Système satellite - guide d'achat et installation

  • Erstellt am 08.06.2019 12:51:38

Dipol

13.10.2019 15:44:16
  • #1

Il ne s’agit pas d’un diamètre de 16 mm mais d’une section de 16 mm².

Le conducteur de terre en Cu de 16 mm², en version massive ainsi qu’en version multifilaire plus lourde et difficile à fixer, doit être connecté au porte-antenne avec des connecteurs de classe H certifiés pour 100 kA adaptés au type de fil utilisé, comme par exemple

    [*]Collier de mise à la terre DEHN 540 103, également OEM chez KATHREIN ZEU 168
    [*]Collier de mise à la terre PRÖPSTER 111 393

et ne pas être coupé via un PAS, dont d’après le protocole d’essai en ma possession seules les bornes extérieures sont certifiées 50 kA pour bande et acier rond de classe N, et les bornes centrales pour 16 mm² Cu ne sont absolument pas testées. Ce PAS affaiblirait la capacité de transport du courant de foudre et n’est pas nécessaire non plus pour l’égalisation de potentiel du bloc de terre, des équerres de terre et du boîtier EXR sur le porte-antenne mis à la terre. Il vaut donc mieux s’en passer.

Un HES pour l’égalisation de potentiel de protection contre la foudre avec des bornes à compression et une connexion à un conducteur de terre conforme aux normes est également nécessaire au point d’ancrage du conducteur de terre, afin d’éviter que cela ne devienne une mise à la terre esthétique douteuse avec une capacité de transport du courant de foudre incertaine.

Si tes doigts, malmenés par des connecteurs F vissés techniquement dépassés, te le permettent encore, les câbles LNB devraient être réalisés en boucle, car sinon on les enlève à peine. Lors de la prochaine installation d’antenne, utilise des connecteurs respectueux des doigts selon l’état de la technique ou au moins un outil d’aide au vissage.
 

Golfi90

13.10.2019 20:17:24
  • #2
Encore une fois pour les nuls, s'il vous plaît...
Je dois donc tirer le câble de 16mm2 directement jusqu’au mât de l’antenne. Ça, c’est clair.
Comment est-ce que je fais pour mettre à la terre les autres éléments ? Là, je n’ai malheureusement rien compris.
Je pensais que ce bloc de répartition était justement fait pour répartir la mise à la terre...

btw. Est-ce que ce câble de terre fin suffit vraiment ? Ou un câble de terre plus épais (4mm2) serait-il mieux ?
 

Dipol

14.10.2019 01:17:12
  • #3

Eh bien au moins !

Maintenant, ça devient complètement confus. Épais correspond seulement à un conducteur de terre de 16 mm² capable de supporter le courant de foudre et fin au conducteur PA de 4 mm², n’est-ce pas ?

Dernière tentative avec un graphique illustré montrant en couleur le Cu 4 mm² comme conducteur PA. Les conducteurs de terre, comme les dérivations des installations de protection contre la foudre, doivent être principalement verticaux et menés sur le chemin le plus court possible vers la HAE, les bouclages horizontaux devant être effectués de préférence au niveau du sol ou en dessous. La mise à la terre et le PA sont des parties intégrantes de l’installation électrique et les installations selon NAV § 13 sont réservées à des électriciens qualifiés disposant d’une concession.


Si la HES n’est pas, comme d’habitude, capable de supporter le courant de foudre, ne pense même pas à la remplacer toi-même, tu n’as pas les compétences requises. Trouver un électricien normé compétent qui sait que la HES doit être capable de supporter le courant de foudre n’est toutefois pas une tâche facile de nos jours.
 

Ippebson

14.10.2019 05:01:52
  • #4
Encore une question :
Le câble de terre de 16 mm^2 et le câble PE de 4 mm^2 peuvent-ils être fixés ensemble avec une (1) seule collier de serrage sur le mât d’antenne ou faut-il deux colliers séparés ?
Merci et bonne chance
 

Golfi90

14.10.2019 05:56:14
  • #5
Est-ce que tu pourrais simplement répondre en langage courant sans utiliser de termes techniques comme les spécialistes que je connais, on saurait aussi ce que tu veux dire sans devoir poser des questions bêtes.
Au lieu de ça, tu essaies d'expliquer aussi compliqué que possible... Mon Dieu.
Ton graphique m'aide. Merci.
 

Dipol

14.10.2019 07:20:47
  • #6

La mise à la terre est une mesure de protection contre l'incendie, l'égalisation de potentiel sert à la protection contre les chocs électriques.

Comme il n'existe pas sur le marché de pince certifiée pour 100 kA conçue pour du cuivre de 16 mm² ET du cuivre de 4 mm², un deuxième point de connexion est nécessaire. Avec un peu d'habileté manuelle, le câble de 4 mm² Cu peut également être raccordé conformément aux normes à l'aide d'une cosse ou d'une vis à filetage.
 