卫星系统 - 购买指南和安装

  • Erstellt am 2019-06-08 12:51:38

Dipol

2019-10-13 15:44:16
  • #1

不是16毫米直径,而是16平方毫米截面积。

使用16平方毫米铜实心导体的接地线,以及难以固定的多股导线,应使用适合该导线类型、通过100 kA认证的H级连接器连接,例如

    [*]DEHN 540 103 扣带接地夹,OEM 也有 KATHREIN ZEU 168
    [*]PRÖPSTER 111 393 扣带接地夹

应连接于天线支架上,且不可通过PAS切断连接。根据我所持有的检测报告,只有外端夹子对带钢和圆钢N级(50 kA)有认证,而中间夹子对16平方毫米铜线则未经过任何测试。该PAS会削弱雷击电流承载能力,而且对于接地块、接地角和EXR壳体在接地天线支架上的等电位连接也不需要,因此最好去除它。

在接地导线基底处,还需使用带有拉紧夹子的HES雷击保护等电位连接装置,并与符合标准的接地体连接,以免成为通常那些雷击电流承载能力存疑的装饰性接地。

如果你被技术过时的F型旋转连接器折磨得还能坚持,应让LNB电缆形成环路,否则几乎无法拆卸。在下一次天线安装时,建议使用符合现行技术的保护手指型连接器,或至少使用旋转助力器。
 

Golfi90

2019-10-13 20:17:24
  • #2
再给我说一遍,慢一点……
所以16平方毫米的电缆我必须直接拉到天线杆上。到目前为止还算清楚。
那么剩下的东西我该怎么接地呢?这部分我真的一点没明白。
我以为那个配电箱是专门用来分配接地的……

顺便问一下,这根细的接地线够用吗?还是用更粗的接地线(4平方毫米)会更好?
 

Dipol

2019-10-14 01:17:12
  • #3

好歹如此!

现在事情变得完全混乱了。厚的线只适用于16 mm²的防雷电流承载接地线,细的线适用于4 mm²的保护接地线,是不是这样?

最终尝试用带颜色表示的4 mm²铜线作为保护接地线的示意图来说明。接地线作为防雷设施的导泄线,主要应垂直并尽可能短距离引至接地电极,水平引接线应尽可能在地面或地下进行。接地和保护接地是电气设备的组成部分,依据NAV §13规定,仅允许持证电工操作安装。


如果主接地系统(HES)通常不具备防雷电流承载能力,请千万不要尝试自己更换,你缺乏专业知识。如今找到一位符合法规、知道主接地系统必须具备防雷电流承载能力的电工也并非易事。
 

Ippebson

2019-10-14 05:01:52
  • #4
还有一个问题 :接地线16 mm^2 和PE线4 mm^2 可以一起通过一个(1)连接夹固定在天线杆上,还是必须用两个分开的夹子?谢谢,祝好
 

Golfi90

2019-10-14 05:56:14
  • #5
你能不能用外行人能懂的话来回答,而不要用那些像学者一样的专业术语,这样别人也能明白你的意思,不用傻傻地去问。相反,你却尽量把解释弄得复杂……天啊。你的图表对我很有帮助。谢谢。
 

Dipol

2019-10-14 07:20:47
  • #6

接地是防火措施,等电位连接是防止电击的保护。

由于市场上没有针对16 mm² Cu和4 mm² Cu设计且认证达到100 kA的夹子,因此需要第二个连接点。只要有一定的手工技巧,4 mm² Cu线也可以通过压线端子或螺纹螺钉以符合规范的方式连接。
 
Oben