MayrCh
28.12.2019 21:04:53
- #1
L'isolation acoustique selon la norme DIN 4009, annexe 1 a été dépassée.
Je suppose qu'il s'agit de la norme DIN 4109.
L'annexe 1 doit impérativement être respectée. Sinon, c’est systématiquement un défaut. Toutefois, on ne peut plus construire aussi mal aujourd’hui.
Le promoteur immobilier affirme avoir construit selon les règles techniques actuelles.
Tu as cela par écrit ? Si oui, va directement voir un avocat spécialisé. Il existe des jugements datant de presque 15 ans qui concluent que la norme 4109 n’a jamais été (même pas à sa date de publication en 1989) reconnue comme une règle de l’art, car (déjà à l’époque) absolument insuffisante.
Ton expert aurait cependant dû aborder ce point, s’il connaît son sujet.
La mesure dans les basses fréquences (bruit d’impact au sol) a donné un résultat de plus de 70 dB!!!!!!!
Ce qui arrive au microphone comme niveau de pression acoustique lors de la mesure du bruit d’impact est d’abord totalement sans importance. Le marteau normalisé produit un vacarme énorme; dans les constructions neuves avec dalle en béton de 22 cm, chape flottante et revêtement dur, je suis arrivé jadis dans la pièce de réception un étage en dessous à des niveaux de pression acoustique entre 75 et 80 dB avec le marteau normalisé courant, et bien plus encore sous la tierce 63 Hz.