dertill
23.10.2019 07:58:58
- #1
Je viens juste de lire ça :
En principe, tout a été bien fait. La différence entre DEO et WI/DI réside dans la résistance à la compression / résistance au fluage des panneaux isolants.
DEO = isolation intérieure sous chape sans exigences acoustiques. Généralement une résistance au fluage de 100 kPa à 10 % de compression.
WI/DI = isolation intérieure des murs ou des plafonds, la résistance au fluage y est plus faible, je crois environ 50 kPa à 10 %.
Pour les murs extérieurs du hangar sous enduit, tu as en fait besoin de panneaux avec l’homologation WAP = Mur extérieur sous enduit.
La plupart des panneaux EPS n’ont cependant que l’homologation WAB = Mur extérieur sous bardage, ce qui est suffisant pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (WDVS) ou pour l’enduit au-dessus du soubassement.
Au niveau du soubassement, une résistance à la compression plus élevée est requise (car il y a plus souvent des chocs). Pour cela, ce sont généralement les « panneaux isolants pour soubassement » que tu utilises aussi qui conviennent. Ce sont les mêmes panneaux EPS que les autres, mais plus résistants à la compression et éventuellement avec une homologation pour l’isolation contre le sol (PW), si l’absorption d’eau a été testée et n’est pas trop élevée.
Donc, si tu as utilisé pour l’isolation au-dessus du soubassement les panneaux DEO un peu plus durs, tout va bien. Sinon, il vaut mieux être un peu prudent avec le mur.
En principe, tout a été bien fait. La différence entre DEO et WI/DI réside dans la résistance à la compression / résistance au fluage des panneaux isolants.
DEO = isolation intérieure sous chape sans exigences acoustiques. Généralement une résistance au fluage de 100 kPa à 10 % de compression.
WI/DI = isolation intérieure des murs ou des plafonds, la résistance au fluage y est plus faible, je crois environ 50 kPa à 10 %.
Pour les murs extérieurs du hangar sous enduit, tu as en fait besoin de panneaux avec l’homologation WAP = Mur extérieur sous enduit.
La plupart des panneaux EPS n’ont cependant que l’homologation WAB = Mur extérieur sous bardage, ce qui est suffisant pour les systèmes d’isolation thermique par l’extérieur (WDVS) ou pour l’enduit au-dessus du soubassement.
Au niveau du soubassement, une résistance à la compression plus élevée est requise (car il y a plus souvent des chocs). Pour cela, ce sont généralement les « panneaux isolants pour soubassement » que tu utilises aussi qui conviennent. Ce sont les mêmes panneaux EPS que les autres, mais plus résistants à la compression et éventuellement avec une homologation pour l’isolation contre le sol (PW), si l’absorption d’eau a été testée et n’est pas trop élevée.
Donc, si tu as utilisé pour l’isolation au-dessus du soubassement les panneaux DEO un peu plus durs, tout va bien. Sinon, il vaut mieux être un peu prudent avec le mur.