Capteurs de température souples hydrauliques

  • Erstellt am 21.02.2017 09:05:03

Henny0710

21.02.2017 09:05:03
  • #1
Bonjour,
en tant que profane, j'ai une question de compréhension.

Une vanne hydraulique de la marque MAGRA est installée.
Chaudière à condensation gaz et chauffage par le sol dans toute la maison.

Côté secondaire de la vanne, une pompe est installée dans le départ.

Ma question est maintenant la suivante : où doit être connecté le capteur de départ ? À la vanne ou à la chaudière ?

Le départ et le retour ne se mélangent-ils pas dans une vanne sur le circuit secondaire, de sorte que la consigne du départ doit être comparée avec la valeur réelle à la vanne ?
 

Knallkörper

21.02.2017 12:34:03
  • #2
Je ne positionnerais pas le capteur sur la chaudière ni peut-être pas encore sur le collecteur. Selon la direction dans laquelle l'eau circule dans le collecteur (en fonction du rapport des puissances actuelles des pompes entre elles), le résultat de la mesure pourrait être faussé. Si c'est le cas, le capteur doit en tout cas être placé tout en haut.

À mon avis, tu es sûr, si le capteur est monté sur la conduite de départ vers le chauffage par le sol, au moins à quelques centimètres du collecteur. La température qui circule réellement dans le chauffage par le sol est ce que tu veux mesurer.
 

Henny0710

21.02.2017 13:10:23
  • #3
Le répartiteur hydraulique possède même une douille pour un capteur de température. Cependant, mon chauffagiste pense qu'il suffit de mesurer la température de départ à la chaudière.
 

Knallkörper

21.02.2017 13:46:09
  • #4
Mais lorsque la pompe de la chaudière fonctionne à haute puissance, mais que dans le circuit de chauffage le débit volumique est faible, alors tu as peut-être une petite erreur de mesure. On peut peut-être faire comme ça, mais si je veux mesurer la "température de départ dans le circuit de chauffage", je place le capteur idéalement exactement à cet endroit. Je suppose très fortement que la chaudière a une mesure propre !

Si la pompe de circulation du chauffage par le sol devait tomber en panne, la température de départ correctement affichée serait proche de "zéro", car l'eau ne circule presque plus qu'entre le collecteur et la chaudière. L'affichage correspondrait alors à la température de la chaudière, donc beaucoup trop élevée. À l'inverse, si la pompe du circuit de chauffage tourne à plein régime parce que la demande de puissance de chauffage est très élevée, de l'eau froide du retour est mélangée au départ via le collecteur. Si le capteur est alors placé à la chaudière, il indique peut-être 75 °C – tout va bien. Mais dans le départ du chauffage par le sol, à cause du mélange du retour, il fait peut-être seulement 40 °C, les pièces n'atteignent pas la température de consigne, la pompe augmente peut-être encore son débit, le problème s'aggrave.

Je ne veux pas te rendre fou, le système fonctionne probablement aussi comme prévu par ton chauffagiste. Si les pompes fonctionnent à vitesse fixe, certainement. Mais si j'avais le choix, je ne le ferais pas comme ça.
 

Sujets similaires
09.12.2012Couverture climatique vs chauffage au sol13
06.03.2013Bruits de pompe dans le chauffage au sol, pompe dans le salon, nuisance sonore13
01.10.2020Un chauffage d’appoint est-il recommandé dans la salle de bain avec un chauffage au sol ?71
04.11.2013Chauffage au sol, thermostats d'ambiance et carrelage froid28
30.03.2015Chauffage au sol dans la salle de bain suffisant ou chauffage supplémentaire - chauffage mural ?22
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
22.08.2014Chauffage au sol ou pas ?20
27.11.2014Questions sur le chauffage par le sol avec énergie géothermique40
20.10.2015Chauffage au sol au rez-de-chaussée et à l’étage, radiateurs au sous-sol ?15
24.06.2016Question sur la détermination des besoins en chaleur et la température de départ11
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
07.10.2016Contrôle du chauffage au sol19
14.10.2017Expériences de la température d'avance de la pompe à chaleur ?13
12.11.2017Chauffage au sol / Chauffage mural / Chauffage plafond - Alternatives ?18
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
10.08.2020Comment savoir si le chauffage au sol fonctionne - ERR encore sans couverture de thermostat50
08.10.2021La pompe à chaleur air-eau combinée avec le chauffage au sol ne fonctionne pas correctement65
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
26.07.2024Installation du chauffage par le sol dans la zone du couloir à l'étage supérieur19

Oben