T21150
10.01.2016 07:42:19
- #1
À la question du demandeur.
Dans la plupart des cas, il est déconseillé d’utiliser des panneaux OSB comme revêtement de sol dans un comble en pointe avec toiture froide. Ici, le choix de référence est un lambris rainuré et bouveté posé sur un lattage transversal avec un joint de 1 cm. Les directives/recommandations sont données par le constructeur de la maison. Comme je le vois ici, il s’agit d’un corps de métier en ossature bois.
Raison : naturellement, la chaleur et aussi une partie de l’humidité remontent par le bas dans le comble en pointe. Pare-vapeur ou pas. C’est précisément au niveau du plafond du dernier étage / plancher du comble que le point de rosée est souvent atteint (air chaud et sec en provenance du bas, air froid et généralement humide dans le comble).
Les panneaux OSB ne peuvent pas stocker l’humidité. Contrairement au lambris rainuré et bouveté. L’humidité qui condense alors s’accumule dans l’isolation du plafond du dernier étage côté comble. On trouve alors souvent de la moisissure, accompagnée par la destruction progressive de l’isolant par l’humidité (qui augmente avec le temps). Le lambris rainuré, lui, peut absorber et restituer l’humidité, c’est pourquoi ce genre de problème n’a pas lieu.
Tu peux emprunter un appareil de mesure d’humidité (architecte, magasin de bricolage, internet). Mais cela ne te sera pas très utile. Que veux-tu mesurer ? L’humidité du panneau OSB ? Celle qui est déjà dans l’isolation ? Or - tu as déjà un tel appareil. Je considère dans ce cas qu’il n’est pas pertinent.
Aussi dommage que cela puisse être : je retirerais les panneaux OSB et les remplacerais par du lambris rainuré (coût en auto-construction entre 250 et 400 euros + élimination des OSB). Parle encore une fois avec ton constructeur, qu’en il dit (je suppose : la même chose). Il est très probable qu’en laissant les OSB sur le sol dans la toiture froide, tu subiras au fil des ans un dommage significatif au bâtiment. Ce sera alors beaucoup plus coûteux et compliqué à réparer que "juste remplacer quelques panneaux OSB" (aussi pénible que cela soit).
Peut-être que M. Pickartz sera assez aimable pour compléter cela d’un point de vue technique.
Cordialement
Thorsten
Dans la plupart des cas, il est déconseillé d’utiliser des panneaux OSB comme revêtement de sol dans un comble en pointe avec toiture froide. Ici, le choix de référence est un lambris rainuré et bouveté posé sur un lattage transversal avec un joint de 1 cm. Les directives/recommandations sont données par le constructeur de la maison. Comme je le vois ici, il s’agit d’un corps de métier en ossature bois.
Raison : naturellement, la chaleur et aussi une partie de l’humidité remontent par le bas dans le comble en pointe. Pare-vapeur ou pas. C’est précisément au niveau du plafond du dernier étage / plancher du comble que le point de rosée est souvent atteint (air chaud et sec en provenance du bas, air froid et généralement humide dans le comble).
Les panneaux OSB ne peuvent pas stocker l’humidité. Contrairement au lambris rainuré et bouveté. L’humidité qui condense alors s’accumule dans l’isolation du plafond du dernier étage côté comble. On trouve alors souvent de la moisissure, accompagnée par la destruction progressive de l’isolant par l’humidité (qui augmente avec le temps). Le lambris rainuré, lui, peut absorber et restituer l’humidité, c’est pourquoi ce genre de problème n’a pas lieu.
Tu peux emprunter un appareil de mesure d’humidité (architecte, magasin de bricolage, internet). Mais cela ne te sera pas très utile. Que veux-tu mesurer ? L’humidité du panneau OSB ? Celle qui est déjà dans l’isolation ? Or - tu as déjà un tel appareil. Je considère dans ce cas qu’il n’est pas pertinent.
Aussi dommage que cela puisse être : je retirerais les panneaux OSB et les remplacerais par du lambris rainuré (coût en auto-construction entre 250 et 400 euros + élimination des OSB). Parle encore une fois avec ton constructeur, qu’en il dit (je suppose : la même chose). Il est très probable qu’en laissant les OSB sur le sol dans la toiture froide, tu subiras au fil des ans un dommage significatif au bâtiment. Ce sera alors beaucoup plus coûteux et compliqué à réparer que "juste remplacer quelques panneaux OSB" (aussi pénible que cela soit).
Peut-être que M. Pickartz sera assez aimable pour compléter cela d’un point de vue technique.
Cordialement
Thorsten