Dipol
13.10.2019 15:44:16
- #1
Listo hasta aquí.
Solo queda conectar el cable de 16 mm² del equipotencial al bloque divisor y continuar hasta el mástil de la antena.
No es un diámetro de 16 mm, sino una sección transversal de 16 mm².
El conductor de tierra de 16 mm² de cobre, tanto en versión maciza como en versión multifilar, más pesada y difícil de fijar, debe conectarse al soporte de la antena con conectores certificadas clase H para el tipo de cable utilizado, certificados para 100 kA, por ejemplo:
[*] Abrazadera de puesta a tierra DEHN 540 103, también OEM KATHREIN ZEU 168
[*] Abrazadera de puesta a tierra PRÖPSTER 111 393
y no debe cortarse a través de un PAS, del cual según el protocolo de prueba que poseo, SOLO las terminales exteriores para bandas y varilla redonda clase N están certificadas para 50 kA, y las terminales centrales para 16 mm² Cu no están probadas en absoluto. Este PAS debilitaría la capacidad de soporte de corriente de rayo y no se necesita para el PA del bloque de tierra, ángulo de tierra y la carcasa EXR en el soporte de antena conectado a tierra, por lo que es mejor prescindir de él.
También en el punto de anclaje del conductor de tierra se requiere una HES para el equipotencial de protección contra rayos con terminales de presión y conexión a un electrodos de puesta a tierra conforme a norma, si no se quiere que se convierta en una de esas puestas a tierra cosméticas habituales con capacidad de corriente de rayo cuestionable.
Si tus dedos, maltratados por conectores F obsoletos, aún lo permiten, los cables LNB deberían hacerse en forma de lazo, ya que de otro modo son muy difíciles de quitar. En la próxima instalación de antena, usa conectores amigables para los dedos y según el estado de la técnica o al menos una herramienta para enroscar.