Chape - hauteur incorrecte - comment réparer ?

  • Erstellt am 30.08.2022 10:14:46

Neubau2022

30.08.2022 12:36:10
  • #1
On peut très bien joindre avec une [Schiene]. C'est similaire chez nous. Dans la chambre à coucher, [KZ] et bureau, du vinyle, partout ailleurs des carreaux. La transition du couloir à la chambre à coucher reçoit une [Aluschiene] qui est conçue à cet effet.
 

ypg

30.08.2022 22:14:19
  • #2
Tu auras alors toutefois une différence de 4 mm, car la chape pour parquet est devenue 2 mm plus haute que le [SOLL] et le parquet lui-même est 2 mm plus haut que le carrelage. Cependant, 4 mm ne sont pas non plus une catastrophe. La transition sera mastiquée. En cas de besoin, la chape pour carrelage peut également être corrigée avec de la chape fluide ou la colle sera appliquée un peu plus épaisse. La première solution est utilisée lors des rénovations.
 

Dali2020

31.08.2022 10:04:59
  • #3


Oui exactement, c’est justement ce qui me tracasse un peu.
Le problème est que du coup presque toutes les transitions ne vont pas, car c’est le couloir qui est concerné. Cela signifie la transition vers la cuisine/salle à manger/salon, le bureau, la salle de bain et le vestiaire. Il faudra donc corriger pas mal de choses.
Nous avons eu notre carreleur hier brièvement, il a dit qu’il n’accepterait pas cela comme ça, car au niveau de la découpe de l’escalier une cornière en acier est montée comme finition au plafond entre le sous-sol et le rez-de-chaussée (j’espère que c’est compréhensible ce que je veux dire) et le revêtement de sol dépasserait ici car il est 4 mm trop haut. Donc la ragréage du reste de la surface est exclu.
Nous avons maintenant désigné un remplaçant pour notre conducteur de travaux et espérons pouvoir régler cela rapidement.
 

Dali2020

31.08.2022 10:09:18
  • #4


Nous voulions absolument une transition sans barre, uniquement avec un joint, donc cela ne convient pas.
 

ypg

31.08.2022 10:42:12
  • #5

Je ne comprends pas cela. L’escalier est dans le couloir… et dans le couloir, la chape est maintenant 2 mm trop basse par rapport à l’escalier (pas par rapport au parquet des autres pièces). On peut quand même rattraper cela à l’escalier avec de l’enduit, non ?
Où avez-vous du parquet/carrelage ? Selon moi, dans un plan standard, la jonction couloir/pièce à vivre serait affectée de 4 mm, couloir/escalier de 2 mm. Le couloir est toujours 2 mm plus bas que prévu.
Montre donc sur un plan où il manque ou il y a 2 mm de trop.
 

Dali2020

31.08.2022 10:58:21
  • #6


Le couloir est 2 mm trop haut. Le dressing à l'entrée est 2 mm trop bas, mais c'est un problème moindre.
Je vais essayer de le dessiner plus tard.
 

Sujets similaires
29.02.2016Différence de hauteur / Niveau carrelage - parquet27
08.01.2018Escalier dans le couloir, le plan est en fait déjà fait :o(20
15.02.2015Problème dressing/chambre à coucher - Discussion sur le plan25
26.06.2015Question de plan, escalier, fenêtre, orientation12
11.12.2015Question sur le plan d'étage, en particulier les escaliers13
12.07.2016Question de plan, garage, escalier33
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
27.10.2016Combinaison de carrelage et de parquet dans le salon avec une cuisine ouverte30
06.03.2017Escalier de finition - parquet28
17.10.2017Maison individuelle d'environ 150 m² plan d'étage - Comment planifier l'escalier ?65
03.04.2018Notre conception de maison avec 259 m² de surface habitable au rez-de-chaussée et à l'étage, garage double50
24.09.2018Villa urbaine avec escalier droit, design moderne ouvert, 140 m²18
02.07.2018Escalier dans le salon comme tendance - Pour et contre ?26
31.10.2018Quel revêtement de sol ? Carrelage, vinyle ou parquet ? Des conseils ?23
31.12.2018Idée chambre - disposition lit / armoire32
26.04.2019Le plan de la salle de séjour et du couloir est-il trop étroit ?21
08.04.2020Combien de lampes y a-t-il dans le couloir de 7 mètres de long ?13
18.08.2020Plan d'une maison individuelle sans sous-sol/chambre et salle de bain au rez-de-chaussée27
04.11.2021Poser du parquet du couloir dans la pièce17
01.07.2023Question de plan: Remplacer un escalier droit par un escalier en L31

Oben