Hola Cumpa,
Extracto del folleto "Eficiencia energética en la construcción (153)"
Comprobación alternativa de una casa eficiente KfW 55 según valores de referencia
Se cumplen los requisitos para una casa eficiente KfW 55 si se implementan los requisitos constructivos y técnicos de las instalaciones que se mencionan a continuación (valores de referencia). En este caso, no es necesaria una comprobación calculada para la casa eficiente KfW 55.
1.) Se deben cumplir los siguientes requisitos para cada uno de los componentes individuales de la envolvente térmica del edificio. Se deben cumplir los requisitos para la ejecución de puentes térmicos así como para la hermeticidad al aire de la envolvente del edificio.
• Superficies del techo, techo del último piso, ventanas de tejado U ≤ 0,14 W/(m² K)
• Ventanas y otros componentes transparentes Uw ≤ 0,90 W/(m² K)
• Paredes exteriores, techos de piso hacia abajo contra aire exterior U ≤ 0,20 W/(m² K)
• Otros elementos opacos (techos de sótano, paredes y techos de habitaciones no calefaccionadas, superficies de paredes y pisos contra el terreno, etc.) U ≤ 0,25 W/(m² K)
• Puertas (puertas de sótano y exteriores) UD ≤ 1,2 W/(m² K)
• Evitación de puentes térmicos ΔUWB ≤ 0,035 W/(m² K)
• Hermeticidad al aire de la envolvente del edificio n50 ≤ 1,5 h-1
2.) Para la técnica de instalaciones debe implementarse uno de los seis conceptos de instalación siguientes. El lugar de instalación del generador de calor o de la estación de transferencia térmica debe estar dentro de la envolvente térmica del edificio y debe existir una preparación central de agua caliente sanitaria. Se permite la circulación de agua caliente sanitaria.
1. Calderas de condensación, preparación solar de agua caliente sanitaria (valores estándar según DIN V 4701-10), sistema central de ventilación con recuperación de calor (grado de provisión de calor > 80%)
2. Calefacción urbana con factor de energía primaria certificado fp ≤ 0,7, sistema central de ventilación con recuperación de calor (grado de provisión de calor > 80%)
3. Sistema de calefacción central con biomasa basado en pellets de madera, astillas o leña,
4. Bomba de calor geotérmica de agua-agua con sistema de calefacción por superficies para la transferencia de calor, sistema central de extracción de aire
5. Bomba de calor agua-agua con sistema de calefacción por superficies para la transferencia de calor, sistema central de extracción de aire
6. Bomba de calor aire-agua con sistema de calefacción por superficies para la transferencia de calor, sistema central de ventilación con recuperación de calor (grado de provisión de calor > 80%)
Un sistema central de extracción de aire puede ser reemplazado por un sistema de ventilación con recuperación de calor. No se permiten desviaciones adicionales de los requisitos mencionados para los componentes ni de los conceptos de instalación enumerados en este procedimiento de comprobación. No se permiten otros generadores de calor para calefacción o agua caliente sanitaria, ni siquiera como generadores complementarios de calor. En la medida en que sea sensato, los conceptos pueden complementarse con instalaciones solares térmicas (apoyo a la calefacción, preparación de agua caliente sanitaria) o instalaciones fotovoltaicas.
Espero que te sirva un poco.
Saludos
D.Gerner