नहीं सीधे शावर में नहीं! कोई 230V नहीं!
यह पूरी तरह सही नहीं है:
स्थापना क्षेत्र का ध्यान रखना आवश्यक है
जोण 1 फर्श की सतह से 2.25 मीटर ऊंचाई तक जाती है, लेकिन कम से कम उस पानी के निस्सारण (जैसे शावर का सिरा) तक होती है
विकिपीडिया से:
क्षेत्र |
निम्न वोल्टेज प्रणालियों का निर्माण |
शीर्षक |
विशेष प्रकार की परिचालन स्थलों, कमरों और संस्थानों के लिए आवश्यकताएँ |
संक्षिप्त विवरण: |
बाथटब या शावर वाले कमरे |
अंतिम संस्करण |
2008-10 |
आईएसओ |
|
बाथरूम में स्थापना क्षेत्र
आवासीय कमरों में, बाथटब या शावर वाले कमरे सूखे कमरों में शामिल होते हैं, हालांकि उन कमरों में नमी होती है। नमी के कारण उन कमरों में विशेष खतरा होता है, क्योंकि नमी मानव शरीर के प्रतिरोध को काफी कम कर देती है और पृथ्वी पोटेंशियल के साथ, छोटी स्पर्श वोल्टेज से ही मनुष्य के शरीर में खतरनाक करंट प्रवाहित हो सकते हैं।
इन कमरों में विद्युत स्थापना इस प्रकार करनी चाहिए कि विद्युत करंट से खतरे से बचाव सुनिश्चित हो। स्थापना के लिए सटीक आवश्यकताएँ DIN मानक DIN VDE 0100-701:2008-10 में निर्धारित हैं।
विभिन्न
सुरक्षा क्षेत्र या
सुरक्षा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं:
[*]सुरक्षा क्षेत्र 0: सुरक्षा क्षेत्र 0 बाथटब या शावर वाली टब के अंदरूनी हिस्से को परिभाषित करता है। टब के बिना शावर (मंजिल स्तर पर शावर) में सुरक्षा क्षेत्र 0 नहीं होता। तब शावर सिरा के आसपास 120 सेमी त्रिज्या को सुरक्षा क्षेत्र 1 माना जाता है।
[*]सुरक्षा क्षेत्र 1: सुरक्षा क्षेत्र 1, सुरक्षा क्षेत्र 0 के ऊपर कम से कम 2.25 मीटर या पानी के कनेक्शन की ऊंचाई तक (जैसे शावर में) फर्श से ऊपर तक फैलता है, और यह बाथटब या शावर के ऊपर के क्षेत्रों के लिए होता है, या बाथटब/शावर के नीचे क्षेत्र के लिए होता है जहां टब लगाई जाती है।
[*]सुरक्षा क्षेत्र 2: सुरक्षा क्षेत्र 2, बाथटब या शावर के सामने 60 सेमी गहरे क्षेत्रों के लिए होता है, जो हाथ की पहुंच में होते हैं। दीवारों की ओर यह फर्श से 2.25 मीटर तक ऊंचाई पर लागू होता है। शावर प्रवेश पर यह शावर दीवार को केंद्र मानकर एक घेरा होता है (धागे की लंबाई)। सुरक्षा क्षेत्र 1 जैसी आवश्यकताएँ लागू होती हैं। यहां प्रकाश और वॉशिंग मशीन कनेक्शन की स्थापना संभव है। सॉकेट और स्विच की अनुमति नहीं है।
सुरक्षा क्षेत्र 0 में कम से कम IPX7 संरक्षण ग्रेड वाले उपकरणों की अनुमति है, और सुरक्षा क्षेत्र 1 तथा 2 में कम से कम IPX4। सॉकेट, जोड़ों के बॉक्स आदि जैसे स्थापना उपकरण सुरक्षा क्षेत्र 0 में अनुमत नहीं हैं। सुरक्षा क्षेत्र 0 में उपकरण तभी संचालित किए जा सकते हैं जब उनका संचालन वोल्टेज अधिकतम 12V वैकल्पिक धारा या 30V निरंतर धारा हो (सप्लाई ट्रांसफॉर्मर सुरक्षा क्षेत्र 1 से बाहर होना चाहिए), ये उपकरण स्थायी रूप से जुड़े हों और निर्माता द्वारा स्वीकृत हों (जैसे बाथटब हीटर)।
सुरक्षा क्षेत्र 1 में केवल स्थायी रूप से जुड़े पानी गर्म करने वाले उपकरण, व्हिरपूल और जल निकासी पंप या वेंटिलेशन उपकरण अनुमत हैं। अन्य उपकरण या स्थापना उपकरण तभी अनुमति पाएंगे जब उनका संचालन वोल्टेज 25V वैकल्पिक धारा या 60V निरंतर धारा से अधिक न हो। विद्युत आपूर्ति स्रोत सुरक्षा क्षेत्र 0 या 1 के बाहर रखा जाना चाहिए।
केबल और तार संबंधित उपकरणों तक पीछे या ऊपर से लाए जाने चाहिए। सुरक्षा क्षेत्र 0, 1, और 2 में केवल उन केबलों और तारों को स्थापित किया जाना चाहिए जो उस क्षेत्र के उपकरणों की आपूर्ति करते हैं। सुरक्षा क्षेत्र दीवार के अंदर 6 सेमी तक भी प्रभावी होता है, इसलिए पड़ोसी कमरों की दीवारों में कम से कम 6 सेमी खनिज अवशिष्ट दिवार प्रचलित होनी चाहिए, अन्यथा वे भी सुरक्षा क्षेत्र में माने जाएंगे और वहाँ केबल बिछाना मना होगा।
निवासियों को खतरनाक करंट प्रवाह से सुरक्षा देने के लिए, इन कमरों में विद्युत सर्किट्स सुरक्षा जमीनी तार और अधिकतम 30mA बचाव प्रवाह वाले रोधात्मक करंट संरक्षण स्विच के साथ होना चाहिए।