Circuit basse pression pour pompe à chaleur air-air

  • Erstellt am 06.04.2021 18:45:09

Zenjamino

06.04.2021 18:45:09
  • #1
Bonjour à tous,

notre Dieu en noir insiste pour un détecteur de dépression sur notre cheminée, nécessaire à cause de la pompe à chaleur air-air. Le ramoneur m'a écrit ce qui suit : je n'ai pas de détecteur de dépression particulier en tête. Il est important que le ventilateur d'extraction s'éteigne automatiquement à une dépression de 4 Pascal.
Nous avons déjà prévu une connexion sur la cheminée. Voir l'image ci-jointe.

Ma question est donc de savoir lequel je dois utiliser.

L'installation est une Proxon de Zimmermann.
Notre électricien peut l'installer, mais c'est moi qui doit acheter le détecteur.

Merci d'avance et salutations

Zenjamino

 

nordanney

06.04.2021 20:50:09
  • #2
Peu importe. Leda Luc, Broko, P4, etc.
P4 est bon et bon marché (je l'avais dans la dernière maison), je suis en train d'installer Broko (pour une combinaison de cheminée, ventilation et hotte aspirante).
 

Zenjamino

06.04.2021 21:16:46
  • #3
Merci déjà. Donc ce sont bien ces modèles qui sont installés à cet effet. Comment cela se passe-t-il avec ce tuyau de 6 mètres pour mesurer la pression ? Je ne veux pas percer un trou vers l'extérieur, ou est-ce que je me trompe et qu'il suffit de raccorder un tel appareil à la cheminée sans mesure vers l'extérieur ?
 

nordanney

06.04.2021 21:42:44
  • #4

Le P4 a mesuré le conduit d’évacuation des gaz par rapport à la buanderie. Le Broko mesurera le conduit d’évacuation jusqu’au salon avec cheminée.
Tu dois en discuter avec ton ramoneur.

Ah oui, pense à une sonde de température. Ainsi, le pressostat ne fonctionne que lorsque la cheminée est allumée.
 

Zenjamino

07.04.2021 08:24:40
  • #5
Merci encore. Je ne comprends toujours pas vraiment.
Nous avons un poêle à bois dans le salon et le système de ventilation est au sous-sol, c’est là que l’air "vicié" ressort.
Du poêle, nous avons fait passer une conduite jusqu’à la buanderie.
Le poêle à bois sera utilisé en mode indépendant de l’air ambiant.

Qu’est-ce qui aurait donc le plus de sens ?

Broko fait tout en sans-fil, mais ici, nous n’en aurions pas besoin puisque les conduites sont déjà là.
À votre avis, où a-t-il le plus de sens de mesurer cette fichue dépression ?

Merci encore à vous.

Cordialement

Zenjamino
 

nordanney

07.04.2021 10:53:47
  • #6

Alors prends un P4. Pression différentielle entre le conduit d'évacuation des fumées et le salon (ainsi l'appareil peut aussi être facilement installé près du poêle). Avec la conduite raccordée, le P4 coupe alors l'alimentation électrique de la pompe à chaleur dans la buanderie.

C'est comme ça que je le ferais (ou que je l'ai fait dans la dernière maison en accord avec notre ramoneur).
 

Sujets similaires
28.02.2012pompe à chaleur aérienne, poêle à bois à eau, fonctionnement, chauffage par le sol?12
01.07.2013Mais pas de pompe à chaleur dans une maison individuelle ?15
20.10.2016Poêle à bois avec chauffe-eau, chauffage au sol, pompe à chaleur, photovoltaïque, construction neuve ?28
07.02.2016Combinaison pompe à chaleur air-eau + solaire thermique + poêle ou seulement poêle et pompe à chaleur air-eau13
30.05.2016KfW55 : Pompe à chaleur gaz ou air-eau avec/sans photovoltaïque17
18.09.2017Chauffage au sol également dans la salle technique / buanderie19
09.02.2018Plan d'étage pour une maison individuelle de 150 m² avec un salon orienté au nord21
10.11.2017Nouvelle construction, poêle à bois, puissance calorifique nominale, comment maintenant ?38
08.02.2018La buanderie suffit-elle également comme débarras ?22
22.02.2018Pompe à chaleur air-eau, poêle à pellets à eau et installation photovoltaïque17
28.07.2018Une porte insonorisée est-elle nécessaire dans la buanderie ? Expériences ?22
25.03.2019Concept de chauffage pour maison individuelle neuve d'environ 190m² : pompe à chaleur split vs. géothermie par sonde13
01.04.2019Contrôle de cheminée / Interrupteur de pression pour arrêt Ventilation résidentielle contrôlée16
29.05.2019Gaz ou pompe à chaleur ? Expériences / Retours115
02.08.2019Coûts pour la plomberie et la pompe à chaleur31
14.01.2020Poêle à bois avec circuit d'eau dans une construction neuve - oui ou non ?16
02.04.2020Calcul de la charge de chauffage 10,3 kW, une pompe à chaleur air-eau de 9,5 kW est-elle suffisante ?29
19.06.2020Chauffage par le sol plus poêle à bois, est-ce judicieux ?11
14.10.2022Dimensionnement de la pompe à chaleur air-eau dans les constructions neuves311
03.02.2021Poêle à granulés vs. poêle à bois10

Oben