La nouvelle pompe pose des problèmes, elle siffle et la pièce ne chauffe pas correctement

  • Erstellt am 26.12.2020 14:34:57

S_t_e_p_h_a_n

26.12.2020 14:34:57
  • #1
Bonjour à tous,

j'ai une chaudière à gaz et un chauffage au sol dans ma maison (construite en 2005). La température de départ est d’environ 30 degrés.

J'avais une pompe de Grundfos (je pense aussi de 2005), elle faisait toujours des bruits de sifflement, ne tournait apparemment plus tout à fait rond et a été remplacée par le plombier.

Dans ma maison, toutes les pièces étaient quand même chauffées.

J'ai maintenant de nouveau une nouvelle pompe Grundfos (encore une Alpha1 25-60/180) et mon salon ne dépasse plus les 20 degrés, alors que 22-23 degrés sont réglés. Derrière la pompe, il est toujours indiqué 30 degrés.

La nouvelle pompe a été montée à l’envers parce que sinon la fiche ne s’adaptait pas, voir photos. Aucune idée si elle tourne peut-être à l’envers.

Je n’avais presque pas entendu l’ancienne pompe, sauf parfois les bruits de sifflement. La nouvelle pompe est très bruyante, selon le réglage.

Je n’ai pas non plus compris le mode d’emploi. Il y a trois réglages, chacun avec trois niveaux. Voir photos.

Sur les photos, c’est toujours le niveau le plus élevé.

Est-ce que quelqu’un aurait une idée de comment je dois régler la pompe ? Est-ce normal que la pompe la plus récente soit la plus bruyante ? J’ai d’autres pompes installées qui fonctionnent sans faire de bruit.

Ici, on peut écouter les bruits de sifflement : [MEDIA=youtube]ZOalD_niKyg[/MEDIA]

Joyeux Noël et merci d’avance

Stephan





 

knalltüte

26.12.2020 15:13:58
  • #2
Bonjour, ma Grundfos Alpha a dû être remplacée il y a quelques semaines après presque exactement 13 ans à cause d’un défaut électronique. Si elle tournait à l’envers, je ne crois pas que ton chauffage fonctionnerait du tout ;)

La mienne est d’ailleurs silencieuse comme un murmure...

Moi aussi, je pense que c’est le chauffage qui commande la pompe. Je ne toucherais pas à ça manuellement (niveau I, II ou III).

Avec les pompes Grundfos, il y a généralement une prise "libre" fournie ! Probablement que l’installateur voulait juste réutiliser l’ancien câble parce qu’il était trop paresseux pour le raccorder ? Dans ce cas, cela aurait aussi été branché dans le bon sens.

As-tu déjà purgé soigneusement et vérifié la pression de l’eau ? (Le chauffage est généralement en bas (cave etc.) et un remplacement de pompe ne requiert pas forcément cela, mais ça pourrait quand même aider). Les 23 watts me semblent beaucoup. Je n’ai jamais vu la mienne dépasser 18... Mon chauffage ne fonctionne pas bien non plus avec une pression trop basse et de l’air dans le système...
 

Sujets similaires
07.10.2016Quel chauffage est recommandé pour KfW 55 ?58
02.09.2013Quel chauffage pour maison préfabriquée : pompe à chaleur aérothermique, géothermie, solaire, photovoltaïque17
25.07.2014Règlement sur l'économie d'énergie sans chauffage10
30.04.2015KFW70 avec chauffage gaz-solaire65
19.05.2015Chauffage chambre d'enfant, chambre à coucher et salle de bain14
27.07.2015Chauffage pour nouvelle construction ?13
23.10.2015Chauffage de maison préfabriquée : Gaz / Pompe à chaleur air / Chauffage au sol22
21.12.2015La question du chauffage - air/air, air/eau ou gaz ?28
09.05.2016Conformité à l'ordonnance sur l'économie d'énergie de 2016 avec le chauffage suivant14
21.01.2016Le chauffage est-il surdimensionné ?44
25.01.2016Quel type de chauffage choisiriez-vous pour notre nouvelle construction prévue ?15
29.04.2016Quel chauffage ? Veuillez fournir des recommandations27
03.11.2016Quel type de chauffage choisir lors du remplacement du chauffage après 36 ans ?24
23.10.2016Aucun chauffage n'est approuvé?!15
11.06.2019La garantie couvre-t-elle également le chauffage / la pompe à air ?13
13.02.2018Pompe de puits10
01.03.2018Fiabilité du chauffage en cas de coupure de courant - quelles possibilités ?39
22.01.2020Qu'est-ce qui ne va pas avec mon chauffage ?10
04.01.2022Pompe à chaleur air-eau consommation actuelle et données1439

Oben