La insonorización según DIN 4009, Anexo 1, fue sobrecumplida.
Supongo que se refiere a la DIN 4109.
El Anexo 1 debe cumplirse obligatoriamente. Si no, es un defecto general. Sin embargo, ya no se puede construir tan mal.
El promotor dice que ha construido según las reglas técnicas actuales.
¿Lo tienes por escrito? Si es así, llévalo a un abogado especialista. Hay sentencias judiciales que tienen casi 15 años que indican que la 4109 no sirve como regla técnica reconocida (ni siquiera en el año de su publicación en 1989), porque (incluso entonces) era claramente insuficiente.
Pero tu perito ya tendría que haber tratado esto, si sabe lo que hace.
La medición de las zonas de baja frecuencia (ruido de pisadas) arrojó un resultado de más de 70 dB!!!!!!!
Lo que llega al micrófono como nivel de presión sonora durante la medición del ruido de pisadas es inicialmente totalmente irrelevante. El martillo estándar hace un ruido tremendo, en edificios nuevos con losa de hormigón de 22 cm, solado flotante y revestimiento duro, yo conseguí con el martillo estándar habitual en la sala de recepción un nivel de presión sonora entre 75 y 80 dB, bajo la banda de 63 Hz incluso bastante más.
Lo importante y relevante es exclusivamente el valor calculado de la reducción del ruido de pisadas. Tu perito también debería haberlo mencionado en algún lugar.