KlaRa
27.04.2016 18:25:54
- #1
@: "xray107"
Je ne sais pas à qui tu as adressé ta demande supplémentaire, malheureusement sans salutations.
"Quels avantages vois-tu dans l'ordre chape/enduit par rapport à enduit/chape ?"
Personne ici n'a parlé d'avantages ou d'inconvénients.
Habituellement (et c'est aussi la façon la plus simple), on adapte la chape à l'enduit mural existant.
Mais Christian a aussi demandé :
"On lit de plus en plus souvent que l'enduit doit être tiré jusqu'à la dalle, pour l'étanchéité à l'air... est-ce vraiment le cas ?"
Cette question est restée sans réponse jusqu'à présent.
La réponse est : NON.
L'étanchéité à l'air n'a en aucun cas à voir avec les enduits muraux.
La raison pour laquelle on raccorde une chape aux bandes de calage sur un enduit mural (et non l'inverse) est simplement que cela facilite la gestion de l'isolation phonique et des bandes de calage.
Et il est faux de dire que les enduits muraux doivent être tirés jusqu'à la dalle !
La bande de calage (que toi, Christian 123, tu as probablement confondue avec l'enduit) doit être posée selon la norme DIN 18560 jusqu'à la dalle, ou bien (pour des épaisseurs plus importantes) jusqu’à la couche d’isolation inférieure, qui constitue habituellement une isolation thermique dans les rez-de-chaussée.
-----------------------
En espérant que cela ne laisse plus aucune question en suspens : KlaRa
Je ne sais pas à qui tu as adressé ta demande supplémentaire, malheureusement sans salutations.
"Quels avantages vois-tu dans l'ordre chape/enduit par rapport à enduit/chape ?"
Personne ici n'a parlé d'avantages ou d'inconvénients.
Habituellement (et c'est aussi la façon la plus simple), on adapte la chape à l'enduit mural existant.
Mais Christian a aussi demandé :
"On lit de plus en plus souvent que l'enduit doit être tiré jusqu'à la dalle, pour l'étanchéité à l'air... est-ce vraiment le cas ?"
Cette question est restée sans réponse jusqu'à présent.
La réponse est : NON.
L'étanchéité à l'air n'a en aucun cas à voir avec les enduits muraux.
La raison pour laquelle on raccorde une chape aux bandes de calage sur un enduit mural (et non l'inverse) est simplement que cela facilite la gestion de l'isolation phonique et des bandes de calage.
Et il est faux de dire que les enduits muraux doivent être tirés jusqu'à la dalle !
La bande de calage (que toi, Christian 123, tu as probablement confondue avec l'enduit) doit être posée selon la norme DIN 18560 jusqu'à la dalle, ou bien (pour des épaisseurs plus importantes) jusqu’à la couche d’isolation inférieure, qui constitue habituellement une isolation thermique dans les rez-de-chaussée.
-----------------------
En espérant que cela ne laisse plus aucune question en suspens : KlaRa