Éclairage de douche pour douche à l'italienne

  • Erstellt am 06.02.2014 08:19:16

Schmidt78

11.02.2014 14:19:41
  • #1
Mais cela ne devrait-il pas être raccordé en 230V avec une hauteur sous plafond de 2,50 m ?
 

Smody67

11.02.2014 23:45:51
  • #2
Non, pas directement sous la douche ! Pas de 230 V !
 

Elektro1

13.02.2014 09:01:47
  • #3


Ce n'est pas tout à fait exact :
Il faut respecter la zone d'installation.
La zone 1 s’étend à partir du sol sur une hauteur de 2,25 m, au minimum jusqu’à la sortie d’eau correspondante (c’est-à-dire la pomme de douche).

extrait de Wikipedia :


Domaine
Installation des systèmes basse tension


Titre
Exigences pour les établissements, locaux et installations de nature particulière


Résumé :
Locaux avec baignoire ou douche


Dernière édition
2008-10


ISO






Zones d’installation dans la salle de bains

Dans les pièces à vivre, les locaux avec baignoire ou douche sont considérés comme des locaux secs, bien que ces pièces soient humides. En raison de l’humidité, il existe un risque particulier, car l’humidité réduit considérablement la résistance du corps humain et, en connexion avec la terre, même de petites tensions de contact peuvent faire circuler des courants dangereux à travers le corps humain.
L’installation électrique dans ces locaux doit être réalisée de manière à exclure tout danger causé par ces courants électriques. Les exigences précises pour l’installation sont spécifiées dans la norme DIN VDE 0100-701:2008-10.
Différentes zones de protection ou secteurs de protection sont distingués :


    [*]Secteur de protection 0 : Le secteur 0 correspond à l’intérieur d’une baignoire ou d’une douche avec bac. Pour les douches sans bac (douches de plain-pied), il n’y a pas de secteur 0. Un rayon de 120 cm autour de la pomme de douche constitue alors le secteur 1.
    [*]Secteur de protection 1 : Le secteur 1 s’étend au-dessus du secteur 0 jusqu’à une hauteur d’au moins 2,25 m, ou jusqu’à la hauteur de la sortie d’eau si elle est plus haute (par exemple pour les douches), à partir du sol, et s’applique aux surfaces au-dessus des baignoires ou douches, ainsi qu’à la zone sous la baignoire ou la douche jusqu’à sa surface de pose.
    [*]Secteur de protection 2 : Le secteur 2 s’applique aux surfaces d’une profondeur de 60 cm devant la baignoire ou la douche, accessibles à portée de main. Sur les côtés muraux, cette zone s’étend jusqu’à une hauteur minimale de 2,25 m à partir du sol. Au niveau des entrées de douche, il s’agit d’un cercle centré sur la paroi de la douche (longueur du fil). Les exigences du secteur 1 s’appliquent également. En outre, l’installation d’éclairages et la connexion de machines à laver y sont possibles. Les prises et interrupteurs ne sont pas autorisés.

Dans le secteur 0, seuls les appareils avec un indice de protection minimum IPX7 sont autorisés ; dans les secteurs 1 et 2, un indice IPX4 minimum est exigé. Les appareils d’installation tels que prises, boîtes de dérivation, etc. sont interdits dans le secteur 0. Les appareils d’usage dans le secteur 0 ne peuvent fonctionner que si leur tension de service ne dépasse pas 12 V alternatif ou 30 V continu (le transformateur d’alimentation doit être situé en dehors des secteurs 0 et 1), qu’ils sont installés de manière fixe et homologués par le fabricant à cet effet (par exemple, le chauffage de baignoire).
Dans le secteur 1, les appareils électriques ne sont autorisés que s’il s’agit de chauffe-eau fixes, de pompes de spa ou d’évacuation ou de dispositifs d’extraction. Les autres appareils ou équipements d’installation sont autorisés si leur tension ne dépasse pas 25 V alternatif ou 60 V continu. Là aussi, les sources d’alimentation doivent être situées en dehors des secteurs 0 et 1.
Les câbles et conducteurs doivent être acheminés vers les appareils correspondants par l’arrière ou par le haut. Dans les secteurs 0, 1 et 2, seuls les câbles et conducteurs servant à l’alimentation des appareils dans ces secteurs peuvent être posés. La zone de protection s’étend aussi à 6 cm dans la paroi, ce qui exige, en plus des effets sur les câbles évidents à l’intérieur de la salle de bains, qu’une épaisseur résiduelle minérale d’au moins 6 cm soit respectée pour les câbles des pièces voisines, car sinon ces câbles seraient considérés comme appartenant à la zone protégée et ne pourraient pas y être posés.
Pour protéger les résidents des courants dangereux traversant le corps, les circuits dans ces pièces doivent être équipés d’un conducteur de protection et d’un interrupteur différentiel à courant résiduel avec une sensibilité maximale de 30 mA.
 

Sujets similaires
19.10.2008Baignoire vs Douche11
28.02.2013Calcul des besoins de chaleur selon la norme DIN 1283112
24.03.2014Preuve de chauffage : calcul de la charge thermique selon DIN 12831 ou DIN 4708 ?10
10.09.2015DIN 4109 Bruit - Que faut-il prendre en compte ?13
28.11.2016L'isolation phonique selon la norme DIN 4109 est-elle pertinente pour le permis de construire ?16
17.05.2016Réservoir tampon pour douche15
09.11.2018L'installation d'une protection contre les surtensions selon DIN VDE 0100-443/543 est-elle obligatoire ?15
18.10.2018Coûts de construction des terrasses, etc. dans l'estimation des coûts selon DIN 2719
14.05.2020Isolation phonique selon la directive VDI 4100 et la norme DIN 4109 dans la construction de maisons préfabriquées49
24.11.2020Calcul de la charge thermique & plan de pose DIN : Un nouveau calcul est-il nécessaire ?41
23.02.2023Conseil : Nouvelle salle de bain, 5,9 m² avec baignoire48
12.01.2021Humidité au plafond de la salle de bain + isolation insuffisante44
29.06.2021Installation électrique nouvelle construction maison unifamiliale - Évaluation et suggestions29
27.06.2023L'isolation acoustique selon la norme DIN 4109-1 est-elle suffisante pour une maison mitoyenne centrale ?19
15.12.2022Planification des toilettes pour invités dans une nouvelle construction - Quelle doit en être la taille ? (DIN ?)107
27.12.2022Porte DIN à gauche ou à droite – les deux sont-ils possibles ?17
07.11.2024La planification des fenêtres est-elle obligatoire selon la norme DIN 5034-2021-08 ?13
20.11.2024Escalier DIN 18065 obligatoire ou non ?82
14.02.2025La planificatrice ne réalise aucun calcul selon DIN 27660
29.08.2025Terrasse sans pente - Selon quelle norme DIN / réglementation ?14

Oben