-27 15:39:39
  • #2

1. 排气、送风、排气和室外空气真的正确连接到分配器了吗?操作或安装说明书中应该有示意图。
2. 送风/排气和室外空气/排气这两组温度应该大致相同。
3. 根据设定的目标温度,排气温度确实可能高于送风温度。我们这里当排气温度高于目标温度时,旁通阀就会开启。你们设定的目标温度是多少?并且确定阀门确实关闭了吗?这需要一些时间。
4. 送风和排气的管道布置情况如何?有施工阶段的照片吗?我们这里的管道虽然在保温层内,但直接沿外墙敷设。这导致根据季节会有较大的冷却或加热影响,但现在已经无法更改了。
 

Mycraft

2024-09-28 11:21:05
  • #3

Wolf设备(以及其他品牌)在每次更换滤网时,都会在启动或重新校准时测量阻力。因此,如果由于管道长度、阀门设置等原因导致压力过高,设备可能会出于自我保护而减少空气流量。例如,最大标称的325立方米可能只输出250立方米(具体流量由设备自行决定,且与管道/系统中的压力成正比)。因此,最终进入室内的空气量自然也会减少。

解决办法是重新测量并校准阀门与滤网,必要时也应检查密封情况等。

外墙(或屋顶)上的阀门情况如何?那里也可能存在问题。

就你的温度情况来看,我目前没看到问题。设备在该温度范围内应能正常运行,旁通一般也是自动的,也就是说你读取的数据可能是在旁通关闭时测得的。
 

schubert79

2024-09-28 15:42:35
  • #4
让公司来应对。这有问题!
 

Paradiddel

2024-10-01 16:33:17
  • #5
非常感谢你们的帮助!
Wolf 公司的员工已经到现场,他已经纠正了传感器及传感器的对应关系。
自我保护功能非常有趣。该设备也测量流量。设备测量的空气量与设定值一致,见上方图片。如果设备进入自我保护状态,实际的流量测量值会显示出来吗?比如设定值是 325 立方米 - > 250 立方米,还是这个值也会被调整?
 

Mycraft

2024-10-03 20:00:50
  • #6
现在访问之后有什么改变吗?
 