Non, pas directement dans la douche ! Pas de 230 V !
Ce n'est pas tout à fait exact :
Il faut respecter la zone d'installation.
La zone 1 s’étend à partir du sol sur une hauteur de 2,25 m, au minimum jusqu’à la sortie d’eau correspondante (c’est-à-dire la pomme de douche).
extrait de Wikipedia :
Domaine |
Installation des systèmes basse tension |
Titre |
Exigences pour les établissements, locaux et installations de nature particulière |
Résumé : |
Locaux avec baignoire ou douche |
Dernière édition |
2008-10 |
ISO |
|
Zones d’installation dans la salle de bains
Dans les pièces à vivre, les locaux avec baignoire ou douche sont considérés comme des locaux secs, bien que ces pièces soient humides. En raison de l’humidité, il existe un risque particulier, car l’humidité réduit considérablement la résistance du corps humain et, en connexion avec la terre, même de petites tensions de contact peuvent faire circuler des courants dangereux à travers le corps humain.
L’installation électrique dans ces locaux doit être réalisée de manière à exclure tout danger causé par ces courants électriques. Les exigences précises pour l’installation sont spécifiées dans la norme DIN VDE 0100-701:2008-10.
Différentes
zones de protection ou
secteurs de protection sont distingués :
[*]Secteur de protection 0 : Le secteur 0 correspond à l’intérieur d’une baignoire ou d’une douche avec bac. Pour les douches sans bac (douches de plain-pied), il n’y a pas de secteur 0. Un rayon de 120 cm autour de la pomme de douche constitue alors le secteur 1.
[*]Secteur de protection 1 : Le secteur 1 s’étend au-dessus du secteur 0 jusqu’à une hauteur d’au moins 2,25 m, ou jusqu’à la hauteur de la sortie d’eau si elle est plus haute (par exemple pour les douches), à partir du sol, et s’applique aux surfaces au-dessus des baignoires ou douches, ainsi qu’à la zone sous la baignoire ou la douche jusqu’à sa surface de pose.
[*]Secteur de protection 2 : Le secteur 2 s’applique aux surfaces d’une profondeur de 60 cm devant la baignoire ou la douche, accessibles à portée de main. Sur les côtés muraux, cette zone s’étend jusqu’à une hauteur minimale de 2,25 m à partir du sol. Au niveau des entrées de douche, il s’agit d’un cercle centré sur la paroi de la douche (longueur du fil). Les exigences du secteur 1 s’appliquent également. En outre, l’installation d’éclairages et la connexion de machines à laver y sont possibles. Les prises et interrupteurs ne sont pas autorisés.
Dans le secteur 0, seuls les appareils avec un indice de protection minimum IPX7 sont autorisés ; dans les secteurs 1 et 2, un indice IPX4 minimum est exigé. Les appareils d’installation tels que prises, boîtes de dérivation, etc. sont interdits dans le secteur 0. Les appareils d’usage dans le secteur 0 ne peuvent fonctionner que si leur tension de service ne dépasse pas 12 V alternatif ou 30 V continu (le transformateur d’alimentation doit être situé en dehors des secteurs 0 et 1), qu’ils sont installés de manière fixe et homologués par le fabricant à cet effet (par exemple, le chauffage de baignoire).
Dans le secteur 1, les appareils électriques ne sont autorisés que s’il s’agit de chauffe-eau fixes, de pompes de spa ou d’évacuation ou de dispositifs d’extraction. Les autres appareils ou équipements d’installation sont autorisés si leur tension ne dépasse pas 25 V alternatif ou 60 V continu. Là aussi, les sources d’alimentation doivent être situées en dehors des secteurs 0 et 1.
Les câbles et conducteurs doivent être acheminés vers les appareils correspondants par l’arrière ou par le haut. Dans les secteurs 0, 1 et 2, seuls les câbles et conducteurs servant à l’alimentation des appareils dans ces secteurs peuvent être posés. La zone de protection s’étend aussi à 6 cm dans la paroi, ce qui exige, en plus des effets sur les câbles évidents à l’intérieur de la salle de bains, qu’une épaisseur résiduelle minérale d’au moins 6 cm soit respectée pour les câbles des pièces voisines, car sinon ces câbles seraient considérés comme appartenant à la zone protégée et ne pourraient pas y être posés.
Pour protéger les résidents des courants dangereux traversant le corps, les circuits dans ces pièces doivent être équipés d’un conducteur de protection et d’un interrupteur différentiel à courant résiduel avec une sensibilité maximale de 30 mA.