Pour le déroulement de la mesure elle-même et les valeurs limites, rien n’a changé dans l’ordonnance sur l’économie d’énergie 2009 par rapport aux dispositions précédemment en vigueur.
Selon DIN V 18599-2 tableau 4, les bâtiments sont classés en catégories I-IV en fonction de leur étanchéité.
Le bâtiment de référence à utiliser à des fins de comparaison dans le cadre du calcul selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie est certes orienté sur la catégorie I, mais il est tout à fait possible que dans le bâtiment à calculer, la catégorie II soit retenue si la valeur limite Qp est calculatoirement (même sans mesure Blower-Door) respectée.
Selon DIN V 18599-2 tableau 4, les bâtiments sont classés en catégories I-IV en fonction de leur étanchéité.
Le bâtiment de référence à utiliser à des fins de comparaison dans le cadre du calcul selon l’ordonnance sur l’économie d’énergie est certes orienté sur la catégorie I, mais il est tout à fait possible que dans le bâtiment à calculer, la catégorie II soit retenue si la valeur limite Qp est calculatoirement (même sans mesure Blower-Door) respectée.